设为首页收藏本站--- 驰名中外的国际土木工程技术交流平台!

东南西北人

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8810条微博

动态微博

本站帖子精华之精华汇总 Best of the Best英语口语、听力、翻译、考试学习经验交流与探讨1000多土木工程类行业软件、计算表格和计算工具免费下载东南西北人网站QQ精英群 QQ189615688
中国土木工程师手册(上中下)东南西北人英文资料走马观花500多专业手册、工程手册100多个专业词典大汇总
如何获取积分和金币?精彩施工和土木工程技术视频东南西北人英汉对照资料汇总各版块精彩讨论贴汇总!
查看: 1687|回复: 19

关于涌水量的计算

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
z402429283 发表于 2009-7-1 11:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关涌水量的计算中,我最疑惑的是:集水面积的算法,即怎么量取。。

鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2009-7-1 19:57:31 | 显示全部楼层
是什么土或岩石啊?
如果是均质体,就量测下含水层的厚度,需要测试其渗透系数;如果是有集中渗漏带或断裂带,需要了解其渗透性能。

鲜花(2) 鸡蛋(0)
ping6831 发表于 2009-7-3 08:25:09 | 显示全部楼层
请问超版,在矿床涌水量的计算中,假设主要含水层有三个,即最上面的第四系承压含水层、第四系下面的基岩风化裂隙含水层、再下面的就是构造裂隙含水层。这三个含水层的渗透系数相差比较大。以最上面的第四系水最大。在这种情况下,如果要计算矿坑涌水量而且矿坑涌水量的计算标高是在上述三个含水层的下面,而且矿坑是处于基岩中。那么矿坑涌水量是不是就等于:上述三层水各自按自己的渗透系数分别计算的涌水量相加,再加上矿坑所在的基岩涌水量。
就是说这种情况下,基岩中的矿坑,其涌水量等于第四系涌水量加上基岩风化裂隙涌水量加上构造裂隙涌水量再加上基岩涌水量

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 3 + 30 热心解答

查看全部评分

鲜花(2) 鸡蛋(0)
ping6831 发表于 2009-7-3 08:34:26 | 显示全部楼层
还有一个问题,就是假设第四系的水文计算参数是在施工2.5米半径的竖井时测定的,那么这时采用竖井涌水量公式计算可以计算出一个竖井涌水量的数据来,这个数据可不可以说是第四系水的涌水量也是这些?前提条件是第四系除了施工竖井时测的水文计算参数,再没有其他任何数据可查。先谢谢超版
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2009-7-3 20:39:44 | 显示全部楼层
[quote]请问超版,在矿床涌水量的计算中,假设主要含水层有三个,即最上面的第四系承压含水层、第四系下面的基岩风化裂隙含水层、再下面的就是构造裂隙含水层。这三个含水层的渗透系数相差比较大。以最上面的第四系水最大。 ...
既然已经确定是三层含水层,也就是说其中间有相对隔水层,计算各个含水层的涌水量再累计,应该是这个思路。涌水量的计算除了和含水层的渗透性、厚度有关,还和水力坡降有关。

鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2009-7-3 20:46:33 | 显示全部楼层
[quote]还有一个问题,就是假设第四系的水文计算参数是在施工2.5米半径的竖井时测定的,那么这时采用竖井涌水量公式计算可以计算出一个竖井涌水量的数据来,这个数据可不可以说是第四系水的涌水量也是这些?前提条件是第四系 ...
请您把公式给出来,好针对性讨论。
渗透性是岩石的本质的东西,是个常数。既然2.5米半径的竖井涌水量可以计算,半径3.5米、4.5米、10.5米....,都一个道理,只是过水断面不同,显然后者涌水量越来越大。

