是什么原因,
1.首灌即喷水
2.首灌后喷水。

评分

参与人数 2威望 +6 金币 +31 收起 理由
njpphan + 1 + 1 很给力!
ljmtidilgw + 5 + 30 好问题,好帖子

查看全部评分

鲜花鸡蛋

ljmtidilgw  在2013-5-11 23:15  送朵鲜花  并说:送朵鲜花鼓励一下
鲜花(32) 鸡蛋(0)
xxy1216 发表于 2013-5-11 03:51:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 xxy1216 于 2013-5-11 03:58 编辑

第一罐料方量不足或注浆管离孔底过高造成,混凝土没有将注浆管底口压住,出现离析现象,这种情况将造成严重的成桩质量问题。解决办法,根据孔深,将注浆管下到距孔底的一定距离,这个位置和第一罐料浇筑后的混凝土上升的高度恰好能将注浆管底口埋入混凝土1.5-2米。最好是找个有经验的桩基施工人员指导浇筑。

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30 精彩解答!

查看全部评分

鲜花鸡蛋

吉米  在2013-5-11 06:19  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(53) 鸡蛋(0)
龙兴关外 发表于 2013-5-11 06:05:00 | 显示全部楼层
同求详解!!!
至少埋管深度不够。

鲜花鸡蛋

东南西北人  在2015-1-26 11:52  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(13) 鸡蛋(0)
sdf916 发表于 2013-5-11 07:34:33 | 显示全部楼层
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2013-5-11 07:57:21 | 显示全部楼层
谢谢xxy1216帅哥的精彩解答
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 191106837 发表于 2013-5-11 07:57:27 来自手机 | 显示全部楼层
首灌成功后,在喷水呢,要是导管距孔底过低,或是插进过后的沉渣里呢

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +13 收起 理由
东南西北人 + 2 + 13

查看全部评分

鲜花(30) 鸡蛋(0)
yangfu 发表于 2013-5-11 08:53:26 | 显示全部楼层
首灌前,在漏斗/导管中放些 碎泡沫,
灌注中, 保证导管至少2 到3 米在混凝土中

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +16 收起 理由
ljmtidilgw + 2 + 16

查看全部评分

鲜花鸡蛋

ljmtidilgw  在2013-5-11 13:49  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 191106837 发表于 2013-5-11 08:57:41 来自手机 | 显示全部楼层
首灌成功了,已经有埋深导管1m,但一米砼以上要是突然塌了。会不会造成导管喷水呢?
鲜花(64) 鸡蛋(0)
leewenbo 发表于 2013-5-11 09:19:49 | 显示全部楼层
初始灌注的方量有个公式可以计算的,导管口距离孔底高度规范也有规定

点评

这个知道,导管漏水了,会出现什么现象  详情 回复 发表于 2013-5-11 12:46

鲜花鸡蛋

东南西北人  在2015-1-26 11:53  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
ljmtidilgw  在2013-5-11 13:50  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 191106837 发表于 2013-5-11 12:46:24 来自手机 | 显示全部楼层
leewenbo 发表于 2013-5-11 09:19
初始灌注的方量有个公式可以计算的,导管口距离孔底高度规范也有规定

这个知道,导管漏水了,会出现什么现象

点评

导管漏水,混凝土基本上是不可能灌注的。导管能上下抽动不?.有可能是塌孔造成的..  详情 回复 发表于 2013-8-27 00:17
1.會聽到水聲 2.混凝土加水 質量下降 3.嚴重會塞管  详情 回复 发表于 2013-5-11 22:38
鲜花(7) 鸡蛋(0)
zlz1999 发表于 2013-5-11 13:53:49 | 显示全部楼层
没有遇到过啊
看看
鲜花(69) 鸡蛋(0)
SkyLeon 发表于 2013-5-11 21:09:13 | 显示全部楼层
学习了,还没碰过水下灌注
鲜花(30) 鸡蛋(0)
dick3739 发表于 2013-5-11 22:36:29 | 显示全部楼层
應該有水尺量測確認混凝土高度 就知道埋深了
鲜花(30) 鸡蛋(0)
dick3739 发表于 2013-5-11 22:38:30 | 显示全部楼层
191106837 发表于 2013-5-11 12:46
这个知道,导管漏水了,会出现什么现象

1.會聽到水聲
2.混凝土加水 質量下降
3.嚴重會塞管

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +26 收起 理由
ljmtidilgw + 3 + 26 精彩解答!

