请老手指点镇墩设计

  [复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
sxdgs 发表于 2008-5-20 09:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 only8u8u 于 2015-11-10 02:28 编辑 <br /><br />一条输水管道 3公里
镇墩设计应该怎么计算??(多小的角度可不设置?)  按照泵站规范  GBT50265-97附录C 的教材  太简单了。没有具体计算简图之类的。
比如上面只有何在计算公式,但是 何在如何取计算范围(比如 哪段到哪段等) 都没有详细说明。
还有 该附录所列的似乎不适合埋在地下的镇墩。
请老手指点 新手
不胜感激!!!!

本站强荐:185娱乐△城.足球△真_人.彩票齐全△手机可投△注任何游戏. 首次开户送10元.首存送58元.信誉绝对保证185.cc
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| sxdgs 发表于 2009-5-18 17:09:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 only8u8u 于 2015-11-10 02:28 编辑 <br /><br />比如一根长度5公里的直径500的输水钢管
埋在地下的(覆土厚度至少1000mm
那么是否也要在拐点处埋设镇墩?
好像水平转角小于10度 竖直转角小于7度就可以不用设置镇墩吧
那么 其他各拐点都要设置镇墩了?又因为整个管线的水头是不一样的 而每个拐点的拐角又都各不一样
那设计镇墩的尺寸时岂不是要每个都单独计算 单独画图? 施工单位也要每个镇墩都单独按图立模??
那关于镇墩的施工图就得画好几张?每个镇墩都得剖几个剖面 标注尺寸?这样就有点喧宾夺主了,因为比其他主要建筑物的图纸都多???!!!
小小的镇墩似乎不用这么麻烦吧?

本站强荐:185娱乐ˉ城.足球ˉ真_人.彩票齐全ˉ手机可投ˉ注任何游戏. 首次开户送10元.首存送58元.信誉绝对保证185.cc
鲜花(143) 鸡蛋(3)
东南西北人 发表于 2009-5-18 17:23:54 | 显示全部楼层
这个可以搞一个统一标准作法图就可以。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
为爱走天涯 发表于 2009-5-18 18:20:49 | 显示全部楼层
了解一下,隔行如隔山呀!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| sxdgs 发表于 2009-5-19 09:12:01 | 显示全部楼层
这个可以搞一个统一标准作法图就可以。
东南西北人 发表于 2009-5-18 17:23

怎么统一标准做法图啊?、

每一个拐点的水头都不一样 那么镇墩的重量就不一样 那么几何尺寸就不一样啊
鲜花(143) 鸡蛋(3)
东南西北人 发表于 2009-5-20 06:49:23 | 显示全部楼层
有两个途径:

(1)基本做法分类
分A、B、C、D、E、F...类,根据情况合并,就上不就下。就是偏安全考虑,选尺寸大的。

(2)一一对应
把所有的镇墩在图上用编号表示,然后跟个镇墩汇总表,显示尺寸、重量等,不就成了。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| sxdgs 发表于 2009-6-1 16:57:55 | 显示全部楼层
6# 东南西北人

泵站设计规范附录C中的镇墩计算说明罗列了一个表格 里面包含了十几种作用力的计算公式

而给排水工程结构设计手册第7篇却只简单的给出了推力的计算公式 p=0.785*D2(qw-qs) 这两者也相差太多了吧?

至于倒虹吸设计丛书中倒也详细的列出了计算方法但是和泵站设计规范附录C中的也有不同。

比如下面的 工程情况 :地下埋管(覆土1m深)直径500的钢管,长5000m 在各个拐点处设置镇墩的话 就与泵站设计规房附录C中的设计情况有很大差别吧??因为是沿线埋在地下的 那么“镇墩中心至上游伸缩节距离L`=”  “至下游伸缩接头距离L``=”该是多少??还有管身的温度应力 管身和镇墩的摩擦力等等似乎都很不一样了 因为沿线是有埋土的 不是均匀分摊了吗??

埋在地下的直径500的铸铁管道 有必要设置镇墩吗??
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2009-10-27 23:57:38 | 显示全部楼层
埋在地下的直径500的铸铁管道 有必要设置镇墩吗??

很难说,如果在管道40度以上斜坡,边坡是非岩石边坡,当然要设立镇墩了;但如果是岩石边坡,完全可以采用锚固的办法,镇墩的作用有提供支撑和增大管道稳定性,不太好的深厚土边坡,经常采用镇墩。
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2009-10-27 23:59:01 | 显示全部楼层
搜索下“镇墩”,有很多相关资料了
1.JPG
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| sxdgs 发表于 2009-10-29 23:53:38 | 显示全部楼层
按照水平转角10度  竖直转角7度来判断是否设置镇墩的话

如果遇到管桥这样的输水管道

先水平埋管 然后45°抬升到桥面高程(或者河面高程) 再水平悬空跨越河道 形成一管桥,然后再45°往下 到达地面以下高程继续埋管铺设。

这样 在这个管桥的两端 各有 水平向上45°四个弯头 那么都要设置镇墩了??

可是事实上很多工程都只有下面的那个弯头设置镇墩 上面的45°(135°)就没有设置了。

可是从受力分解来看 上面的两个弯头合力更不利(力的方向是朝向天空的,有往外拉的趋势)!

