求助【护坡桩桩长不足如何处理】

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
mxf147 发表于 2007-8-31 22:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:18 编辑 <br /><br />排桩支护中,个别护坡桩由于钢筋笼下放不到位,导致护坡桩嵌固部分有一定长度的素混凝土,大家有没有遇到这种情况,如何处理?是否需要处理?
前提,这种情况是单独出现,不存在连续的嵌固深度不足。
大致有以下两种情况:
①、钢筋笼底安放至槽底以下;
②、钢筋笼底在槽底以上;

SOSO.CC

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +15 收起 理由
miss-6 + 2 + 15 原创内容

查看全部评分

鲜花(15) 鸡蛋(0)
miss-6 发表于 2007-8-31 22:43:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:18 编辑 <br /><br />帮楼主顶下,这么深奥的问题只有求助高人解答

SOSO.CC
鲜花(88) 鸡蛋(0)
楚八怪怪 发表于 2007-9-2 21:43:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:18 编辑 <br /><br />应该是不容许的,毕竟支护桩是抵抗水平力为主的,对抗弯、抗剪要求较高,应该是通常配筋的。
槽上?槽下?  什么槽?是指基坑或边坡坡底吗?若如此,槽上显然不行,相当于没有嵌固段了。

SOSO.CC

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +18 收起 理由
miss-6 + 3 + 18 热心解答 好久不见

查看全部评分

鲜花(347) 鸡蛋(0)
牧马人 发表于 2007-9-3 00:48:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2015-11-8 15:55 编辑 <br /><br />我认为这一情况应该请原设计人员再做一次验算,并有以下建议:
1、原设计计算时所取安全系数有没有富裕量?是否允许这一情况的存在,也就是按目前所发生的问题,是否还可以保证应有的安全系数?这个只有原设计人员自己清楚。当然也可以请有水平的其他设计人员进行验算。
2。有个别桩钢筋笼下放不到位,嵌固部分有一定长度的素混凝土。这不等于嵌固长度不够,而是嵌固强度不够,但具体差多少,是否将对整个支护工程造成决定性影响,也只能通过验算后做结论。
3、如果通过验算表明这一现象不会影响支护工程的整体稳定性,可以不做处理;如果通过验算表明这一现象将会在一定程度上影响支护工程的整体稳定性,那麽可以根据抗推强度的差值采取一些补救措施,例如在事故桩旁边加桩;在事故桩里再打钢管桩或小一级的桩对事故桩予以加强等等。

皇_冠现_金网:hg88094.com首存送58元.手机可投げ注任何游戏满1000送1088彩_金げ体育半场结算六_合48倍げ各种彩票游戏

评分

参与人数 1威望 +10 金币 +30 收起 理由
miss-6 + 10 + 30 热心解答

查看全部评分

鲜花(12) 鸡蛋(0)
bdks 发表于 2007-9-3 08:34:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2015-11-8 15:55 编辑 <br /><br />牧马人专家分析的很全面,我也说两句作为参考吧!
发生这种情况,因为不是连续的,所以不能贸然说嵌固强度不够,只能通过设计人员通过验算后作出决定。
因为作用在护坡桩上的水平土压力两头小,中间大。因此钢筋笼下不到底,如果这种情况不是连续的,通过验算,可能不用处理。
如果一定要处理,处理方法除了上面牧马人专家说的方法外,还可以通过预应力锚杆来调节,就是在接近槽底的位置增加预应力锚杆,如果原设计在这个位置有预应力锚杆,可以增加预应力锚杆的抗拉强度。

SO娱乐城:真_人.足球.彩票齐全| 开户送10元.首存送58元.手机可投b注任何游戏顶级信用b提现即时到账SO.CC

评分

参与人数 1威望 +10 金币 +20 收起 理由
ljmtidilgw + 10 + 20 精彩评述

查看全部评分

鲜花(3) 鸡蛋(0)
江南一休 发表于 2007-9-3 08:39:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:18 编辑 <br /><br />总体支持4楼的意见。补充以下几点:
1、护坡桩也即抗滑桩,设计时其支撑点以下的嵌固长度取值均有一个范围,也即设计时会考虑一定的安全系数。另外,排桩支护考虑的是整体支护效果,个别桩的嵌固稍有不足,可能还不足以使整个护坡工程破坏。但这些都需要经过验算后才能确定。
2、另外嵌固长度不够,所引起的后果可能不是桩体本身的破坏,而是支撑点处受力条件改变使支撑土体变形过大而使护坡工程失去效用。
3、还应考虑护坡是临时的还是永久的,若是临时的则保证施工期安全就可以了,要求会相应低一些。
4、还可以请地质人员对该段地层的岩土特性再复核以下,看看有没有可能减小土压力或提高其承载力之类的。
总之,1楼的兄弟遇事不要太着急,反映的问题应说得越清楚详细越好。工程的问题处理起来方法其实很多,答案并不是惟一的,只不过还是一个经济的问题,还是那句老话“设计就是技术经济的平衡点”。大家说是不是?

SOSO.CC

评分

参与人数 1威望 +10 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 10 + 30 精彩评述

查看全部评分

鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| mxf147 发表于 2007-9-3 23:58:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:18 编辑 <br /><br />谢谢各位专家的指点!!

SOSO.CC
鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2007-9-9 00:43:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:18 编辑 <br /><br />楼上的各位都从不同角度有精彩发言。问题也基本清楚了。
建议根据实际情况,对抗滑稳定重新进行演算,看能否满足要求,涉及嵌固深度、岩石的完整程度和风化情况。补桩或局部锚固也是很好的办法,同时作好卸载、排水等辅助措施。

SOSO.CC
鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2007-9-10 13:28:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2015-11-8 15:56 编辑 <br /><br />检查一下嵌岩深度能否达到5d[桩径],这个是最小要求,但嵌岩部分必须在中等风化、微风化或新鲜岩石里。

澳门葡京娱|乐|城:国际品牌ぬ顶_级_信_誉
鲜花(88) 鸡蛋(0)
楚八怪怪 发表于 2007-9-11 08:57:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:18 编辑 <br /><br />支护桩是抵抗 水平力的,所以我认为出现上面的情况是不容许的,因为该类桩在嵌固段都是通长配筋的,这是因为抗弯等在力学模型里,都是由钢筋承当的.至于原设计是不是有富余,我认为是另一个层面的问题,也就是要不要处理和怎么处理的问题.我的意思是,作为工程质量要求来说,这是不容许的,当然并不一定就会出现问题的.
楼上兄弟5倍桩径之说,不知出自何处?非常感兴趣,能有相关文献吗?我所知经验的说法,土层中,悬臂段与嵌固段是1:1左右.

SOSO.CC

评分

参与人数 1威望 +10 金币 +30 收起 理由
miss-6 + 10 + 30 热心解答

查看全部评分

鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2007-9-11 21:49:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2015-11-8 15:56 编辑 <br /><br />谢谢楚八怪怪提醒,那个5d不应该在这里提,是垂直受力的嵌岩桩基础,上部附加应力传递到5d深度时,桩端应力接近于零。
由于挡墙要抗滑移、抗倾覆,这个5d根本不行,具体多少,和挡墙高度、墙后土压力、静水压力、地基岩石的强度等有关。

本站强荐:185娱乐s城.足球s真_人.彩票齐全s手机可投s注任何游戏. 首次开户送10元.首存送58元.信誉绝对保证185.cc