本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:06 编辑 <br /><br />现在遇到一个问题,有一个河谷地带,高差在3~8.0m之间,有一条河流,常年流水,河面宽度在10m左右,由于建设要求,在河漫滩要进行填土?填土高度约3~8.0m高,填土骨料就是泥盆系下驿辅组粉砂页岩,破碎岩块为主,那么在靠近河流一侧河堤应该怎么设计,又安全又经济!
是不是可以考虑在河堤一侧,设置高3米的条石或片石挡墙?其余上端采取1:0.5~1:1放坡,这样设计有什么安全隐患?!
片市挡墙,上部宽度0.4m,下部采取0.8m宽度合理吗?好多上、下宽度才合理?
还有片式挡墙上面,在高度还有5.0m新填土情况下,采取多少放坡率,才安全?
因为在先修好挡墙后,才回填土,进行强夯?那么在靠近新建挡墙附近多远,要采取措施,进行强夯,以免强夯对新建挡墙产生破坏?

SOSO.CC
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2009-8-13 23:25:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:06 编辑 <br /><br />如何考虑河流的凸岸或凹岸,因为这与河流的冲刷有关系,在河堤设计应该有什么区别?
还有一种说片石挡墙修建高度只要高于100年一遇洪水水位以上1.0m即可,其它采取放坡即可?这种说法有问题吗?

SOSO.CC
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2009-8-13 23:31:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:06 编辑 <br /><br />在边坡破坏模式和边坡稳定性计算方法确定后,正确选用土体抗剪强度参数就成为影响边坡稳定性的决定性因素。对压实填土而言,虽然其抗剪强度与填土性质、亲水性、颗粒大小、几何形态、级配、粘粒含量及压实程度等诸多因素有关,但是,其抗剪强度与干容重却有着良好的相关性。在填土物性条件一定的情况下,其抗剪强度与干容重呈正比。
从河堤边坡长期使用的情况来看,本段河堤堤顶道路纵向裂缝普遍发展(裂缝平均宽度2~3cm),护坡砌筑砂浆严重剥落,护坡以下①层杂填土孔隙比较大,这一切都为雨(洪)水入侵下渗提供直接通道。在长期暴雨或洪水的持续作用下,雨(洪)水将不断浸泡、软化河堤土体,洗刷、带走土体中的细小粘粒成分,导致土体的粘聚力不断丧失,内摩擦角降低,并最终严重影响到河堤边坡的抗滑稳定性。

SOSO.CC
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2009-8-14 18:48:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:06 编辑 <br /><br />楼主主意很多啊:)
首先,请把挡墙护面、边坡护面、护坡等构造和挡土结构区分开来。片石护面和边坡稳定没有太大的贡献和直接关系,是一个保护层,这个例子是考虑防冲刷。

SOSO.CC
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2009-8-14 18:51:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:06 编辑 <br /><br />5米以下的边坡,可以考虑重力式挡土结构,超过5米,可能其它挡土结构更经济。如果您场地没有限制,可以采取放坡,最经济,当然坡度不是您建议的1:0.5~1:1,而是考虑更缓一些,填筑土比较多的是1:1.5~1:2

