斑竹好,上周5接到领导命令,一个工地需做压水试验,我到处上网找资料找到你这里来了。没想到注册24小时才能发言,我现在在工地的县城网吧发的贴。
我来这里后才发现工地这边是3个小水库,都是小2型的2、3百万的均质土坝,由于是文化大革命时建的,现在漏的厉害,土里砂石料含量大,密实度不高,坝下游有明显出流点,甚至当地村民在坝建成后就在坝后挖了眼井,村民就喝这井水。现在当地要进行小水库除险加固,当地的水利局要求做注水与压水试验,我想请教斑竹这个注水与压水试验有什么区别?2、这些小水库坝高都在15-18m高,当初建坝时坝基就没有清理好,而且坝体土质质量不高,现在漏的厉害,这种小水库有没有必要做这两个试验3、像这种土坝渗漏有什么好的处理方法,帷幕灌浆?希望斑竹早点看到,我现在天寒地冻的在工地上,可怜的很啊

鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| hxh20052008 发表于 2009-12-15 17:48:59 | 显示全部楼层
还有斑竹这两个试验是不是比较复杂,不太好做?我问了下这个钻孔队他们说比较复杂,他们以前做过但都没成功,我刚看了下注水规程好像不能用泥浆钻进,这个施工队用的就是泥浆钻进,该怎么办?

鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2009-12-15 20:18:19 | 显示全部楼层
注水试验和压水试验区别很大.论坛里有很多发言和讨论,请仔细翻老帖子。您的这个情况比较简单,压水试验一般在岩石里进行,那么您坝体渗漏,在土体中,应该进行注水试验,可以采用变水头渗透试验。
这里需要注意除险加固应该包括查清一切隐患,需要查明坝体和坝基土的渗透性,然后根据设计要求来确定是否需要进行防渗处理 - 一句话“险在哪里?”
然后对症下药,通常可以采取帷幕灌浆、旋喷处理或地下连续墙等方案。要根据实际情况进行方案对比确定。

鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2009-12-15 20:21:07 | 显示全部楼层
如果坝体是土、坝基是岩石,可以采用坝体注水试验、坝基压水试验。都是很常规的水文地质试验,有规范可询。论坛搜索“注水试验|压水试验|水文地质试验”看看,不少于几百帖子。

鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| hxh20052008 发表于 2009-12-16 10:44:24 | 显示全部楼层
斑竹好,今天上午跟水利局的人商讨了一下,他们要求的比较严格,要求专业的施工队干这个,问题是,这些都是些小水库,一个水库做两个压水实验,没人愿干,他们自己也找不到施工队,要我们找,我们领导也不给他们找,因为涉及到钱的问题啊,这个活是两家合作的事,我们管给他们出地勘报告,这些小水库本来没多少钱,他们水利局还想面面俱到的大搞特搞,真是愁死了

鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| hxh20052008 发表于 2009-12-16 10:46:57 | 显示全部楼层
坝体的注水试验是不是可以用室内实验代替,是不是K值能小点(室内实验),我们山东这边搞压水实验的是不是比较少啊

鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2009-12-16 17:29:33 | 显示全部楼层
这种渗透性起决定作用的工程和情况下,要做野外钻孔注水试验!这个很常规,不会的话,打电话找大的水利设计院。不要做室内试验,试样的代表性、扰动等问题多多,只是表面上偏偏咨询和审查专家,没有实际意义。我也做室内实验,多是给我们单位的土工实验室创造点产值,别让兄弟姐妹们饿着

鲜花(3) 鸡蛋(0)
dong2743 发表于 2009-12-22 16:09:27 | 显示全部楼层
鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2009-12-25 18:44:59 | 显示全部楼层
[quote]坝体的注水试验是不是可以用室内实验代替,是不是K值能小点(室内实验),我们山东这边搞压水实验的是不是比 ...
一般勘察安排一定要野外孔内注水试验(如果是在土层),可以取原状土样进行室内试验,但后者只是个参考,不能作为设计依据。主要原因是:您也提到了,扰动后的原状样渗透性被人为地变小,也就是说可能室内试验渗透系数很小,难道不处理了?
看看下面这个帖子就知道了所谓原状样及原状样试验的可靠性了!!!
如何掌握工作中的“粗”和“细”?

鲜花(0) 鸡蛋(0)
lylylyy 发表于 2009-12-26 10:31:12 | 显示全部楼层
学习中,受教良多,就室内试验而言,看来大多情况差不多,我们的取样技术还是太差了,目前的室内试验多是应付规范的,有参考价值的还是野外试验

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +15 收起 理由
东南西北人 + 2 + 15 参与讨论奖

查看全部评分

鲜花(0) 鸡蛋(1)
flyingegg 发表于 2016-10-21 11:20:03 | 显示全部楼层
(*^__^*) 嘻嘻……   
鲜花(0) 鸡蛋(1)
flyingegg 发表于 2016-11-2 10:09:07 | 显示全部楼层
厉害!强~~~~没的说了!  
鲜花(1) 鸡蛋(0)
Kristin 发表于 2017-9-10 01:24:24 | 显示全部楼层
挺好啊  
鲜花(0) 鸡蛋(0)
风之子 发表于 2021-9-19 04:41:18 | 显示全部楼层
真是汗啊  我的帖子好少啊  加油  支持东南西北人
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|关于我们|QQ即时充值|站点统计|手机版|小黑屋|百宝箱|留言|咨询|微信订阅|QQ189615688|东南西北人

GMT+8, 2024-3-28 19:08 , Processed in 0.109983 second(s), 46 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表