混凝土桩基“混凝土胶结差”现象的问题!!!

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
liuku 发表于 2009-10-12 10:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 三T上人 于 2015-11-8 14:04 编辑 <br /><br />对混凝土桩基做无损检测时,发现局部有混凝土胶结差现象,“混凝土胶结差”什么意思?以及产生该现象的原因主要有哪些?

皇_冠现_金网:hg88094.com首存送58元.手机可投〡注任何游戏满1000送1088彩_金〡体育半场结算六_合48倍〡各种彩票游戏
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2009-10-12 19:31:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2015-11-8 14:04 编辑 <br /><br />应该是多原因的,如混凝土离析、孔壁塌落、混凝土配比不合理.......

SO娱乐城:真_人.足球.彩票齐全| 开户送10元.首存送58元.手机可投一注任何游戏顶级信用一提现即时到账SO.CC
鲜花(2) 鸡蛋(0)
whg229 发表于 2009-10-13 12:05:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2015-11-8 14:04 编辑 <br /><br />是什么样的桩,桩身砼胶结差,主要是砼的离析,或者夹泥等原因造成的。

SO娱乐城:真_人.足球.彩票齐全| 开户送10元.首存送58元.手机可投┒注任何游戏顶级信用┒提现即时到账SO.CC

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +15 收起 理由
东南西北人 + 3 + 15

查看全部评分

鲜花(10) 鸡蛋(0)
606 发表于 2009-10-17 13:23:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2015-11-8 14:04 编辑 <br /><br />混凝土胶结差主要产生的原因是由于混凝土的离析造成的,当我们在施工前的坍落度等试验检测项目合格后,但是由于其他准备不足导致砼在现场等待时间过长,施工工人可能私自加水调整水灰比。导致砼离析,形成胶结差问题的出现。

本站强荐:185娱乐∵城.足球∵真_人.彩票齐全∵手机可投∵注任何游戏. 首次开户送10元.首存送58元.信誉绝对保证185.cc

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30 热心解答

查看全部评分

鲜花(0) 鸡蛋(0)
鸿飞 发表于 2009-12-1 13:26:26 | 显示全部楼层
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2009-12-3 23:27:48 | 显示全部楼层
鲜花(5) 鸡蛋(0)
wzq_01a 发表于 2009-12-12 12:16:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2015-11-8 14:04 编辑 <br /><br />如果是钻孔灌注桩,混凝土胶结差可以考虑以下原因:
1、混凝土离析,如混凝土配合比有问题,等待时间长等。
2、灌注过程中钻孔局部坍塌,桩身夹泥
3、导管漏水或灌注过程中下雨,雨水流入导管。
4、埋管深度太小,混凝土和泥浆混杂

威尼斯人:wns185.com首存赠送58元ぷ足球ぷ真_人ぷ各类彩票齐全ぷ提现即时到账
鲜花(4) 鸡蛋(0)
吉米 发表于 2015-11-16 18:26:04 | 显示全部楼层
鲜花(86) 鸡蛋(0)
楚八怪怪 发表于 2015-11-17 07:10:18 | 显示全部楼层
有可能是水泥的安定性不合格
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|关于我们|QQ即时充值|站点统计|手机版|小黑屋|百宝箱|留言|咨询|微信订阅|QQ189615688|东南西北人

GMT+8, 2019-10-23 03:39 , Processed in 0.185571 second(s), 51 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表