设为首页收藏本站--- 驰名中外的国际土木工程技术交流平台!

东南西北人

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8817条微博

动态微博

本站帖子精华之精华汇总 Best of the Best英语口语、听力、翻译、考试学习经验交流与探讨1000多土木工程类行业软件、计算表格和计算工具免费下载东南西北人网站QQ精英群 QQ189615688
中国土木工程师手册(上中下)东南西北人英文资料走马观花500多专业手册、工程手册100多个专业词典大汇总
如何获取积分和金币?精彩施工和土木工程技术视频东南西北人英汉对照资料汇总各版块精彩讨论贴汇总!
查看: 705|回复: 15

房屋纠偏怎么办?

[复制链接]
鲜花(138) 鸡蛋(0)
cdddd 发表于 2014-9-22 16:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 13:14 编辑 <br /><br />房屋纠偏怎么办?
遇到一个厂房,地基土为可塑粘性土,建筑物发生倾斜,需要纠偏,怎么进行纠偏设计?

SOSO.CC
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2014-9-22 16:39:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 13:14 编辑 <br /><br />技术方式:
建筑物的倾斜,主要是由于地基的不均匀沉降造成的,一般和基础强度无关。不均匀沉降原因有如下几种原因
1.建筑物上部荷载分布不均匀,造成持力层地基土的附加应力不均匀;
2.持力层地基土厚度分布不均匀,造成不同部位土体不均匀压缩变形;
3.持力层地基土下卧层分布不均匀,造成土体总压缩变形的不均匀;
4.基础持力层未选定在同一土层上;
5.相邻基础埋深不同;
6.周边有其他施工(如基坑开挖、降水等);
7.天然灾害;
8.勘查、设计及施工不到位等。
建筑物发生倾斜,倾斜值超过千分之三~千分之四,超过规范要求,必须进行处理。
建筑物倾斜后,需立即进行纠偏扶正处理,并对建筑物地基进行加固处理。
建筑物纠偏一般可采用顶升纠偏和迫降纠偏两种。
顶升纠偏一般是在原建筑基础上设置一个托盘,通过多个千斤顶进行纠偏,使建筑物恢复到原建筑标高,纠偏完成后对基础进行加固,顶升纠偏后原建筑标高和原来相同,使用功能不受影响,但施工时建筑使用受限。
迫降纠偏一般可采用如下方法:人工降水纠偏法、堆载纠偏法、地基部分加固纠偏法、浸水纠偏法、钻孔取土纠偏法、水冲掏土纠偏法、人工掏土纠偏法等,迫降纠偏在建筑不均匀沉降不大的情况采用,采用掏土纠偏,原建筑可以使用,居民不需搬出,费用较顶升纠偏经济,对原结构变动不大。
技术方式:
      建筑物如发生不均匀沉降,房屋倾斜超过规范要求,达到危房标准,相关业主单位也不必太过恐慌,可采用建筑纠倾加固技术进行处理,发生倾斜的建筑不一定非要拆除处理。
目前房屋纠偏的方法大致可分为两大类,即迫降纠偏法和顶升纠偏法,前者主要包括人工降水纠偏法、堆载纠偏法、地基部分加固纠偏法、浸水纠偏法、钻孔取土纠偏法、水冲掏土纠偏法、人工掏土纠偏法等,后者包括砌体结构顶升纠偏法、框架结构顶升纠偏法、其他结构顶升纠偏法、压桩反力顶升纠偏法、高压注浆顶升纠偏法等。
顶升纠偏与迫降纠偏优缺点比较:
顶升纠偏优点是可以使建筑达到新建时标高,建筑标高及外观无变化;缺点是施工时对居民正常生活有一定影响,一层内居民必须搬出(如有地下室除外),施工控制要求非常高,工期也略长,成本略高。
迫降纠偏优点是纠偏施工时对居民影响相对较小,工期略短,成本较顶升纠偏略低;缺点是建筑纠偏后建筑标高较原来有所降低(迫降纠偏原理是沉降较大一侧先进行基础加固,使其不再沉降,然后对未沉降的一侧进行迫降,使其标高降至和沉降大的一侧相同)。