SOSO.CC
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2009-8-14 18:55:17 | 显示全部楼层
对于您的场地,如果放坡不合理,可以采用石笼墙方案,很容易施工。是环境友好型!但注意地基要好,5米以下没有问题,超过5米高度可以结合防坡。石笼墙的好处是防冲刷,特别是桥梁、河道附近,我去年设计也三坐,都已经施工了。最高是5米。
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2009-8-18 00:01:00 | 显示全部楼层
一般而言,挡墙基础总有一定埋深,建筑边坡设计规范规定,当土质地基时基础埋深不小于0.5-0.8m,岩质地基时埋深不小于0.3m。有点时候按照设计要求,基础要埋入中风化基岩0.3m左右,这样的话,基础实际埋深可能很大。从安全角度来讲,可将挡墙墙趾前缘的被动土抗力忽略不计,但若基础埋深很大的话,这部分抗力其实很大的,但一般挡墙主要考虑两个方面,即抗滑移、抗倾覆能力,从这两点考虑的话,基础埋深大,对挡墙的稳定性有利!实际上我们挡墙往往是浆砌块石,而且施工时砌筑砂浆不饱满,导致块石粘结性降低,从而使偏心距及抗剪能力成为决定挡墙稳定性的重要指标!因此,个人觉得,挡墙的基础不应埋至过深,这样的话可忽略墙前被动土压力的作用。
根据《公路路基设计规范》(JTG D30-2004)表5.4.3-1,挡土墙基础在土质地质中的埋深一般不小于1.0m,在较完整的硬质岩石中的最小埋深是0.25m,一般硬质岩石中的最小埋深是0.6m,软质岩石地基中,最小埋深为≥1.0m。
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2009-8-18 00:14:47 | 显示全部楼层
理正基坑支护计算中最后一道土钉的长度很长,往往还超过上面的土钉长度,是不是有问题?
个人认为第一层土钉应该长一些,最下面的一根可以短些,但不能少于0.6H
理正深基坑软件中锚杆预加力是指预应力吗?通常为多大?
预应力看(锚杆的),一般施加范围为150~300,除了考虑桩的变形、弯矩,地表沉降,还得考虑施工队伍的设备问题,当然腰梁的承受能力也得考虑!根据土与结构(土钉、锚杆)的粘结强度确定比较合适   
淤泥质土,取50~100
主要还是看计算结构,比如位移量,弯矩大小
预应力对这二个结果的影响比较明显
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2009-8-18 00:28:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:08 编辑 <br /><br />水下应该是饱和状态参数,水上为天然状态参数;对抗剪强度指标而言,砂土类基本无变化,粘性土类饱和参数要小。
支锚刚度单位一般为MN/m,含义为当支撑产生单位长度(或1m)所受的轴向压力(内支撑)和轴向拉力(锚杆、锚索)。
理正基坑支撑支锚刚度指的是:支撑结构水平刚度系数,详见《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99。
一般与截面积,自由度,锚固段、综合弹性模量等等有关系,一般锚杆的刚度很小一般是在5-15之间.对于内撑,软件不能自动计算,您可以参考《规程》55页公式C.2.2,但要注意,由于软件会用这个交互的刚度先除以前面交互的水平间距,所以您输入刚度时,只要用公式C.2.2的前半部分计算所得即可,即2αEA/L。《建筑基坑支护技术规程》JGJ10-99附录里有算法
“水下应该是饱和状态参数,水上为天然状态参数;对抗剪强度指标而言,砂土类基本无变化,粘性土类饱和参数要小。”
不一定了!是否水上为天然参数需要根据您模拟的工况调整,我可能还会考虑洪水季节或地下水排水不畅的情况,而不是按一个多年平均水位考虑。比较规范的计算岩土参数也应该有两套,计算一般考虑排水和不排水情况,也就是长期和短期效应,也就是有有效应力法和总应力法之分。论坛里都把这个讨论烂了,好好看看相关帖子!

SOSO.CC
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2009-8-18 00:51:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:08 编辑 <br /><br />当挡土墙抗滑移不满足时,可以有很多种措施:加凸榫、基底倾斜、加桩基础等。
理正深基坑计算中的弹性法的土压力调整有三种模型:
1,土压力矩形分布;
2,土压力零分布;
3,土压力一般(梯形)分布。
软件默认的是第一种模型,对于哪种情况下宜采用哪种模型,软件帮助文件未见说明。尤其是第二种模型假设坑底以下坑外土对支护结构的土压力为零,除了硬塑状态的粘性土外,我还想不出可适用于别的情况。
如果假定坑底不产生位移,采用第二种模式应该是可以的,这种情况很难判断,除非坑底的土非常好,采用第一种模式比第二种模式计算结果保守一些。
如排桩设计中的弯矩折减系数如何选择,一般给的是0.85。我想这个和土层、基坑围护结构型式有关。
有的经验提出的0.8~0.9,如果有止水帷幕的(止水要求高),折减系数不宜小于0.9(最好不折减);只是排桩支护的,0.85问题不大。
弯矩折减只能根据经验结合工程实际特点慎重考虑!具体多少视实际工程而定。
不均匀配筋主要用在悬臂桩中,在受压侧与受拉侧配置不同的钢筋数量,在中性面附近只进行构造配筋。
不均匀配筋在挖孔桩中好做(钢筋笼在孔内绑扎),在钻孔桩时别用,因钢筋笼吊装时方向是把握不住的;最好采用均匀配筋,要不然会给施工带来很大的不便,一旦施工错误,后果。。。其实真是省不了多少钢筋!

SOSO.CC
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2009-8-18 01:08:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:08 编辑 <br /><br />在理正岩土岩土计算软件或深基坑设计计算软件中,土钉墙墙背倾角取值的大小对计算结果影响非常大,对此值各位是如何取值的?
硬粘土(坚硬.硬塑)一般取1:0.1~1:0.3
可塑软塑一般取0.3~0.5  
流塑0.5~1
以上是自家经验,具体可以参考cecs 96:97基坑土钉支护技术规程

SOSO.CC
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2009-8-18 01:10:58 | 显示全部楼层
问题:请问理正深基坑软件中有关锚杆预加力和锚杆锁定力是否同一概念,为何预加力越大锚杆长度越长,对此望有详细的技术、理论解释。现正做一工程,望尽快回复!谢谢!