查看全部评分

鲜花鸡蛋

ljmtidilgw  在2013-5-11 23:04  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 191106837 发表于 2013-5-11 22:55:28 来自手机 | 显示全部楼层
水声确实有听见过,严重会堵管,在严重会喷水?还有要是地层是天然级配砂砾泥浆护的住壁?化学浆液谁用过啊
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2013-5-11 23:14:17 | 显示全部楼层
灌注桩直径750mm,桩长6米,我看了现场,采用混凝土导管,振捣器振捣,没有发现水之类的东西,说真话,我根本看不到什么水

即使混凝土有点淅离,最后水会到顶上或孔口。没有办法判断是混凝土里的水,还是地下水。
P2071473.JPG

点评

水不可能是离析的水 应该是喷泥浆吧  详情 回复 发表于 2013-8-27 00:20
鲜花(0) 鸡蛋(0)
embedded28 发表于 2013-5-12 15:17:59 | 显示全部楼层
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 191106837 发表于 2013-5-12 22:05:38 来自手机 | 显示全部楼层
导管排气是怎么回事,不排气会怎样

点评

漏斗中的混凝土盖住下面的导管,导管中的气排不出, 导管排气就是在漏斗中固定放一小管, 上面到漏斗口, 下面到漏斗底的导管中  详情 回复 发表于 2013-5-13 09:18
鲜花(30) 鸡蛋(0)
yangfu 发表于 2013-5-13 09:18:19 | 显示全部楼层
191106837 发表于 2013-5-12 22:05
导管排气是怎么回事,不排气会怎样

漏斗中的混凝土盖住下面的导管,导管中的气排不出, 导管排气就是在漏斗中固定放一小管, 上面到漏斗口, 下面到漏斗底的导管中

点评

有没有相关照片啊,这样做现场施工可行性高?一边浇筑混凝土,导管里漏斗里还有个小管,这个小管多长啊,到导管中什么位置才合适深度方向  详情 回复 发表于 2013-5-13 11:37
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 191106837 发表于 2013-5-13 11:37:38 来自手机 | 显示全部楼层
yangfu 发表于 2013-5-13 09:18
漏斗中的混凝土盖住下面的导管,导管中的气排不出, 导管排气就是在漏斗中固定放一小管, 上面到漏斗口, ...

有没有相关照片啊,这样做现场施工可行性高?一边浇筑混凝土,导管里漏斗里还有个小管,这个小管多长啊,到导管中什么位置才合适深度方向

点评

[attachimg]404940[/attachimg]如照片 橡膠碗用來排水 第一車交灌時使用  详情 回复 发表于 2013-6-24 23:18
鲜花(32) 鸡蛋(0)
xxy1216 发表于 2013-5-13 17:05:36 | 显示全部楼层
钻孔灌注桩都是在成桩后(一般要在钻探的设计深度后,使泥浆泵保持工作,尽可能将孔底成渣带出,确保沉渣厚度达到规范要求,这样一般不会出现注浆管插到沉渣里),安放钢筋笼,随后放置注浆管,然后浇筑混凝土。需要说明在浇筑第一罐料之前,料斗口要放置橡皮球塞,使得混凝土料能一次性通过注浆管下滑到孔底,并把注浆管底口埋入2米左右(按规范要求来),所以在浇筑前一定要计算好,也是基本计算的差不多,做到注浆管不喷水,钢筋笼不上浮

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30 精彩解答!

查看全部评分

鲜花鸡蛋

ljmtidilgw  在2013-5-13 21:07  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2013-5-13 21:18:08 | 显示全部楼层
灌注桩的混凝土导管(俯视图)
DSC07411.JPG
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2013-5-13 21:18:31 | 显示全部楼层
灌注桩的混凝土导管(侧视图)
DSC07409.JPG
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2013-5-13 21:20:45 | 显示全部楼层
灌注桩的混凝土导管(远视图)

注:有透气孔的,可加长的!