SOSO.CC
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2014-9-22 17:02:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 13:14 编辑 <br /><br />技术方式:
    既有建筑物地基及基础常用加固方式
1.基础补强注浆加固法
1.1 基础补强注浆加固法适用于基础因受不均匀沉降、冻胀或其他原因引起的基础裂损时的加固。
1.2 注浆施工时,先在原基础裂损处钻孔,注浆管直径可为25mm,钻孔与水平面的倾角不应小于30°,钻孔孔径应比注浆管的直径大2-3mm,孔距可为0.5-1.0m。
1.3 浆液材料可采用水泥浆等,注浆压力可取0.1-0.3MPa。如果浆液不下沉,则可逐渐加大压力至0.6MPa,浆液在10-15min内再不下沉则可停止注浆。注浆的有效直径为0.6-1.2m。
1.4 对单独基础每边钻孔不应少于2个;对条形基础应沿基础纵向分段施工,每段长度可取1.5-2.0m。
加大基础底面积法
2.1 加大基础底面积法适用于当既有建筑的地基承载力或基础底面积尺寸不满足设计要求时的加固。可采用混凝土套或钢筋混凝土套加大基础底面积。加大基础底面积的设计和施工应符合下列规定:
1 当基础承受偏心受压时,可采用不对称加宽;当承受中心受压时,可采用对称加宽。
2 在灌注混凝土前应将原基础凿毛和刷洗干净后,铺一层高强度等级水泥浆或涂混凝土界面剂,以增加新老混凝土基础的粘结力。
3 对加宽部分,地基上应铺设厚度和材料均与原基础垫层相同的夯实垫层。
4 当采用混凝土套加固时,基础每边加宽的宽度其外形尺寸应符合国家现行标准《建筑地基基础设计规范》GBJ7中有关刚性基础台阶宽高比允许值的规定。沿基础高度隔一定距离应设置锚固钢筋。
5 当采用钢筋混凝土套加固时,加宽部分的主筋应与原基础内主筋相焊接。
6 对条形基础加宽时,应按长度1.5-2.0m划分成单独区段,分批、分段、间隔进行施工。
2.2 当不宜采用混凝土套或钢筋混凝土套加大基础底面积时,可将原独立基础改成条形基础;将原条形基础改成十字交叉条形基础或筏形基础;将原筏形基础改成箱形基础。
加深基础法
3.1 加深基础法适用于地基浅层有较好的土层可作为持力层且地下水位较低的情况。可将原基础埋置深度加深,使基础支承在较好的持力层上,以满足设计对地基承载力和变形的要求。当地下水位较高时,应采取相应的降水或排水措施。
3.2 基础加深的施工应按下列步骤进行:
1 先在贴近既有建筑基础的一侧分批、分段、间隔开挖长约1.2m,宽约0.9m的竖坑,对坑壁不能直立的砂土或软弱地基要进行坑壁支护,竖坑底面可比原基础底面深1.5m;
2 在原基础底面下沿横向开挖与基础同宽,深度达到设计持力层的基坑;
3 基础下的坑体应采用现浇混凝土灌注,并在距原基础底面80mm处停止灌注,待养护一天后再用掺入膨胀剂和速凝剂的干稠水泥砂浆填入基底空隙,再用铁锤敲击木条,并挤实所填砂浆.
锚杆静压桩法
4.1 锚杆静压桩法适用于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土和人工填土等地基土。
4.2 锚杆静压桩设计应符合下列要求:
1 锚杆静压桩的单桩竖向承载力可通过单桩载荷试验确定;当无试验资料时,也可按国家现行标准《建筑地基基础设计规范》GBJ7有关规定估算。
2 桩位布置应靠近墙体或柱子。设计桩数应由上部结构荷载及单桩竖向承载力计算确定;必须控制压桩力不得大于该加固
部分的结构自重。压桩孔宜为上小下大的正方棱台状,其孔口每边宜比桩截面边长大50-100mm。
3 当既有建筑基础承载力不满足压桩要求时,应对基础进行加固补强;也可采用新浇筑钢筋混凝土挑梁或抬梁作为压桩的承台。
4 桩身制作应符合下列要求:
1)桩身材料可采用钢筋混凝土或钢材;
2)对钢筋混凝土桩宜采用方形,其边长为200-300mm。
3)每段桩节长度应根据施工净空高度及机具条件确定,宜为1.0-2.5mm;