回答:
1.理正深基坑软件中的锚杆预加力和锚杆锁定力是同一概念(是考虑了损失后的预加力)
2.若锚杆设计是由预加力控制的,则预加力越大锚杆长度越长;否则,锚杆长度与预加力无关 .  
锚杆设计是由预加力控制是锚杆的受力由土压力决定,如果有的地方对变形要求特别严格,可能出现施加的预应力超过土压力的情况,这时候,预应力越大,锚杆越长。   
可能对于上排锚杆有这样的事情发生。什么意思?哪位能解释一下,谢谢!
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2009-8-18 06:19:56 | 显示全部楼层
理正基坑支护计算中最后一道土钉的长度很长,往往还超过上面的土钉长度,是不是有问题?
个人认为第一层土钉应该长一些,最下面的一根可以短些,但不能少于0.6H
理正深基坑软件中锚杆预加力是指预应力吗?通常为多 ...
cdddd 发表于 2009-8-18 00:14


"理正基坑支护计算中最后一道土钉的长度很长,往往还超过上面的土钉长度,是不是有问题?"

这个没有问题,就是这个规律,下层的土钉适当长些,受很大的侧向拉力。您后面的有问题。
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2009-8-18 06:35:47 | 显示全部楼层
问题:请问理正深基坑软件中有关锚杆预加力和锚杆锁定力是否同一概念,为何预加力越大锚杆长度越长,对此望有详细的技术、理论解释。现正做一工程,望尽快回复!谢谢!

回答:
1.理正深基坑软件中的锚杆预加力和 ...
cdddd 发表于 2009-8-18 01:10


锚杆、锚锁的计算都是按照灌浆体和土的接触面积和胶结强度乘积得来的,显然,钻孔口径一样或不能增加了,长度是决定面积的关键因子。
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2009-8-18 06:37:37 | 显示全部楼层
在边坡破坏模式和边坡稳定性计算方法确定后,正确选用土体抗剪强度参数就成为影响边坡稳定性的决定性因素。对压实填土而言,虽然其抗剪强度与填土性质、亲水性、颗粒大小、几何形态、级配、粘粒含量及压实程度等诸多 ...
cdddd 发表于 2009-8-13 23:31


需要河道堤防除险加固,定期巡查
鲜花(5) 鸡蛋(0)
davidlau1976 发表于 2009-8-22 21:25:52 | 显示全部楼层
斑竹真的是牛人
鲜花(5) 鸡蛋(0)
davidlau1976 发表于 2009-8-22 21:26:28 | 显示全部楼层
鲜花(5) 鸡蛋(0)
davidlau1976 发表于 2009-8-22 21:27:14 | 显示全部楼层
鲜花(4) 鸡蛋(0)
walkingbug 发表于 2009-8-31 19:12:50 | 显示全部楼层
如果需要锚杆来提供整体稳定,那下面的长度比上面的长那是应该的啊。
如果基础很好,整体稳定不需要锚杆来提供,那就可以做成下短上长的形式啊。

鲜花鸡蛋

ljmtidilgw  在2011-12-6 19:33  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(4) 鸡蛋(0)
walkingbug 发表于 2009-8-31 19:18:37 | 显示全部楼层
挡墙埋深类似构造要求。
在满足承载力和稳定性的前提下,不一定要埋深很大的啊。
主要是防冲刷,人为或动物破坏,还有什么冻深要求啊,等等什么的。

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30 精彩解答!

查看全部评分

鲜花(0) 鸡蛋(0)
xhbcdut 发表于 2011-12-1 19:40:04 | 显示全部楼层
请问条石挡墙设计时(采用1m(长)×0.5m(长)×0.5m(长)的砂岩条石砌筑),墙身砌体的容许压应力,墙身砌体的容许拉应力,墙身砌体的容许剪应力,墙身砌体的容许弯曲拉应力,圬工之间摩擦系数是怎么确定的?有没得参考资料可查?
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2011-12-6 19:32:02 | 显示全部楼层
xhbcdut 发表于 2011-12-1 19:40
请问条石挡墙设计时(采用1m(长)×0.5m(长)×0.5m(长)的砂岩条石砌筑),墙身砌体的容许压应力,墙身 ...

给的信息太少了,如很关键的墙高和墙宽度。

如果条石之间没有水泥砂浆,墙身抗剪可能难以过关。

除了以上,还需要演算(1)墙基承载力 (2)抗倾覆 (3)抗滑移(4)整体稳定
鲜花(0) 鸡蛋(1)