鲜花(2) 鸡蛋(0)
ping6831 发表于 2009-7-4 06:30:04 | 显示全部楼层
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2009-7-4 18:07:12 | 显示全部楼层
[quote]谢谢斑竹的回复
我看了您的报告,有几个问题需要考虑:
(1)水位降深s问题
有的达到了260米
不知道如何得到的,含水层厚度多大?最大取其厚度!
水利水电抽水试验里有规定抽水试验可以采用的最大降深,您的试验的降深有的也太大了- 40-50米也有!
看看先面下面这段的定义。
1.jpg
(2)抽水试验问题
不知道岩石里面抽水试验如何安排的,有没有安装摔塞栓塞或止水?比如0-50米是Q4地层第1含水层、70-80米第2含水层、100-120米是第3含水层。那么在第3含水层抽水试验,如何止上部的两层含水层的水?按理,应该是在80-100米相对隔水层以下下过滤管和滤料,然后投放膨润土密封;当然也可以安装栓塞止水,隔离上部含水层。
请您澄清下具体步骤。

鲜花(2) 鸡蛋(0)
ping6831 发表于 2009-7-4 18:39:45 | 显示全部楼层
这个是没有办法澄清的 ,因为写报告的人与我们设计院搞设计的是没有丝毫联系的。
对于设计院来讲,是把报告作为设计依据的,根据水文报告内容计算矿坑涌水量,目的是为矿山开采设计服务的。根据计算的矿坑涌水量设计矿坑中如何安排排水的问题。
谢谢斑竹

鲜花(2) 鸡蛋(0)
ping6831 发表于 2009-7-4 18:44:18 | 显示全部楼层
报告中有问题很正常呀,我们都司空见惯了。
可能都是钱惹得祸,不光这个报告,其他报告也一样,通常都是做的不到位,甚至错漏的地方比较多,我们都习以为常了,哈哈。

鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2009-7-5 11:39:44 | 显示全部楼层
理解。
您能不能将来把各个含水层厚度、预测涌水量和实测涌水量对比下,看结果如何?也算检验。

鲜花(2) 鸡蛋(0)
ping6831 发表于 2009-7-5 13:57:04 | 显示全部楼层
理解。

您能不能将来把各个含水层厚度、预测涌水量和实测涌水量对比下,看结果如何?也算检验。
ljmtidilgw 发表于 2009-7-5 11:39

版主说的很好,矿山开采过程中首先要下竖井,这个竖井下到第四系及风化裂隙含水层时,为防止出现冒水通常矿山上都是采用冷冻法施工竖井的。目的是让这两个含水层的水不要通过竖井进来矿坑。如果处理的好,将来矿山采矿又没有破坏围岩的稳固性,不出现塌陷等情况,矿坑里的水就只有新鲜基岩的涌水了。所以矿坑里的水也不会太大。但如果竖井施工没有处理好上面的水,那可就麻烦了,矿坑很可能被淹的。

评分

参与人数 1威望 +4 金币 +27 收起 理由
ljmtidilgw + 4 + 27 参与讨论奖

查看全部评分

鲜花(3) 鸡蛋(0)
dong2743 发表于 2009-8-19 17:58:29 | 显示全部楼层
我看了您的报告,有几个问题需要考虑:

(1)水位降深s问题
有的达到了260米

不知道如何得到的,含水层厚度多大?最大取其厚度!

水利水电抽水试验里有规定抽水试验可以采用的最大降深,您的试验的 ...
ljmtidilgw 发表于 2009-7-4 18:07


首先,据我所知:)

    在一个地区对不同深度的若干个含水层进行抽水试验,比方说您所说的三个,一般有两种思路。第一,就是施工三个钻孔,终孔层位是相应的三个含水层;第二,就是施工一个钻孔,抽水试验一般采用下行式,即按钻探进度,钻进至某一含水层时,就针对本含水层进行试验,同时对上部的含水层进行止水。

    前者,单井的施工较为方便,而且抽水试验成果要比后者更准确、可靠,但是显然,费用不低,但是却有利于施工结果后成井,作为各个含水层的长期观测孔。这种思路在计划经济的时候尚可,在当前市场经济条件下,已经没人、至少很少人再用这种办法了。