4)桩内主筋应按计算确定。当方桩截面边长为200mm时,配筋不宜少于4φ10;当边长为250mm时,配筋不宜少于4φ12;当边长为300mm时,配筋不宜少于4φ16。
5)桩身混凝土强度等级不应低于C30。
6)当桩身承受拉应力时,应采用焊接接头。其他情况可采用硫磺胶泥接头连接。当采用硫磺胶泥接头时,其桩节两端应设置焊接钢筋网片,一端应预埋插筋,另一端应预留插筋孔和吊装孔。当采用焊接接头时,桩节的两端均应设置预埋连接铁件。
5 原基础承台除应满足有关承载力要求外,尚应符合下列规定:
1)承台周边至边桩的净距不宜小于200mm;
2)承台厚度不宜小于350mm;
3) 桩顶嵌入承台内长度应为50-100mm;当桩承受拉力或有特殊要求时,应在桩顶四角增设锚固筋,伸入承台内的锚固长度应满足钢筋锚固要求;
4)压桩孔内应采用C30微膨胀早强混凝土浇筑密实;
5) 当原基础厚度小于350mm时,封桩孔应用2φ16钢筋交叉焊接于锚杆上,并应在浇注压桩孔混凝土的同时,在桩孔顶面以上浇注桩帽,厚度不得小于150mm。
6 锚杆可用光面直杆镦粗螺栓或焊箍螺栓,并应符合下列要求:
1)当压桩力小于400KN时,可采用M24锚杆;当压桩力为400-500KN时,可采用M27锚杆;
2)锚杆螺栓的锚固深度可采用10-12倍螺栓直径,并不应小于300mm,锚杆露出承台顶面长度应满足压桩机具要求,一般不应小于120mm。
3)锚杆螺栓在锚杆孔内的粘结剂可采用环氧砂浆或硫磺胶泥;
4)锚杆与压桩孔、周围结构及承台边缘的距离不应小于200mm。
4.3 锚杆静压桩施工应符合下列规定:
1 锚杆静压桩施工前应做好下列准备工作:
1)清理压桩孔和锚杆孔施工工作面;
2)制作锚杆螺栓和桩节的准备工作;
3)开凿压桩孔,并应将孔壁凿毛,清理干净压桩孔。将原承台钢筋割断后弯起,待压桩后再焊接;
4)开凿锚杆孔,应确保锚杆孔内清洁干燥后再埋设锚杆,并以粘结剂加以封固。
2 压桩施工应符合下列规定:
1)压桩架应保持竖直,锚固螺栓的螺帽或锚具应均衡紧固,压桩过程中应随时拧紧松动的螺帽;
2)就位的桩节应保持竖直,使千斤顶、桩节及压桩孔轴线重合,不得偏心加压,压桩时应垫钢板或麻袋,套上钢桩帽后再进行压桩。桩位平面偏差不得超过±20mm,桩节垂直度偏差不得大于1%的桩节长;
3)整根桩应一次连续压到设计标高,当必须中途停压时,桩端应停留在软弱土层中,且停压的间隔时间不宜超过24h;
4)压桩施工应对称进行,不应数台压桩机在一个独立基础上同时加压;
5)焊接接桩前应对准上、下节桩的垂直轴线,清除焊面铁锈后进行满焊;
6)采用硫磺胶泥接桩时,其操作施工应按国家现行标准《地基与基础工程施工及验收规范》GBJ202的有关规定执行;
7)桩尖应到达设计持力层深度、且压桩力应达到国家现行标准《建筑地基基础设计规范》GBJ7规定的单桩竖向承载力标准值的1.5倍,且持续时间不应少于5min;
8)封桩前应凿毛和刷洗干净桩顶侧表面后再涂混凝土界面剂,封桩可分不施加预应力法和预应力法的两种方法;
当封桩不施加预应力时,在桩端达到设计压桩力和设计深度后,即可使千斤顶卸载,拆除压桩架,焊接锚杆交叉钢筋,清除压桩孔内杂物、积水及浮浆,然后与桩帽梁一起浇筑C30微膨胀早强混凝土。当施加预应力时,应在千斤顶不卸载条件下,采用型钢托换支架,清理干净压桩孔后立即将桩与压桩孔锚固,当封桩混凝土达到设计强度后,方可卸载。
4.4 锚杆静压桩质量检验应符合下列规定:
1 最终压桩力与桩压入深度应符合设计要求。
2 桩身试块强度和封桩混凝土试块强度应符合设计要求,硫磺胶泥性能应符合国家现行标准《地基与基础工程施工及验收
规范》GBJ202的有关规定。
树根桩法
5.1 树根桩法适用于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土、砂土、碎石土及人工填土等地基土上既有建筑的修复和增层、古建筑的整修、地下铁道的穿越等加固工程。
5.2 树根桩设计应符合下列规定:
1 树根桩的直径宜为150-300mm,桩长不宜超过30m,桩的布置可采用直桩型或网状结构斜桩型。
