最近搞一个场区的半填半挖场地的勘察,填方区填土最厚达25米(原场地为一山谷),为压实填土,并采取分层碾压,8米一强夯方法处理,现在要进行场地的详勘.上部结构多为一层框架结构厂房,局部6层办公楼,拟采用管桩基础,现在心里比较虚的是:
1、采用什么原位测试或试验方法手段可以判断填土是否密实、均匀?
2、如果采用管桩基础,那填土还考虑不考虑负摩阻力?该如何确定负摩阻力的大小?
3、挖方区采用浅基础、填方区为管桩基础,如果避免不均匀沉降?
请各位同仁不吝赐教!

鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2009-4-17 23:54:49 | 显示全部楼层
我先回复下简单的,等专家来了,再细说。
(1)采用什么原位测试或试验方法手段可以判断填土是否密实、均匀?
这个没有什么难度。目前的原位测试如标贯SPT、静力触探CPT、动力触探DCP都可以建立土的相对密实程度,如果填土没有大的砾石,三种方法都可以用。但比较常用的是标贯SPT或静力触探CPT。
如果有条件,作物探折射波测试结合钻探也可以建立土的剖面图,效率很高。土质均匀的情况下,密实的土纵波速度大。
2、如果采用管桩基础,那填土还考虑不考虑负摩阻力?该如何确定负摩阻力的大小?
这个要看填土的沉降情况,如果有实测沉降观测资料,分析下就可以判断。否则,需要取样做固结试验,当然,也可以做原位的piezocone孔压静力触探(CPTu),可以得到原位的固结系数。至于负摩阻力是否产生,美国兵团设计院按桩身和桩周土相对位移10m为标准。详细的见这个帖子,一定会得到您要的东西。
桩基负摩阻力问题讨论

3、挖方区采用浅基础、填方区为管桩基础,如果避免不均匀沉降?
不是这方面的专家。但经常采用的办法是设沉降缝、结构处理措施。

鲜花(342) 鸡蛋(0)
牧马人 发表于 2009-4-20 00:40:30 | 显示全部楼层
我个人的认识如下:
1、采用什么原位测试或试验方法手段可以判断填土是否密实、均匀?
请参考有关地基处理规范、专著及国标《岩土工程勘察规范》之6.5填土一节。我要特别提醒的是,据你的介绍原场地为一山谷,《岩土工程勘察规范》第6.5.5.4条规定:当填土底面的天然坡度大于20度时,应验算其稳定性。所以除了你所考虑的问题以外,还有一个填土稳定性的重要问题需要考虑。
2、如果采用管桩基础,那填土还考虑不考虑负摩阻力?该如何确定负摩阻力的大小?
根据你的介绍该填土“采取分层碾压,8米一强夯方法处理”,按说应属于压实填土,我认为如果填筑质量符合要求,应该没有或只有局部具有小的负摩阻力,可以不加考虑或略加考虑。具体要根据填筑质量检测结果确定。
3、挖方区采用浅基础、填方区为管桩基础,如何避免不均匀沉降?
按地基规范规定,除硬质岩地基外,不能使用混合基础,原因就在于变形不好预测和控制。所以最好不要在同一栋建筑物内使用混合基础形式。要避免不均匀沉降必须满足以下基本条件:
1、)保证地基持力层承载力、变形满足需要;这就要求地勘资料质量没有问题。
2、)桩基设计和施工质量满足要求。也就是设计单桩荷载小于地基承载力,桩身、承台构造设计强度满足要求,并保证粧端稳定性没有问题。施工质量必须完全达到设计要求。这里还需要考虑填土地基的稳定性是否能保证,因此还需考虑桩基的水平抗力问题。
3、)管桩的长径比是否超标,是否可能出现压屈问题?如果填土地基整体或局部出现失稳,会不会引发桩基失稳?
上面ljmtidilgw 超版提出的“设沉降缝、结构处理措施”等也可同时采用,以策安全。

评分

参与人数 1威望 +6 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 6 + 30

查看全部评分

鲜花鸡蛋

东南西北人  在2014-5-7 08:07  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| malebamboo 发表于 2009-4-23 00:17:44 | 显示全部楼层
多谢二位的回答,对我帮助很大。的确是要考虑管桩基础的整体稳定问题。另外,对于是否产生负摩阻力,是否可以采用浸水固结试验来测定自重湿陷系数、湿陷系数,来估算自重湿陷量和湿陷量,来判断是否产生负摩阻力?但浸水固结试验哪里有介绍做法啊?可以参照黄土的湿陷试验做吗?

鲜花(342) 鸡蛋(0)
牧马人 发表于 2009-4-24 01:28:07 | 显示全部楼层
我认为如果你的地基土不是湿陷性黄土,没有必要做浸水试验。一方面粘土、粉土的湿陷量一般都较小,其自重湿陷量也不是短期可以观察出的。另方面填土(包括压实性填土)的均匀性,无论是在平面上还是纵向上,一般都不如源生土,你在上面做,下面如何,不知道;你在这里做别的地方如何,还是不知道,所以做出来的数据很难具有代表性。何况你那里是压实性填土,所以我建议你在对填筑质量检测成果出来以后,再考虑要不要计算负摩阻力,考虑多少负摩阻力?可以参考当地经验去确定,或者取一个经验值。

评分

参与人数 1威望 +6 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 6 + 30

查看全部评分

鲜花(0) 鸡蛋(0)
xyzxyz 发表于 2014-5-6 22:26:15 | 显示全部楼层
帮你顶,人还是厚道点好  支持东南西北人

鲜花(64) 鸡蛋(0)
leewenbo 发表于 2014-5-7 07:45:20 | 显示全部楼层
两位大师答复的很详细;

鲜花(87) 鸡蛋(0)
楚八怪怪 发表于 2014-5-9 06:13:36 | 显示全部楼层
鲜花(24) 鸡蛋(0)
njzhaoxm 发表于 2014-5-9 13:26:43 | 显示全部楼层
学习了

鲜花(1) 鸡蛋(0)
tt-dd 发表于 2014-5-12 08:08:11 | 显示全部楼层
鲜花(82) 鸡蛋(0)
zspkd 发表于 2014-5-12 08:47:21 | 显示全部楼层
谢谢,学习中!

鲜花(2) 鸡蛋(0)
a67216928 发表于 2014-9-13 17:02:02 | 显示全部楼层
这里的帖子技术含量都很高啊!
鲜花(13) 鸡蛋(0)
agreedycat 发表于 2014-9-16 07:15:28 | 显示全部楼层
鲜花(18) 鸡蛋(0)
fb1963 发表于 2014-9-16 08:22:21 | 显示全部楼层
鲜花(87) 鸡蛋(0)
楚八怪怪 发表于 2014-9-16 08:23:03 | 显示全部楼层
如果压实填土质量比较好的话,且在单体位置厚度比较均匀的,又一层厂房假如不是很大跨和没有对沉降十分敏感的设备,是否可以考虑用填土做浅基础?
鲜花(139) 鸡蛋(3)
东南西北人 发表于 2020-1-9 18:08:39 | 显示全部楼层
另外,半挖半填场地多是斜坡场地

一定要小心,筏基不太可能,浅基础又难抗滑移,很多情况下做成了更稳妥的桩基!