设为首页收藏本站--- 驰名中外的国际土木工程技术交流平台!

东南西北人

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8814条微博

动态微博

本站帖子精华之精华汇总 Best of the Best英语口语、听力、翻译、考试学习经验交流与探讨1000多土木工程类行业软件、计算表格和计算工具免费下载东南西北人网站QQ精英群 QQ189615688
中国土木工程师手册(上中下)东南西北人英文资料走马观花500多专业手册、工程手册100多个专业词典大汇总
如何获取积分和金币?精彩施工和土木工程技术视频东南西北人英汉对照资料汇总各版块精彩讨论贴汇总!
查看: 1152|回复: 7

沈阳地区70m长的三层钢筋砼框架需设伸缩缝么?

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
phlyman 发表于 2010-2-24 20:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:15 编辑 <br /><br />沈阳地区70m长的三层钢筋砼框架需设伸缩缝么?

SOSO.CC
鲜花(0) 鸡蛋(0)
truecolor32 发表于 2010-5-11 17:32:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:15 编辑 <br /><br />虽然规范规定框架室内设置温度缝的最大间距是55m,,但是规范也提到可采用如:后浇带,配置楼板温度钢筋,设置膨胀加强带,混凝土添加微膨胀剂,妥善养护等等方法来处理。如果处理了,那么就可以不设缝。
你这个比规范限制也没超出多少,且是框架,如果用途是商业之类的话,对于楼板局部裂缝要求也不是很苛刻。如果是我做的话,就不设缝,浇混凝土的时候设置一条2米宽的膨胀加强带(就是现浇两边的混凝土,然后在这个带里浇高一标号且添加膨胀剂的混凝土。
如果还不放心,那么可以用pmsap,,sap2000之类的软件计算以下,加入温度荷载,然后把房屋的刚度打折(一般国内文献建议0.3)然后算下楼板内力,然后把看原配筋是够合适就可以了。这样就可以什么措施都不采取了。

SOSO.CC
鲜花(2) 鸡蛋(0)
月落西山 发表于 2015-3-31 20:15:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:15 编辑 <br /><br />各位大侠,请教一个问题
现在有一个民用的综合办公楼70.4x37.6m
是框架结构的,无地下室,地上3层+屋顶造型,层高分别为5.5/4.4/4.4/3.0m
柱距都是8.8m
问题是:1.只在长度方向设置2道后浇带可行不?
2.后浇带可以上下层错开设置吗?

SOSO.CC
鲜花(2) 鸡蛋(0)
月落西山 发表于 2015-3-31 20:15:34 | 显示全部楼层
月落西山 发表于 2015-3-31 20:16:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:15 编辑 <br /><br />对了,上面项目在黄山地区

SOSO.CC
鲜花(2) 鸡蛋(0)
月落西山 发表于 2015-3-31 20:16:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:15 编辑 <br /><br />地震只有6度

SOSO.CC
鲜花(0) 鸡蛋(1)
flyingegg 发表于 2019-9-5 12:06:35 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
duanqj80 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|关于我们|QQ即时充值|站点统计|手机版|小黑屋|百宝箱|留言|咨询|微信订阅|QQ189615688|东南西北人

GMT+8, 2019-9-19 14:21 , Processed in 0.156026 second(s), 40 queries .