近几日验槽体会

  [复制链接]
鲜花(6) 鸡蛋(0)
liuchangji_nemo 发表于 2007-10-5 15:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
近几天一直在火电厂验槽,有若干体会:

1.基坑尺寸一般问题不大,如果是尺寸不够,那么将来复挖会给施工方带来不少损失,因此施工方一般不会
在这个问题上犯错,呵呵。

2.经常发现基底标高处的情况与地堪资料不符,这就需要继续向下试探性地挖一下,找到合适的持力层。例
如,我这工地一个煤斗轮机基坑,在基底标高处发现淤泥,而地勘报告并未提到这一层,好在范围不大:
3mx4m,但也超挖了5m多才把淤泥层彻底清除。对于之后的换填方案,施工方考虑到成本问题和设计院商量的
结果是用7:3的人工级配砂石,水撼压实。我查了下规范(建筑地基处理技术规范JGJ 79-2002)和条文说明
,说是从施工方便和经济角度考虑不宜小于0.5m,也不宜大于3m。既然是“不宜”,而非“不应”那么对于
这种情况,5m也是可以的吧。

3.有的施工队弄虚作假,在原本不合格的地层上超挖一点然后盖上好材料,如在杂填土上面铺圆砾等。验槽
的同志一定要睁大眼睛!这种情况可以根据基坑侧壁地层分布或用锹向下挖的方法识破,别看验槽前施工方
给你又递烟又陪笑脸的,等你签字之后就有得苦头吃了~~~

一时就想起这么多,等有了新想法再来。
同时也欢迎大家共同交流工作经验。

评分

参与人数 4威望 +14 金币 +41 收起 理由
zong2006 + 1 赞一个!
www2002 + 1 赞一个!
Jimmy + 10 高手们纷纷出手了.....

查看全部评分

鲜花鸡蛋

东南西北人  在2012-4-7 21:09  送朵鲜花  并说:精彩帖子,送朵鲜花鼓励一下

本帖被以下淘专辑推荐:

鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2007-10-5 22:53:40 | 显示全部楼层
不错的经验,楼主挺“油”的!

点评

很好的实践机会  详情 回复 发表于 前天 12:29
鲜花(0) 鸡蛋(0)
fengbin79 发表于 2007-10-7 09:59:28 | 显示全部楼层
鲜花(29) 鸡蛋(0)
cony72 发表于 2007-10-7 10:37:03 | 显示全部楼层
我查了下规范(建筑地基处理技术规范JGJ 79-2002)和条文说明,说是从施工方便和经济角度考虑不宜小于0.5m,也不宜大于3m。

这个是从一般的施工经验得到的,换填厚度太大很难达到压实度要求。关键是你的处理方法能保证压实度。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +25 收起 理由
miss-6 + 2 + 25 热心解答

查看全部评分

鲜花(0) 鸡蛋(0)
cjq10001 发表于 2007-10-7 11:19:20 | 显示全部楼层
验槽一定要认真,那是对自己负责,也是在保护自己,不能马虎行事!当然灵活性还要要有的!

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +20 收起 理由
miss-6 + 2 + 20 参与讨论奖

查看全部评分

鲜花(4) 鸡蛋(0)
walkingbug 发表于 2007-10-8 15:22:36 | 显示全部楼层
觉得还有一点要注意的是上部结构对沉降的敏感度,因为换填后的压实度可能很难控制,如果施工单位不严格按照要求施工,可能会导致后期沉降较大。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +20 收起 理由
miss-6 + 2 + 20 参与讨论奖

查看全部评分

鲜花(0) 鸡蛋(0)
pfl 发表于 2007-10-8 17:00:49 | 显示全部楼层
验得够仔细了,本人所在地仅验代表性的,要求施工队按类似执行,最终是什么只有施工队知道了

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +10 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 10 参与讨论奖

查看全部评分

鲜花(0) 鸡蛋(0)
zaqzaq08 发表于 2007-10-8 23:15:16 | 显示全部楼层
鲜花(336) 鸡蛋(0)
牧马人 发表于 2007-10-9 01:05:56 | 显示全部楼层
施工验槽是岩土工程中的一个重要环节,我把他称为:地勘的最后一道关口。如果这道关口没把好,很容易形成工程隐患。在岩土工程勘察中,由于其局限性以及人为因素,很多问题没有查明或被忽略了,例如楼主提到的局部淤泥层。所以地勘中存在的问题都要靠在施工验槽来发现和修正。施工验槽是一项技术性很强、责任重大的工作。你在地勘中可以存在这样或那样地问题,还可以在施工验槽中予以发现和补救,但如果施工验槽出了问题,那就很难发现和补救了。但在实际工程中,一些单位对施工验槽的重要性缺乏认识或不予重视,随便叫一个人去应付,或者马虎从事,那是很危险的,弄不好就要为此付出沉重的代价。此类事例屡见不鲜。

