现有一工程,场地地层主要是粉细砂(稍密)、粉土(密实)、粉质粘土(可塑),基坑开挖深度5.5米。场地地下水埋深0.6—1.0m,类型为上层滞水、孔隙水,赋存于每个土层,地下水来源主要是大气降水、城市生活废水。要求地基承载力特征值260Kpa。本人计划采用CFG桩进行处理,10m桩长、桩径0.4m、间距1.3m三角形布置,另业主担心基坑开挖失水会对周边建筑物造成影响,故此计划采用旋喷桩滞水帷幕进行止水,旋喷桩施工至粉土层,深度约10m。但现在有一些疑问请教各位指点一下:
   1、地堪资料中提供桩侧阻力粉细砂为22、粉土为44,粉土桩端阻力为1000,此数据是否偏大,本人感觉有所偏大;
   2、按所述方案进行止水帷幕施工是否可行?!!
                                       谢谢!!

鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2009-8-10 20:46:26 | 显示全部楼层
(1)粉土多厚,分布在什么深度,0.2-0.5米,还是0.2-5.0米?基坑都5.5米、桩都10米,还要5.5米以上的端阻干吗?
(2)请楼主把0-20米深度的土及标贯试验结果给出来
原因:不谈土的密实程度和厚度,讨论没有意义!不给原位试验结果,给出密实粉土端载=1000这个惊讶的数据如何推翻?
我也发现,楼主几个帖子涉及勘察结果质量很差,有的结果很出乎预料!实际上,V类岩石的承载力可以达到这个档次。至于粉土侧阻44,也太大了,按有效垂直应力法,深度5.5米,最多也就是30kPa左右,如果在4米深度,大概是25左右,深度3米,就是18kPa左右。

点评

超版。超人啊!  详情 回复 发表于 2018-5-31 10:13
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 天下风 发表于 2009-8-11 07:39:06 | 显示全部楼层
谢谢专家的指点,地勘资料都是地勘部门做的,没有办法,只有弄方案时把安全储备提高许多或按自己理解的进行调整,具体细节稍后上传,谢谢!!!

点评

早上好  详情 回复 发表于 2018-6-15 07:34
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 天下风 发表于 2009-8-11 20:28:16 | 显示全部楼层
现在把详细的地堪资料发上来,请各位多指点!!

扫描0001.gif
扫描0002.gif
扫描0003.gif
鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2009-8-11 20:41:16 | 显示全部楼层
有没有野外原位测试指标,如果没有,也是白搭。因为勘察只给出土类别,但不知道是软土,还是硬土,软土承载力可能30-40kPa,而硬土可能达到150kPa以上;松散的砂/砾石,可能只有60-70kPa,而密实的,到300-400kPa都可能。
弹性模量控制变形和沉降,显然和土的密实程度密切相关。

鲜花(0) 鸡蛋(0)
victor262626 发表于 2009-8-12 14:24:49 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
victor262626 发表于 2009-8-12 14:27:00 | 显示全部楼层
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 天下风 发表于 2009-8-12 20:17:47 | 显示全部楼层
现在把地堪资料中的土工试验结果发上来,还请各位指点一下,谢谢!!

扫描0001.jpg
扫描0002.jpg
扫描0003.jpg
鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2009-8-12 21:38:01 | 显示全部楼层
标贯最高是粉细砂11击。看来是很软的土了。
砂土的密实度
标贯击数N              密实度
N≤10                   松散
10<N≤15             稍密
15< N≤30            中密
N >30                   密实

鲜花(0) 鸡蛋(0)
lqnnmw 发表于 2009-8-14 09:08:12 | 显示全部楼层
一般甲方对地勘重视程度不够,给的价格也很低,由此地勘的勘察质量也下降,其实勘察质量对整个工程的影响应该是蛮大的

鲜花(9) 鸡蛋(0)
k_weim 发表于 2009-8-26 17:43:40 | 显示全部楼层
个人认为,粉细纱的标贯击数达到11击,属中等密室偏好,桩端承载力给1000没有什么太大问题,至于侧膜阻力,由于不是打入桩,建议打折后使用,系数建议0。7。
一般越是滥的勘察单位,他们给出的报告往往是偏于安全的,这是我接触那么多家勘察的基本印象。
以上意见供参考。