2 树根桩的单桩竖向承载力可通过单桩载荷试验确定,当无试验资料时,也可按国家现行标准《建筑地基基础设计规范》GBJ7有关规定估算。
树根桩的单桩竖向承载力的确定,尚应考虑既有建筑的地基变形条件的限制和桩身材料的强度要求。
3 桩身混凝土强度等级应不小于C20,钢筋笼外径宜小于设计桩径40-60mm。主筋不宜少于3根。对软弱地基,主要承受竖向荷载时的钢筋长度不得小于1/2桩长;主要承受水平荷载时应全长配筋。
4 树根桩设计时,尚应对既有建筑的基础进行有关承载力的验算。当不满足上述要求时,应先对原基础进行加固或增设新
的桩承台。
5.3 树根桩施工应符合下列规定:
1 桩位平面允许偏差±20mm;直桩垂直度和斜桩倾斜度偏差均应按设计要求不得大于1%。
2 可采用钻机成孔,穿过原基础混凝土。在土层中钻孔时宜采用清水或天然泥浆护壁,也可用套管。
3 钢筋笼宜整根吊放。当分节吊放时,节间钢筋搭接焊缝长度双面焊不得小于5倍钢筋直径。单面焊不得小于10倍钢筋直径。注浆管应直插到孔底。需二次注浆的树根桩应插两根注浆管,施工时应缩短吊放和焊接时间。
4 当采用碎石和细石填料时,填料应经清洗,投入量不应小于计算桩孔体积的0.9倍,填灌时应同时用注浆管注水清孔。
5 注浆材料可采用水泥浆液、水泥砂浆或细石混凝土,当采用碎石填灌时,注浆应采用水泥浆。
6 当采用一次注浆时,泵的最大工作压力不应低于1.5MPa,开始注浆时,需要1MPa的起始压力,将浆液经注浆管从孔底压出,接着注浆压力宜为0.1-0.3MPa,使浆液逐渐上冒,直至浆液泛出孔口停止注浆。
当采用二次注浆时,泵的最大工作压力不应低于4MPa。待第一次注浆的浆液初凝时方可进行第二次注浆,浆液的初凝时间根据水泥品种和外加剂掺量确定,可控制在45-60min范围.第二次注浆压力宜为2-4MPa,二次注浆不宜采用水泥砂浆和细石混凝土。
7 注浆施工时应采用间隔施工、间歇施工或增加速凝剂掺量等措施,以防止出现相邻桩冒浆和串孔现象。树根桩施工不应出现缩颈和塌孔。
8 拔管后应立即在桩顶填充碎石,并在1-2m范围内补充注浆。
5.4 树根桩质量检验应符合下列规定:
1 每3-6根桩应留一组试块,测定抗压强度,桩身强度应符合设计要求。
2 应采用载荷试验检验树根桩的竖向承载力,有经验时也可采用动测法检验桩身质量。两者均应符合设计要求。
坑式静压桩法
6.1 坑式静压桩法适用于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土和人工填土等,且地下水位较低的情况。
6.2 坑式静压桩设计应符合下列规定:暂不详述。
石灰桩法
7.1 石灰桩法适用于处理地下水位以下的粘性土、粉土、松散粉细砂、淤泥、淤泥质土、杂填土或饱和黄土等地基及基础周围土体的加固。
对重要工程或地质复杂而又缺乏经验的地区,施工前应通过现场试验确定其适用性。
7.2 石灰桩设计应符合下列规定:暂不详述。
注浆加固法
8.1 注浆加固法适用于砂土、粉土、粘性土和人工填土等地基加固。一般用于防渗堵漏、提高地基土的强度和变形模量以及控制地层沉降等。
注浆设计前宜进行室内浆液配比试验和现场注浆试验,以确定设计参数和检验施工方法及设备。也可参考当地类似工程的经验确定设计参数。
8.2 注浆设计应符合下列规定:
1 对软弱土处理,可选用以水泥为主剂的浆液,也可选用水泥和水玻璃的双液型混合浆液。在有地下水流动的情况下,不应采用单液水泥浆液。
2 注浆孔间距可取1.0-2.0m,并应能使被加固土体在平面和深度范围内连成一个整体。
3 浆液的初凝时间应根据地基土质条件和注浆目的确定。在砂土地基中,浆液的初凝时间宜为5-20min;在粘性土地基中,宜为1-2h。
4 注浆量和注浆有效范围应通过现场注浆试验确定,在粘性土地基中,浆液注入率宜为15%-20%。注浆点上的覆盖土厚度应大于2m。
5 对劈裂注浆的注浆压力,在砂土中,宜选用0.2-0.5MPa;在粘性土中,宜选用0.2-0.3MPa。对压密注浆,当采用水泥砂浆浆液时,坍落度宜为25-75mm,注浆压力为1-7MPa。当坍落度较小时,注浆压力可取上限值。当采用水泥水玻璃双液快凝浆液时,注浆压力应小于1MPa。
