咨询:钢结构防火

[复制链接]
鲜花(31) 鸡蛋(0)
wxysaeed 发表于 2009-3-25 09:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据CECS24-90之规定,高层钢结构应采用厚型防火涂料,现在的产品薄型防火涂料能够满足耐火极限要求,请问能不能使用薄型防火涂料代替厚型防火涂料,满足耐火极限要求即可?望高人解答,有没有具体应用到实际工程中,并通过消防验收的项目。
急!

鲜花(2) 鸡蛋(0)
dancing369 发表于 2009-3-28 10:35:29 | 显示全部楼层
薄涂型防火涂料、厚涂型防火涂料,不仅仅是耐火极限方面的差别,还有使用寿命方面的差别。
厚涂型防火涂料的使用寿命远大于薄涂型防火涂料。
个人意见:还是应该遵守规范的要求。

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30 热心解答

查看全部评分

鲜花(0) 鸡蛋(0)
johnyang 发表于 2009-12-30 14:49:49 | 显示全部楼层
除耐火极限指标外,其它耐候性\保护性指标不同.不能随意变更
鲜花(82) 鸡蛋(0)
zspkd 发表于 2018-7-14 22:24:14 | 显示全部楼层
厚型比薄型阻燃的时间肯定要好,但不会是数量级的差距吧?!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
cnmath 发表于 2018-7-25 07:44:17 | 显示全部楼层
鲜花(38) 鸡蛋(0)
hll2118 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
鲜花(2) 鸡蛋(0)
天涯何处含羞草 发表于 昨天 08:58 | 显示全部楼层
防火不只是考虑的耐火极限 还有使用功能 耐久性吧