    后者,是目前普遍采用的一种方法。虽然钻孔施工过程中程序增多,也较为麻烦,但是却比第一种方法要节省好多。

    现在就针对超级版主所疑惑的,仅根据我所接触和了解的进行一下交流。

    一般单个钻孔抽三个含水层,可以这样设计,只是做个比方。

   一、开孔用Φ425mm钻头钻进至60m,即完整的基岩面,然后下入Φ340×8mm螺旋套、筛管,接着按抽水试验的程序进行。抽水试验完毕后,用水泥浆进行加压封闭第四系含水层,直至管外返出水泥浆为止,候凝72小时,进行止水效果检查合格后向下钻进。

        第二级孔径可以采用Φ325mm钻头钻进至80m,先不下管子,直接进入抽水试验。抽水完毕后,下入Φ273×8mm套管,同样采用水泥浆加压封闭。止水效果检查合格后向下钻进。

        第三级可采用Φ194mm钻头钻进至120m,直接进入抽水试验。完毕后终孔。

      这个设计,止水方法为水泥永久性止水。就我个人而言,认为这个止水效果要好。


   二、第一个含水层和第二个含水层的抽水试验同上。只是在第二个含水层抽完水之后并不下入管子进行水泥永久性止水,而是直接往下钻进至120m,然后再下入Φ273+Φ1688mm管子,273在上,168在下。在168管子下部做两个托盘,下部的是活的,上部的是死的,两个托盘中间安装海带或者是油泥麻刀。止水效果合格后,抽第三层水。然后再把273+168管子拉上来。

     这个设计,止水方法为临时止水,我不太喜欢。当然永久性止水要把管子扔井里面,而临时止水还可以把它拉出来,这样对于较深的一些含水层的话,五六百米的管子,也是一笔大数目啊。因为含水层埋深等客观原因,至少在平顶山矿区,出于经济上的考虑,一般采用的是临时止水。

评分

参与人数 1威望 +6 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 6 + 30

查看全部评分

鲜花鸡蛋

ljmtidilgw  在2013-5-3 14:12  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2009-8-19 19:52:05 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,过滤管段外侧投放反滤材料,直至含水层顶板,然后投放粘土球几米就可以有效地把含水层隔离,然后可以试验了。

至于第2层、第3层含水层也按类似的方法处理,变径是肯定的。

另外,观测系统可以考虑用振玄式水压力测试装置,直接在设计的观测孔里安装多点侧压计,可以设置自动读取数据的频率!比如三个含水层各安装一个,然后直接整个孔灌浆就可以,不用管隔水层含水层。目前就是很先进的技术,我接触过6个测压计安装不同高程,有的还是从地下300多米的煤矿巷道向上安装和灌浆的,向下安装和灌浆效果应该更好。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
dong2743 发表于 2009-8-21 08:18:55 | 显示全部楼层
这个没有接触到。

我们这边使用的方法都是老笨土方法。

我也曾经建议过改良,可是没人愿意花这笔钱。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
wljts265 发表于 2009-8-26 14:55:28 | 显示全部楼层
请问超级版主是哪方高人?发现水文地质功力相当深厚啊
鲜花(0) 鸡蛋(0)
wljts265 发表于 2009-8-26 14:55:46 | 显示全部楼层
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| z402429283 发表于 2013-5-2 23:00:42 | 显示全部楼层
好多年后回来回复此帖,在《水文地质学基础》或者《铁路工程水文地质勘察规程》附录10.5.3条及条文说明,其他的,如裘布依公式中的应用半径也类似于该公式,但也可根据附录B.2的说明B.2-----1或者是附录B.2公式(说明B.2——2)可以计算隧道正常涌水量和最大涌水量。

鲜花鸡蛋

吉米  在2013-5-2 23:12  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(69) 鸡蛋(0)
SkyLeon 发表于 2013-5-3 14:03:32 | 显示全部楼层
老大是学地质出身的,水文地质是老大的超级强项啊
鲜花(1) 鸡蛋(0)
Kristin 发表于 2018-8-4 15:15:59 | 显示全部楼层
好困啊  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|关于我们|QQ即时充值|站点统计|手机版|小黑屋|百宝箱|留言|咨询|微信订阅|QQ189615688|东南西北人

GMT+8, 2018-12-13 00:21 , Processed in 0.226168 second(s), 49 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表