本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 11:09 编辑 <br /><br />本地区域地层属湖相第三系半成岩---泥岩、粉砂岩,一般高层建筑都以泥岩粉砂岩作持力层,基础采有桩基,但泥岩、粉砂岩中常有半成煤,厚1-100cm,煤作为软塑夹层,勘察深度一般以保证桩端以下3-5d无软弱煤夹层来控制,这只是一种大概的估算,设计部分是如何计算软弱煤夹层上的安全厚度的?
另外如果煤的厚度小于50cm时(按规范不用分层),还需考虑它的影响吗。假如它只厚10-20cm,那么桩端距10-20cm煤层多厚才是安全的或者说只要桩端不直接落在煤层上,10-20cm的煤可以忽略?

SOSO.CC
鲜花(278) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2009-2-18 19:57:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 11:09 编辑 <br /><br />我是这样处理的,如果小于50cm的土对工程有利,可以不考虑,如果不利,一定要表示出来,即使只有10cm但分布连续和广泛。
对防渗为目的的工程,小于50cm的砂、粉砂要突出,是粘土、粉质粘土可以忽略;如果是建筑物地基,如果是松散砂或软塑状态粘性土,小于50cm的可能是压缩变形层,需要考虑,如果该层比其上下层还好,就忽略算了!
个人之见,请专家斧正!
给我一斧子 ......

SOSO.CC
鲜花(4) 鸡蛋(0)
吉米 发表于 2016-1-8 18:24:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 11:09 编辑 <br /><br />支持~~顶顶~~~  

SOSO.CC
鲜花(1) 鸡蛋(0)
Kristin 发表于 2017-5-18 00:30:12 | 显示全部楼层
哈哈,看的人少,回一下 支持东南西北人
鲜花(124) 鸡蛋(0)
cdddd 发表于 2017-8-3 17:11:07 | 显示全部楼层
当有软弱下卧层时,桩端以下硬持力层的最小厚度?
一般应选择较硬土层作为桩
端持力层 桩端全断面进人持力层的深度,对于粘性土、粉土不宜小于2d(d为桩径),砂土不宜小于l 5d,
障 类土 宜小于1.0d 当存在软弱下卧层时,桩基以下硬持力层厚度不宜小于4.0d。当硬持力层较厚且施工条件许可时
鲜花(124) 鸡蛋(0)
cdddd 发表于 2017-8-3 17:14:05 | 显示全部楼层
鲜花(124) 鸡蛋(0)
cdddd 发表于 2017-8-3 17:14:27 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|关于我们|QQ即时充值|站点统计|手机版|小黑屋|百宝箱|留言|咨询|微信订阅|QQ189615688|东南西北人

GMT+8, 2017-10-22 16:06 , Processed in 0.225243 second(s), 40 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表