本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 13:18 编辑 <br /><br />近期有个工程,用的预应力静压管桩. 500立方米储罐,罐基础埋深1米,高出地面0.7米. 实体混凝土基础,基础直径为9.8米,11根桩,桩间距不大于6D.桩端进入持力层2-1层1.5米. 桩端下面2-1层还有3.1米,压缩模量为5.876Mpa, 下面2-2层3.3米,压缩模量为9.184Mpa,再下一层2.5米,压缩模量为15.3Mpa. 上部荷载为8762KN. 通过计算最终沉降量为75mm. 但是根据桩的静压报告破坏时的沉降量才45mm. 而且根据沉降计算的公式,沉降量和桩数没有直接关系,就是说在桩远远没有达到承载力极限状态下,沉降已经超了.还是计算错误.请高人指点!