求助,压实度怎么样来控制

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
安日 发表于 2009-7-28 21:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 10:32 编辑 <br /><br />有一工程,要求回填土的压实度为0.94,如何理解与控制?求教了,最好有施工方案

SOSO.CC
鲜花(1) 鸡蛋(0)
lj0306 发表于 2009-7-29 08:44:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 10:32 编辑 <br /><br />这是土方回填的最基本的要求,首先做土样的最大干密度,那么你的回填土的压实度就是最大干密度×0.94.回填土谈不上什么施工方案,也就是和土方填筑差不多。

SOSO.CC

评分

参与人数 2威望 +8 金币 +35 收起 理由
ljmtidilgw + 3 + 20
安日 + 5 + 15

查看全部评分

鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 安日 发表于 2009-7-29 08:57:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 10:32 编辑 <br /><br />压实度就是最大干密度×0.94怎么样来检测和控制

SOSO.CC
鲜花(7) 鸡蛋(0)
tom-w001 发表于 2009-7-29 09:45:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 10:32 编辑 <br /><br />压实度实际上是材料压实后的干密度与标准最大干密度的比,以百分率表示。其中标准最大干密度分轻型击实或重型击实,同样材料轻型击实和重型击实得到的标准最大干密度是不一样的!实验室会给出标准最大干密度和最佳含水量!以上是补一补关于压实度方面知识!
1.检测:检测方法是检查压实后材料的干密度和含水量,用压实后干密度去和实验室得到的标准最大干密度比一下,大于等于0.94就合格了!!!
2.控制:在回填土压实前做土的含水量测试!土的含水量应该略大于最佳含水量!!现场用铝盒取土样!称出来土的重量!(不要说没办法称啊!)再用酒精倒入土样中点燃,将土中的水分烧没!再称干土的重量!计算含水量和最佳含水量比一下!还有一种现场目测地方法!用手抓一把土!手略微施力将土握成团!展开手土成团不开裂!把该土团从一米一左右放手让其自由下落!落地土团完全散开!这样的土含水量接近最佳含水量!!!

SOSO.CC

评分

参与人数 2威望 +11 金币 +48 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30 精辟至极
安日 + 6 + 18

查看全部评分

鲜花鸡蛋

东南西北人  在2011-12-4 23:26  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(1) 鸡蛋(0)
lj0306 发表于 2009-7-29 10:38:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 10:32 编辑 <br /><br />最大干密度是试验室得出来的,试验室会提供最大干密度和最优含水量,如4楼所说。有了最大干密度,那么现场要控制的数据就是大于最大干密度的0.94,例如最大干密度为1.95g/cm3,那么回填土的干密度就是1.95×0.94=1.83g/cm3,要大于0.94,就取1.84作为现场控制的干密度。
要从施工现场得到2个数据,1个湿密度,一个是含水量,湿密度可以采用环刀得出,由于土质不同,如果不能使用环刀,例如风化砂或碎石土,就不能用环刀取样,就采用灌水法或灌砂法进行湿密度测量。含水量按照4楼所说进行,那么你要控制的数据=湿密度/1+含水量,如果得到的数据大于1.84就合格。
另外其实土工试验规程里本论坛里很多,可以搜索一下。

SOSO.CC

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +15 收起 理由
安日 + 5 + 15

查看全部评分

鲜花鸡蛋

东南西北人  在2011-12-4 23:26  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2009-7-29 21:46:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 10:32 编辑 <br /><br />压实度μ应该是0.94,可能属于III级堤防的标准,II级堤防是0.96、I级是0.98? (大概是这个数!)
这样明白了吧?
填筑土最大干密度(ρm)是根据选择的土料,进行击实试验确定,比如ρm=1.8g/cm^3
施工控制干密度(ρ)=填筑土最大干密度(ρm)x压实度(μ)=1.8*0.94=1.7g/cm^3
由于最大干密度是理想化的密度,野外施工很难都达到,因此,就有了压实度的概念。本例中只要能达到1.7g/cm^3就算合格。

SOSO.CC
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2009-7-29 21:51:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 10:32 编辑 <br /><br />另外提醒下,设计施工中只要按最大干密度控制施工质量就可以,不要同时考虑最优含水量控制,那样会整死承包商!

SOSO.CC
鲜花(9) 鸡蛋(0)
qfzhang2000 发表于 2009-7-29 22:26:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 10:32 编辑 <br /><br />说的好,都说到点上了

SOSO.CC
鲜花(7) 鸡蛋(0)
tom-w001 发表于 2009-7-29 23:29:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 10:32 编辑 <br /><br />哈哈!!整不死的!
你检查时含水量合格!你不检查时都是凭经验搞的!!那还有测含水量的!嘻嘻~~~~~~
        只要压实度和设计比不差太多!那就烧高香了!!
            其实压实度要达到0.94并不容易!!要有足够吨位的适合的压实机械,就规范上要求的那个不超厚情况、含水量最佳、6-8遍能压实那得压实设备吨位符合和超过规范要求,你要搞清楚一台25吨标准振动压实设备,一班能干多少活!!哪个施工单位按施工量上压实设备!!我在2000年干的要求轻型细集料压实度0.96!!是24小时不停的让设备压!!不停的浇水!!才搞定当时的工程检测!!
               要是碾压面积大就搞它几十辆压实设备,比如我单位干的100万左右平方米的场地!!压实度要求0.95!!大量的机械设备在场地上奔波!平时远望云雾缭绕!!近观尘土漫天!!一场干旱风过后!还啥含水量!车辆顶着尘土施工,我们要多少台压实设备!一遍遍的压,反正差不多合格了再说哦!!哈哈!!!!!
                   呵呵!!有点违反原则了!!

SOSO.CC

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
东南西北人 + 5 + 30 很给力!

查看全部评分

鲜花(54) 鸡蛋(0)
Pgain 发表于 2010-6-7 16:27:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 10:32 编辑 <br /><br />呵呵,大坝填筑压实度都要求达到平均值98%,最低值不低于96%(中、大型工程),含水量在最优含水±3%以内。楼上的看来是修路的,要求不高哈。

SOSO.CC

鲜花鸡蛋

东南西北人  在2011-12-4 23:27  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(73) 鸡蛋(0)
xuridongsheng 发表于 2011-12-4 23:16:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 10:32 编辑 <br /><br />学习{:soso_e182:}