怎么偏偏不设置镇墩呢??
鲜花(2) 鸡蛋(0)
songjungu 发表于 2009-10-30 21:59:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 only8u8u 于 2015-11-10 02:29 编辑 <br /><br />[quote]东南西北人  
泵站设计规范附录C中的镇墩计算说明罗列了一个表格 里面包含了十几种作用力的计算公式
...
    埋地管在转角最好要有 thrust block
AWWA M11上有。

本站强荐:185娱乐A城.足球A真_人.彩票齐全A手机可投A注任何游戏. 首次开户送10元.首存送58元.信誉绝对保证185.cc
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| sxdgs 发表于 2009-11-2 13:57:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 only8u8u 于 2015-11-10 02:29 编辑 <br /><br />按照水平转角10度  竖直转角7度来判断是否设置镇墩的话
管道水平弯角靠的很近 那么两个方向上的受力应该是方向相反 大小想的的 这样可以用抵消掉 是否可以不设置镇墩??

本站强荐:185娱乐w城.足球w真_人.彩票齐全w手机可投w注任何游戏. 首次开户送10元.首存送58元.信誉绝对保证185.cc
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| sxdgs 发表于 2009-11-2 17:31:50 | 显示全部楼层
比如类似这种跨度的管道

下面弯头设置镇墩
那按道理上面那个弯头更要设置镇墩才行啊

可是 事实上很多地方都只设置下面弯头处的镇墩

难道 该镇墩也可以承担上面弯头已经水平段的荷载??

这个地方受力是如何传递的??
镇墩.jpg

镇墩图片.rar

13.95 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 金币 -2 金币

鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| sxdgs 发表于 2009-11-2 20:32:54 | 显示全部楼层
ljmtidilgw 发表于 2009-11-2 21:13:52 | 显示全部楼层
要地下埋管的话,需要注意管道地基土的均匀性,如果不均匀 - 这里是软土、那里是硬土或岩石,容易引起不均匀沉降,引起管道及附属结构变形甚至破坏。

镇墩的设置主要是要抵消:
(1)拐弯处高速水流对管道产生的水作用力,需要水力学方面的计算
(2)地势变化引起的向下滑动力

显然,如果是平原、如果管道没有拐弯,就可以少设或不设置镇墩。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| sxdgs 发表于 2009-11-3 00:02:58 | 显示全部楼层
13楼我贴图的结构

就是类似管桥 上面水平跨越河沟的那一段 荷载算到镇墩的下游计算管长中??这段是水平的 那么它的管重和水重如何加到镇墩中?

(泵站规范只有斜弯段的计算管长)
鲜花(32) 鸡蛋(0)
xxy1216 发表于 2009-11-3 10:49:41 | 显示全部楼层
楼主,有这方面的标准图集吗
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| sxdgs 发表于 2009-11-3 12:30:34 | 显示全部楼层
回复 17# xxy1216


    没有标准图集

镇墩是各异的无法标准图集的
鲜花(32) 鸡蛋(0)
xxy1216 发表于 2009-11-3 13:17:36 | 显示全部楼层
回复 19# sxdgs


谢谢
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| sxdgs 发表于 2009-11-3 14:28:46 | 显示全部楼层
怎么偏偏不设置镇墩呢??=========================================
水平段和上面的弯管如何把荷载传递给下面的镇墩??????

怎么没有高手详细解释说明一下呢??

急死人了

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +23 收起 理由
东南西北人 + 3 + 23

查看全部评分

鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| sxdgs 发表于 2009-11-3 21:48:43 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| sxdgs 发表于 2009-11-4 16:32:14 | 显示全部楼层
一定要把问题问清楚
鲜花(2) 鸡蛋(0)
dct0611 发表于 2010-2-5 15:58:34 | 显示全部楼层
:)
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2010-6-5 20:13:11 | 显示全部楼层
岩土方面涉及地基土水平承载力和垂直承载力
鲜花(0) 鸡蛋(0)
wxd19999 发表于 2010-6-16 12:06:27 | 显示全部楼层
镇墩图片中的镇墩如果是钢管并且管中水头不大,从计算上看是可以满足要求的,
具体的计算可以查找水电站建筑物设计等相应的教材,分析方法比较全面,可以解答上面的问题
500的管子转弯按给排水设计手册,根据地质条件和受力状态,可以采用侧向支墩来防止合力方向的位移,,手册上计算方法

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
东南西北人 + 5 + 30 精彩评述

查看全部评分

鲜花(0) 鸡蛋(0)
leequarr 发表于 2010-7-24 10:55:39 | 显示全部楼层
镇墩就是要一个一个的画的,
鲜花(0) 鸡蛋(0)
愈进 发表于 2011-6-17 17:00:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 愈进 于 2011-6-17 17:01 编辑

来找答案!现在正烦这个问题。妈的。老子全设计成10方一个的
鲜花(0) 鸡蛋(0)
愈进 发表于 2011-6-17 17:03:37 | 显示全部楼层
老子也正烦这个,干脆国家统一要求做10方一个
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2011-10-21 01:11:22 | 显示全部楼层
在管线转弯的地方,一般设置镇墩
在地势起伏的地方,要进行抗拔设计
鲜花(0) 鸡蛋(0)
mastercard 发表于 2022-4-22 01:48:46 | 显示全部楼层
嘿嘿  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|关于我们||QQ即时充值|站点统计|手机版|小黑屋|百宝箱|留言|咨询|微信订阅|QQ189615688|东南西北人

GMT+8, 2022-5-17 01:36 , Processed in 0.241503 second(s), 60 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表