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30

查看全部评分

鲜花(9) 鸡蛋(0)
k_weim 发表于 2009-8-26 17:46:45 | 显示全部楼层
在粉细纱地基的旋喷桩的施工质量没有保障,建议选用水泥搅拌桩,因为高压旋喷桩的液体会往薄弱处流动,往往是片桩,根本成不了形,作为提高承载力可行,止水不行。

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +20 收起 理由
ljmtidilgw + 3 + 20

查看全部评分

鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2009-8-26 18:23:52 | 显示全部楼层
个人认为,粉细纱的标贯击数达到11击,属中等密室偏好,桩端承载力给1000没有什么太大问题,至于侧膜阻力,由于不是打入桩,建议打折后使用,系数建议0。7。
一般越是滥的勘察单位,他们给出的报告往往是偏于安全的 ...
k_weim 发表于 2009-8-26 17:43


哪里有那么大的? 1000kPa
鲜花(9) 鸡蛋(1)
fox3021 发表于 2015-8-7 17:29:40 | 显示全部楼层
鲜花(1) 鸡蛋(0)
phone875 发表于 2015-8-7 19:23:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 phone875 于 2015-8-7 19:26 编辑

提点个人见解,
1、复合桩基的设计与施工工艺密切相关,关于承载力特征值计算时需要的端阻及侧阻参数,可按地区经验确定(一般来说,地区经验优于规范表格中提供的参数,因为它更接近本区地层的实际情况),当然没有经验的话,就按照规范表格取值了,如果粉细砂标贯11击具有场地该地层的有效代表性,属于稍密状态的区间低值,端阻取500还是取1000,就看施工工艺时挤土工艺还是非挤土工艺了。侧阻也一样,这里粉细砂侧阻取22,是规范区间最低值了,粉土的孔隙比基本均低于0.75,取44属于保守取值了。
2、关于水泥搅拌止水帷幕的止水问题,这里不清楚你的地层具体分布情况,但是从地层岩性描述中可以看出,覆盖层主要以粉土、粉细砂、卵石为主,层厚均较大,且这些土层均属于透水性较强的土层,一般止水帷幕均需达到不透水层,现在你的基坑却只有5.5m,止水帷幕深了,肯定不经济,而且看土层大致层厚及底板埋深情况,基本不可能达到不透水层的深度,如果一定要设置止水帷幕,那就需要考虑水平止水帷幕,当然投入也得加大。这里我觉得按现在地层揭示情况看,该区地层主要以透水性良好的土层为主,一般地基沉降历史总体较短,如果不想投入加大,可以考虑找找临近建筑物的相关建设资料,主要是沉降观测这一块,是否年代较久,可认为已完全沉降,历史水位变化情况,如果历史水位有降至5.5m以下情况,而原建筑未出现不利情况,也可以较大胆的直接采用降水,当然应优先做好相应检测及基坑支护。3、另外对于新建建筑对原有建筑的不利影响问题,如果真出现,问题就比较大,善后及经济都不好弄,所以总体上还是应该慎重对待,多方验证,

评分

参与人数 1威望 +10 金币 +50 收起 理由
东南西北人 + 10 + 50 赞一个!

查看全部评分

鲜花鸡蛋

东南西北人  在2018-6-7 21:26  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(1) 鸡蛋(1)
mastercard 发表于 2018-5-26 21:41:35 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
syc2008 发表于 2018-5-31 08:12:52 | 显示全部楼层
鲜花(87) 鸡蛋(0)
zspkd 发表于 2018-5-31 10:13:10 | 显示全部楼层
ljmtidilgw 发表于 2009-8-10 20:46
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 12:08 编辑 (1)粉土多厚,分布在什么深度,0.2-0.5米,还是0.2-5.0米 ...

超版。超人啊!
鲜花(3) 鸡蛋(0)
gcxgcxg 发表于 2018-6-7 16:08:08 | 显示全部楼层
对邻近建筑物的影响是基坑坡体稳定问题,应做成墙,若考虑排水影响,用墙进行止水帷,对桩墙的渗透系数提出要求即可。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
syc2008 发表于 2018-6-15 07:34:49 | 显示全部楼层
天下风 发表于 2009-8-11 07:39
谢谢专家的指点,地勘资料都是地勘部门做的,没有办法,只有弄方案时把安全储备提高许多或按自己理解的进行 ...

早上好
鲜花(0) 鸡蛋(0)
syc2008 发表于 2018-6-20 08:03:56 | 显示全部楼层
早上好