现在有一个工程,地上29层,地下5层,高度129m,框筒结构,埋深23.5m,设计决定采用筏板基础,提出荷载是最大单柱荷载50000KN,中筒荷载20000KN/m2。
上述所提供的数据可能有问题。中筒荷载不可能达到20000kPa,数据离谱不,柱荷载大不大??????
那么请这里结构专家们,对上述情况数据做一个甄别,告诉我们一个正确估算方法,以及该工程大约荷载值,数值可以误差,只要不超过20%,就好
鲜花(126) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2009-1-22 08:28:43 | 显示全部楼层
我们来做一个粗略的估算:假设拟建物每层考虑每平方米设计荷载30KN,那么29层+地下5层=34层,拟建物每单位平方米面积大约有34*30=1020KN,那么单轴最大荷载值50000KN的话,建筑物柱网间距大于等于50000/1020=49.0196m2,就是框架柱间距7m。看来荷载基本靠谱。就是30KN有待进一步确定,取25KN可以吗

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30

查看全部评分

鲜花(0) 鸡蛋(0)
truecolor32 发表于 2009-12-24 11:00:33 | 显示全部楼层
每平米设计荷载能有15KN/m2就已经差不多了,就算保守点,到18KN/m2已经比较大了,

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
东南西北人 + 5 + 30 热心解答

查看全部评分

鲜花(0) 鸡蛋(0)
truecolor32 发表于 2009-12-24 11:03:20 | 显示全部楼层
我做48层的超高层,柱距9m,柱子到核心筒11m,柱底力也就30000KN/m2上下,你这个荷载已经大的离谱了

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30 热心解答

查看全部评分

鲜花(126) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2009-12-27 12:41:01 | 显示全部楼层
荷载分类
TM截图未命名6.gif

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +23 收起 理由
ljmtidilgw + 3 + 23

查看全部评分

鲜花(126) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2010-1-25 15:53:45 | 显示全部楼层
这里有一个资料,可以解决大部分疑惑
未命名3.GIF

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30 精辟至极

查看全部评分

鲜花(0) 鸡蛋(0)
gaojj 发表于 2010-2-7 12:28:33 | 显示全部楼层
你这个荷载是有点大。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +12 收起 理由
东南西北人 + 2 + 12 热心解答

查看全部评分

鲜花(2) 鸡蛋(0)
litxh 发表于 2010-4-9 05:17:52 | 显示全部楼层
大了点,不过还要看核心筒的面积。按15~17KN每平米估算足够了。

点评

早上好  详情 回复 发表于 2018-5-15 07:53

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +23 收起 理由
东南西北人 + 3 + 23 热心解答

查看全部评分

鲜花(126) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2010-6-9 14:52:42 | 显示全部楼层
还有遇到钢结构户外楼梯,采用独立柱基础,单柱荷载多大范围合适?
鲜花(25) 鸡蛋(0)
byigon 发表于 2011-1-8 20:12:34 | 显示全部楼层
比较通用的估计框剪12--14kN/m2,剪力墙、筒体14--17kN/m2

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30 精辟至极

查看全部评分

鲜花(126) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2011-1-20 13:10:41 | 显示全部楼层
各种指标数值基本在上述附近,一般说法如图
建筑物荷载值.gif

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +25 收起 理由
东南西北人 + 3 + 25

查看全部评分

鲜花(0) 鸡蛋(0)
billblack 发表于 2011-6-18 16:16:37 | 显示全部楼层
学习一下~
鲜花(5) 鸡蛋(0)
davidlau1976 发表于 2011-6-18 18:18:05 | 显示全部楼层
是啊,没有经验啊
鲜花(0) 鸡蛋(0)
lvjinquan 发表于 2011-7-12 22:35:00 | 显示全部楼层
你这个荷载是有点大。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
mastercard 发表于 2018-5-5 09:28:46 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
szlnwx 发表于 2018-5-5 12:31:44 | 显示全部楼层
这里面有两个问题,1,荷载取值,办公楼隔墙少而轻,平均荷载肯定不会超过18.所以单柱荷载不可能那么大。2,筒中筒由于中间刚度过大 比周围框架。所以在计算时候,分配了大部分得剪力和竖向力,导致中筒与外框柱的差距过大。由于混凝土结构施工是一层层施工上去,与计算假定是有些不符合的。早期的pkpm版本有这个框筒计算时刚度计算方法的不同选项。所以应该是刚度极度不均导致的。实际上不是这种情况。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
yds2003 发表于 2018-5-6 09:45:53 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
syc2008 发表于 2018-5-15 07:53:22 | 显示全部楼层
litxh 发表于 2010-4-9 05:17
大了点,不过还要看核心筒的面积。按15~17KN每平米估算足够了。

早上好
鲜花(49) 鸡蛋(0)
zspkd 发表于 2018-5-15 09:14:25 | 显示全部楼层
柱子截面直径至少得2m了!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
yds2003 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
感谢了,好资料。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|关于我们|QQ即时充值|站点统计|手机版|小黑屋|百宝箱|留言|咨询|微信订阅|QQ189615688|东南西北人

GMT+8, 2018-5-28 13:05 , Processed in 0.275789 second(s), 61 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表