8.3 注浆施工应符合下列规定:
1 施工场地应预先平整,并沿钻孔位置开挖沟槽和集水坑。
2 注浆施工时,宜采用自动流量和压力记录仪,并应及时对资料进行整理分析。
3 注浆孔的孔径宜为70-110mm,垂直度偏差应小于1%。
4 花管注浆法施工可按下列步骤进行:
1) 钻机与注浆设备就位;
2)钻孔或采用振动法将花管置入士层;
3)当采用钻孔法时,应从钻杆内注入封闭泥浆,然后插入孔径为50mm的金属花管。
4)待封闭泥浆凝固后,移动花管自下向上或自上向下进行注浆。
5 压密注浆施工可按下列步骤进行:
1)钻机与注浆设备就位;
2)钻孔或采用振动法将金属注浆管压入土层;
3)当采用钻孔法时,应从钻杆内注入封闭泥浆,然后插入孔径为50mm的金属注浆管;
4)待封闭泥浆凝固后,捅去注浆管的活络堵头,然后提升注浆管自下向上或自上向下对地层注入水泥-砂浆液或水泥-水玻璃双液快凝浆液。
6 封闭泥浆7d立方体试块(边长为7.07cm)的抗压强度应为0.3-0.5MPa,浆液粘度应为80-90s。
7 浆液宜用425号或525号普通硅酸盐水泥。
8 注浆时可掺用粉煤灰代替部分水泥,掺入量可为水泥重量的20%-50%。
9 根据工程需要,可在浆液拌制时加入速凝剂、减水剂和防析水剂。
10 注浆用水不得采用PH值小于4的酸性水和工业废水。
11 水泥浆的水灰比可取0.6-2.0,常用的水灰比为1.0 。
12 注浆的流量可取7-10L/min,对充填型注浆流量不宜大于20L/min。
13 当用花管注浆和带有活堵头的金属管注浆时每次上拔或下钻高度宜为0.5m。
14 浆体应经过搅拌机充分搅拌均匀后才能开始压注,并应在注浆过程中不停缓慢搅拌,搅拌时间应小于浆液初凝时间。浆液在泵送前应经过筛网过滤。
15 日平均温度低于5℃或最低温度低于-3℃的条件下注浆时,应在施工现场采取措施,保证浆液不冻结。
16 水温不得超过30-35℃;并不得将盛浆桶和注浆管路在注浆体静止状态暴露于阳光下,防止浆液凝固。
17 注浆顺序应按跳孔间隔注浆方式进行,并宜采用先外围后内部的注浆施工方法。当地下水流速较大时,应从水头高的一端开始注浆。
18 对渗透系数相同的土层,首先应注浆封顶,然后由下向上进行注浆,防止浆液上冒。如土层的渗透系数随深度而增大,则应自下向上注浆。对互层地层,首先应对渗透性或孔隙率大的地层进行注浆。
19 当既有建筑地基进行注浆加固时,应对既有建筑及其邻近建筑、地下管线和地面的沉降、倾斜、位移和裂缝进行监测。并应采用多孔间隔注浆和缩短浆液凝固时间等措施,减少既有建筑基础因注浆而产生的附加沉降。
8.4 注浆质量检验应符合下列规定:
1 注浆检验时间应在注浆结束28d后进行。可选用标准贯入、轻型动力触探或静力触探对加固地层进行检测。对重要工程可采用载荷试验测定。
2 注浆检验点可为注浆孔数的2%-5%。当检验点合格率小于或等于80%;或虽大于80%但检验点的平均值达不到强度或防渗的设计要求时,应对不合格的注浆区实施重复注浆。
其他地基加固方法
9.1 高压喷射注浆法适用于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土、黄土、砂土、人工填土和碎石土等地基。
9.2 灰土挤密桩法适用于处理地下水位以上的湿陷性黄土、素填土和杂填土等地基。
9.3 深层搅拌法适用于处理淤泥淤、泥质土、粉土和含水量较高的粘性土等地基。
9.4 硅化法可分双液硅化法和单液硅化法。当地基土的渗透系数大于2.0m/d的粗颗粒土时,可采用双液硅化法(水玻璃和氯化钙);当地基土的渗透系数为0.1-2.0m/d的湿陷性黄土时,可采用单液硅化法(水玻璃);对自重湿陷性黄土,宜采用无压力单液硅化法。
9.5 碱液法适用于处理非自重湿陷性黄土地基。
9.6 高压喷射注浆法、灰土挤密桩法、深层搅拌法、硅化法和碱液法的设计和施工应按国家现行标准《建筑地基处理技术规范》JGJ79有关规定执行.