P3131743.JPG
鲜花(30) 鸡蛋(0)
yangfu 发表于 2013-5-14 08:30:22 | 显示全部楼层
用20mm  的软管 固定在漏斗里, 上面略超漏斗口, 下面插到导管中100mm

鲜花鸡蛋

ljmtidilgw  在2013-6-13 20:40  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 191106837 发表于 2013-5-15 22:43:15 来自手机 | 显示全部楼层
php泥浆谁用过啊,在砂砾层膨润土调的泥浆能护住壁?天然砂砾厚10多米,个别还有孤石
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2013-5-15 23:10:12 | 显示全部楼层
目前的问题是:砂砾层,很容易塌孔,特别在水下;孤石难以钻进。砂砾石难以打捞,很难清理出孔外。

泥浆除了护壁,同时有利于把砂砾粘结起来,提到孔外!

应该说泥浆护壁是可行的,因为大家都这么用。另外,如果地下水涌水量太大,还塌孔,可以考虑套管护壁,这个工艺比较麻烦和耗时。

搜索的“PHP泥浆”解释:

丙烯酰胺泥浆即PHP 泥浆,以膨润土、碳酸钠、聚丙烯酰胺的水解物和锯木悄、稻草、水泥或有机纤维复合物按一定比例配制的不分、低固相、高粘度泥浆。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 191106837 发表于 2013-5-15 23:59:47 来自手机 | 显示全部楼层
问题是砂砾透水层,地下水位低,泥浆面上不来,套管护壁是护筒?全护筒?现在护筒底不在粘土层上,出现过掉护筒,在砂砾层,6米护筒
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2013-5-16 00:09:35 | 显示全部楼层
191106837 发表于 2013-5-15 23:59
问题是砂砾透水层,地下水位低,泥浆面上不来,套管护壁是护筒?全护筒?现在护筒底不在粘土层上,出现过掉 ...

孔最大深度多少米、直径?地下水位埋深多少?
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 191106837 发表于 2013-5-16 12:37:27 来自手机 | 显示全部楼层
20多米不深,1.5直径不大,地下水位在地表下10多米左右,土1-2米,十多米的砂砾层,岩层
鲜花(30) 鸡蛋(0)
dick3739 发表于 2013-6-24 23:18:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 dick3739 于 2013-7-2 22:53 编辑
191106837 发表于 2013-5-13 11:37
有没有相关照片啊,这样做现场施工可行性高?一边浇筑混凝土,导管里漏斗里还有个小管,这个小管多长啊, ...


照片參考

照片參考
如照片 橡膠碗用來排水 第一車交灌時使用

鲜花鸡蛋

东南西北人  在2015-1-26 11:54  送朵鲜花  并说:送朵鲜花鼓励一下
东南西北人  在2015-1-26 11:54  送朵鲜花  并说:送朵鲜花鼓励一下
鲜花(30) 鸡蛋(0)
dick3739 发表于 2013-6-24 23:20:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 dick3739 于 2013-7-2 22:54 编辑

鲜花(1) 鸡蛋(0)
lqz0317 发表于 2013-8-27 00:17:37 | 显示全部楼层
191106837 发表于 2013-5-11 12:46
这个知道,导管漏水了,会出现什么现象

导管漏水,混凝土基本上是不可能灌注的。导管能上下抽动不?.有可能是塌孔造成的..
鲜花(1) 鸡蛋(0)
lqz0317 发表于 2013-8-27 00:20:22 | 显示全部楼层
ljmtidilgw 发表于 2013-5-11 23:14
灌注桩直径750mm,桩长6米,我看了现场,采用混凝土导管,振捣器振捣,没有发现水之类的东西,说真话,我根 ...

水不可能是离析的水  应该是喷泥浆吧

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +13 收起 理由
东南西北人 + 2 + 13

查看全部评分

鲜花(0) 鸡蛋(0)
xyzxyz 发表于 2013-12-24 11:29:24 | 显示全部楼层
顶下再看  
鲜花(13) 鸡蛋(0)
agreedycat 发表于 2013-12-24 21:39:17 | 显示全部楼层
首灌后喷水一般情况是初灌量偏少,或导管底口距桩底距离偏大l;导管之间密封不严实会产生漏气,混凝土浇筑时会因孔内水压力差有管内漏水现像发生。

