liaomz2008 发表于 2010-2-7 18:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在浇筑的一块地下车库底板不合格,现需要回弹检测,根据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001,我现在采用第5.0.4条,先按附录C对回弹值进行进行角度修正,再按附录D对修正后的值进行浇筑面进行修正(回弹仪竖向垂直于底板面测的),不知道这样对不对,请教各位高手了,谢谢啊!

评分

参与人数 1金币 +1 收起 理由
www2002 + 1 赞一个!

查看全部评分

鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| liaomz2008 发表于 2010-2-8 13:47:01 | 显示全部楼层
对了,忘记说了,采取上面修正后再查表得强度转换值,后根据碳化深度及泵送砼进行修正得到测区强度,再依次求mfcu/sfcu/fcumin最后得到fcue,请高手指导!谢谢了!
鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2010-2-8 20:18:10 | 显示全部楼层
问: "先按附录C对回弹值进行进行角度修正,再按附录D对修正后的值进行浇筑面进行修正(回弹仪竖向垂直于底板面测的),不知道这样对不对?"

答:您的理解不对。混凝土两种不同情况,相互独立、分别对待:

(1)检测混凝土浇筑侧面
非水平向检测混凝土浇筑侧面时,按照附录C进行角度修正,换而言之,如果水平向检测,则不需要修正。

(2)检测混凝土浇筑顶面或底面
水平向检测混凝土浇筑侧面时,按照附录D进行角度修正,换而言之,如果垂直向检测,则不需要修正。
鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2010-2-8 20:19:46 | 显示全部楼层
对了,忘记说了,采取上面修正后再查表得强度转换值,后根据碳化深度及泵送砼进行修正得到测区强度,再依次 ...
liaomz2008 发表于 2010-2-8 13:47

觉得这个理解是对的,先修正再查强度。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| liaomz2008 发表于 2010-2-10 11:09:05 | 显示全部楼层
版主,谢谢了啊
感觉你的说法应该是对的
顺便问一下你们现场垂直测基础底板直接是回弹值的平均值不用修正的吗(不采用附录C及附录D)?
敬候佳音
顺便祝版主:全家身体康健,万事顺意!论坛越来越兴旺!
鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2010-2-13 00:37:30 | 显示全部楼层
“垂直测基础底板直接是回弹值的平均值不用修正的吗(不采用附录C及附录D)?”

这个是不应该修正的,因为角度是90度,规范的意思是对“非垂直于测试面”的修正。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| liaomz2008 发表于 2010-2-15 10:45:47 | 显示全部楼层
谢谢版主
版主新年快乐!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
yujintao131 发表于 2010-5-27 17:11:44 | 显示全部楼层
关键还有碳化深度对混凝土强度影响最厉害!

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +23 收起 理由
ljmtidilgw + 3 + 23 热心解答

查看全部评分

鲜花(177) 鸡蛋(0)
zhouweiwrzh 发表于 2011-2-16 06:24:59 | 显示全部楼层
ding!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
mike20004 发表于 2012-10-4 18:57:16 | 显示全部楼层
回弹之后经换算的数据怎么来判断混凝土强度是否合格呢?是跟立方体强度标准值来比较吗?比如说C25,立方体强度为25MPa,如果换算值小于这个就不合格吗?
鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2012-10-4 23:58:38 | 显示全部楼层
mike20004 发表于 2012-10-4 18:57
回弹之后经换算的数据怎么来判断混凝土强度是否合格呢?是跟立方体强度标准值来比较吗?比如说C25,立方体强 ...

应该已经修正了,就是混凝土强度。合格与否,看设计要求了
鲜花(6) 鸡蛋(0)
ry0323 发表于 2012-10-12 08:37:38 | 显示全部楼层
鲜花(1) 鸡蛋(0)
mike20004 发表于 2014-4-21 10:56:02 | 显示全部楼层
回弹之后经过修正计算得到的强度就是对应混凝土立方体强度,比如弹出的换算值为28,那么相当于强度就是c28了,至于是否合格,回弹仪上面的说明书应该有一个误差接受域,5%吧

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +16 收起 理由
东南西北人 + 3 + 16 谢谢回复!

查看全部评分

鲜花鸡蛋

东南西北人  在2014-4-21 11:24  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(24) 鸡蛋(0)
njzhaoxm 发表于 2014-4-21 11:16:29 | 显示全部楼层
鲜花(2) 鸡蛋(0)
Wendy 发表于 2023-2-27 23:13:51 | 显示全部楼层
鲜花(27) 鸡蛋(0)
abuhan 发表于 2023-4-10 04:39:32 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|关于我们|QQ即时充值|站点统计|手机版|小黑屋|百宝箱|留言|咨询|微信订阅|QQ189615688|东南西北人

GMT+8, 2024-3-28 17:03 , Processed in 0.105443 second(s), 52 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表