SOSO.CC
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2014-9-22 17:35:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 13:14 编辑 <br /><br />
SOSO.CC
鲜花(143) 鸡蛋(3)
东南西北人 发表于 2014-9-22 17:37:36 | 显示全部楼层
如果不加固地基土,无法从根本上解决沉降问题。
鲜花(7) 鸡蛋(0)
kalashinikv 发表于 2014-9-22 21:07:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 13:14 编辑 <br /><br />学习了

SOSO.CC
鲜花(88) 鸡蛋(0)
楚八怪怪 发表于 2014-9-22 21:07:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 13:14 编辑 <br /><br />地基处理是必须的,不然纠偏了以后又偏。
还有一种纠偏方式-------结构顶升。

SOSO.CC
鲜花(0) 鸡蛋(0)
结构小鑫 发表于 2014-9-23 08:35:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 13:14 编辑 <br /><br />..............

SOSO.CC
鲜花(30) 鸡蛋(0)
dick3739 发表于 2014-9-23 23:13:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 13:14 编辑 <br /><br />應該設計上有考量不足的問題吧?

SOSO.CC
鲜花(0) 鸡蛋(0)
hwf222 发表于 2014-9-24 00:56:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 13:14 编辑 <br /><br />

SOSO.CC
鲜花(13) 鸡蛋(0)
sdf916 发表于 2014-9-24 08:00:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 13:14 编辑 <br /><br />如何纠偏,纠结

SOSO.CC
鲜花(64) 鸡蛋(0)
leewenbo 发表于 2014-9-24 08:19:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 13:14 编辑 <br /><br />纠偏采用的手段和原来的基础形式相关,所谓对症下药;

SOSO.CC
鲜花(1) 鸡蛋(0)
tt-dd 发表于 2014-9-24 08:48:53 | 显示全部楼层
JGJ 270-2012 建筑物倾斜纠偏技术规程
鲜花(4) 鸡蛋(0)
一口气 发表于 2014-9-25 21:56:40 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(1)
flyingegg 发表于 2022-9-10 20:22:56 | 显示全部楼层
鲜花(27) 鸡蛋(0)
abuhan 发表于 2022-9-11 22:57:00 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|关于我们||QQ即时充值|站点统计|手机版|小黑屋|百宝箱|留言|咨询|微信订阅|QQ189615688|东南西北人

GMT+8, 2022-9-25 05:54 , Processed in 0.185112 second(s), 54 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表