鲜花鸡蛋

东南西北人  在2015-1-26 11:55  送朵鲜花  并说:送朵鲜花鼓励一下
鲜花(10) 鸡蛋(0)
606 发表于 2013-12-25 14:32:05 | 显示全部楼层
我想问问楼主,是否为泥浆护壁,是否孔底沉渣过多,当出现沉渣超出规范限制时,是否采用了泥浆泵循环进行二次清孔;如果采用了,那么在施工单位就要进行泄压过程,不知道专家应该怎么叫,这个过程是否有。按照我个人的理解,此问题应该为泄压不彻底,也就是因为泥浆悬浮颗粒不佳,造成孔内下部泥浆的密度高于泥浆池及孔内上部密度,形成内压差。无外界干扰时,整孔泥浆处于压力持衡状态,但底部与顶部之间还是存在压力差的,只是由于导管内比重较小的泥浆形成的泥浆柱形成的下压力,才出现相对稳定状态。但灌注混凝土时,导管内的外压消失,平衡会被打破,压差过大,无宣泄出,将孔底泥浆自导管向上压出。

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +26 收起 理由
东南西北人 + 3 + 26 谢谢回复!

查看全部评分

鲜花鸡蛋

东南西北人  在2015-1-26 11:55  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(10) 鸡蛋(0)
606 发表于 2013-12-25 14:32:33 | 显示全部楼层
606 发表于 2013-12-25 14:41:02 | 显示全部楼层
一般我们都是在二次清孔后,将导管提起(因导管较长,不可能全部拔出)5m,让内外压自行平衡,此时导管就像喷泉一样的喷水。待暂时平衡后,降低导管直到泥浆水再次喷出,缓慢反复的,直到将导管底与孔底接触,使得内外联通,不再存在压差。最后将导管提到灌注高度,观察导管内的泥浆面是否与孔内泥浆面持平。 如不能持平,要重复上述过程。

鲜花鸡蛋

东南西北人  在2015-1-26 11:55  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(10) 鸡蛋(0)
606 发表于 2013-12-25 14:41:32 | 显示全部楼层
东南西北人 + 5 + 30 很给力!

查看全部评分

鲜花(10) 鸡蛋(0)
606 发表于 2013-12-25 14:42:03 | 显示全部楼层
harmonious 发表于 2014-11-19 18:59:41 | 显示全部楼层
首盘料,按规范规定算法确定是否正确  当然塌落度越大在灌注过程中会越快   你的桩深度越大最好埋深也大点    导管喷水应该是导管密封圈没有装使导管进水在灌注过程中混凝土在导管中挤压导管里的水所以会产生喷水   

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +23 收起 理由
东南西北人 + 3 + 23 谢谢回复!

查看全部评分

鲜花(2) 鸡蛋(0)
zql5511 发表于 2015-1-26 10:36:11 | 显示全部楼层
说明孔底泥浆比重太大或泥块太多,估计桩长比较长吧。采用大型集料斗,尽量加大初灌量。

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +23 收起 理由
东南西北人 + 3 + 23 谢谢回复!

查看全部评分

鲜花鸡蛋

东南西北人  在2015-1-26 11:51  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(7) 鸡蛋(0)
kalashinikv 发表于 2015-1-27 20:59:43 | 显示全部楼层
谢谢分享
鲜花(2) 鸡蛋(0)
lazzy 发表于 2015-1-27 22:23:15 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
zhuzhu1986 发表于 2015-7-12 18:45:45 | 显示全部楼层
学习了
鲜花(1) 鸡蛋(0)
Kristin 发表于 2016-3-19 04:16:47 | 显示全部楼层
谢谢哦  
鲜花(1) 鸡蛋(0)
lqz0317 发表于 2017-5-27 11:22:58 | 显示全部楼层
1:应该是孔底沉渣太厚,或者导管底上提不够,导致导管底口周围压力过大,混凝土的水挤不出去,导致上部排水。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
Kristin 发表于 2017-12-14 13:28:45 | 显示全部楼层
努力~~各位。。。 支持东南西北人
鲜花(1) 鸡蛋(0)
wangxinpu 发表于 2022-5-4 11:37:47 | 显示全部楼层
大家都很棒路过学习了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|关于我们||QQ即时充值|站点统计|手机版|小黑屋|百宝箱|留言|咨询|微信订阅|QQ189615688|东南西北人

GMT+8, 2022-5-17 01:52 , Processed in 0.351180 second(s), 77 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表