评分

参与人数 1威望 +10 金币 +30 收起 理由
Jimmy + 10 + 30 精彩评述

查看全部评分

鲜花(0) 鸡蛋(0)
njstation 发表于 2007-10-10 09:16:16 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
听雨惊风 发表于 2007-10-10 14:16:23 | 显示全部楼层
鲜花(6) 鸡蛋(0)
xhua 发表于 2007-10-10 19:55:12 | 显示全部楼层
验槽就是当基坑(槽)挖至设计标高后,应组织设计、施工、勘察和使用部门人员共同检查坑底土层是否与设计、勘察资料相符,是否存在填井、填塘、暗沟、墓穴等不良情况,这称为验槽。
验槽的方法以观察为主,辅以夯、拍或轻便勘探。观察验槽应重点注意柱基、墙角、承重墙下受力较大的部位。仔细观察基底土的结构、孔隙、湿度、含有物等,并与设计勘察资料相比较,确定是否已控到设计的土层。对于可疑之处应局部下挖检查。
  验证基槽底的土质与勘察报告是否一致,基槽边坡是否稳定,有无影响边坡稳定的因素,如渗水、坑边堆载过多等。尤其注意不要将素填土与新近沉积的黄土、新近沉积黄土与老土相混淆。若有难以辨认的土质,应配合洛阳铲等手段探至一定深度仔细鉴别。对旧房基、洞穴、掩埋管道和人防设施等应沿其走向进行追索,查明在基槽范围内的延伸方向、深度及宽度。
  一般在建构筑物基础施工时,基槽开挖后均做钎探工作。岩土工程师会同有关人员详细查看、分析钎探资料,判断基底岩土均匀情况及同一深度段(一般按30 cm为一步)的钎探击数是否基本一致(同一基槽内的钎锤重量应相同,有条件的应使用标准锤,锤重10 kg,落距保持50 cm)。低于某一深度段击数平均值30%以上的钎探点,在平面图上圈出其位置、范围,分析其差别原因,必要时需补做检查探点,对低于平均值50%以上的点,要补挖探井或用洛阳铲进一步探查。

点评

不错1  详情 回复 发表于 2014-12-5 12:46

评分

参与人数 1威望 +10 金币 +30 收起 理由
Jimmy + 10 + 30 精辟至极

查看全部评分

鲜花鸡蛋

only8u8u  在2014-10-25 17:26  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(7) 鸡蛋(0)
rodpine 发表于 2007-10-10 20:05:15 | 显示全部楼层
xhua

楼上解释的真详细阿!

多多学习!
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| liuchangji_nemo 发表于 2007-10-12 07:55:12 | 显示全部楼层
真是大开眼界,小弟这里谢过各位前辈了!现在接触了很多验槽工作,遇到不少问题也积累了一些经验,接下来等有空的时候再写点东西。再次谢过各位
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2007-10-12 19:52:13 | 显示全部楼层

回复 #15 liuchangji_nemo 的帖子

期待帅哥的总结和工程体会,甚至是一个小的环节、现象,大家一起分析、取长补短、共同进步,让这里高人、专家们给出出点子

我给个相关资料。

如何验槽?
http://www.eswnman.net/thread-6799-1-1.html
鲜花(0) 鸡蛋(0)
jkxswjtu 发表于 2007-10-13 16:21:35 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
jkxswjtu 发表于 2007-10-13 21:11:42 | 显示全部楼层
不错的经验...学习~~~~~~进步~~~~~~学习~~~~~~进步~~~~学习~~
鲜花(0) 鸡蛋(0)
flash312 发表于 2007-10-16 14:45:08 | 显示全部楼层
真不错,学习了
鲜花(336) 鸡蛋(0)
牧马人 发表于 2007-10-17 01:01:22 | 显示全部楼层
对于验槽我想再提两点建议:
1、验槽之前一定要认真分析研究工勘报告,深入了解场地工程地质特征,找出可能存在的问题以及特别要关注的问题,最好落实到具体部位,即场地工程地质条件有变化、有疑问或觉得勘察深度(程度)不够的部位。也就是验槽也要目标明确,有重点、有准备。切忌盲目从事。
2、验槽人员不但要有一定业务水平,还要有一定经验,熟悉施工工艺和当地施工特点。因为在施工队伍里也有一些不良习惯或问题,弄虚做假现象决不鲜见。
3、到现场后要全面仔细地观察,绝不可走马观花。对于桩基,最好亲自下到孔底查验,不要轻信现场人员的话或承诺。
我举两个例子来说明:
1)、某高层建筑,土体厚度20余米,设计为人工挖孔桩基础,以岩质地基为持力层。验槽时是由负责技术的高级工程师(也是当地专家之一)亲自出马,由于他的年纪较大,桩孔又深达20余米,显然他无法下到孔底验看,就按当地习惯做法,由施工工人下到孔底用锤占敲击孔底岩石,听敲击声来判定是否已达要求持力层。在桩基浇好进行动测验收时,发现某桩的桩长与设计长度不符,又在桩旁另挖一桩孔查验,查明该桩桩端并不是岩石,而是土层。经过追查才查明是由于施工工人与包工头有矛盾施行的报复手段,在验槽前他放了一块大石块在桩底,造成验槽时听起来桩端已是岩石的假象。
2)、某幼儿园多层建筑,不但基础已施工验收,一些柱子也已浇好,突然发现某柱位下却是一个悬臂岩体,即该处的基底只有一层薄的岩石,下面又是流塑状粘土,只好返工。究其原因是验槽时原勘察人员没有参加,叫了一个大学刚毕业不久的人去参加验槽,去前他也没有很好的分析研究工勘报告,不知该处存在问题,就希里糊涂地在验收资料上签字验收。
以上是发生的工程实例,如果这些问题没有及时发现,其严重的后果可想而知。所以我再次告戒业界同仁,切不可轻视验槽工作。

评分

参与人数 1威望 +10 金币 +30 收起 理由
miss-6 + 10 + 30 精彩评述

查看全部评分

鲜花(0) 鸡蛋(0)
ga3314 发表于 2007-10-18 13:50:28 | 显示全部楼层
正好下午要参与验槽,第一次参加,很多东西都不懂,多谢各位前辈的指导,小弟学习到不少东西