本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:56 编辑 <br /><br />现在有一工程,地基处理为换填,换填深度4米,地下水位0.8米。场地一侧有一居民自建框架结构建筑物,原为3层后加至5层。拟建工程基础边距相邻建筑物基础不足2米。换填时开挖将把相邻建筑物基础暴露,降水会造成土层失水固结导致不均匀沉降,请问各位专家们有什么好的处理方法,正常施工又不会对相邻建筑物造成不良影响。个人认为应考虑对相邻建筑物基础进行托换加固,可行吗?!!谢谢!!!

SOSO.CC
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2008-11-24 22:30:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:56 编辑 <br /><br />换填对已有建筑物影响比较敏感的工程,需要“阻水+加固”,论坛有很多相关讨论可以借鉴。
这样的基坑该如何设计?
求助:基坑止水

SOSO.CC
鲜花(0) 鸡蛋(0)
lnxia 发表于 2008-11-25 09:06:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:56 编辑 <br /><br />ljmtidilgw 兄说得好。这么近距离而且基础很浅的建筑物的加固其实很麻烦。地基处理是不是可以选择对周围影响较小的方案呢?
如果一定要采取换填的方式,那就要“阻水+加固”,其实,阻水和加固施工都不是很方便,费用也不低。加固应考虑以刚度较大的桩对原地基施加有效的侧限,避免土的侧向变形造成沉降,阻水最好是帷幕,效果比较好。

SOSO.CC

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +30 收起 理由
Jimmy + 3 + 30 热心解答

查看全部评分

鲜花(6) 鸡蛋(0)
cjd502 发表于 2008-11-25 11:10:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:56 编辑 <br /><br />

SOSO.CC
鲜花(0) 鸡蛋(0)
wuyang3298 发表于 2008-11-25 20:07:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:56 编辑 <br /><br />现在我就遇到这样一个工程,采用的深层搅拌桩连续墙基坑支护,费用算起来还是比较便宜的,对四五米的基础施工比较合适

SOSO.CC

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
Jimmy + 5 + 30 热心解答

查看全部评分

鲜花(0) 鸡蛋(0)
cwb211 发表于 2008-11-26 16:35:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:56 编辑 <br /><br /> 学习了!

SOSO.CC
鲜花(0) 鸡蛋(0)
天门山人 发表于 2008-11-26 19:44:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:56 编辑 <br /><br />对相邻建筑物如何处理?1

SOSO.CC
鲜花(0) 鸡蛋(0)
TMRS 发表于 2008-11-27 12:37:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:56 编辑 <br /><br />崩塌落石防护 论文

SOSO.CC
鲜花(0) 鸡蛋(0)
ye_yue 发表于 2008-11-28 14:44:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:56 编辑 <br /><br />你说的工程换填以后的标高是多少,不带地下室能不能采用桩基础
有地下室只能支护降水了

SOSO.CC
鲜花(0) 鸡蛋(0)
DENGSHITAO 发表于 2008-11-29 16:40:50 | 显示全部楼层

对相邻建筑物如何处理?

本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:56 编辑 <br /><br />
正有这方面的疑问,受益了!

SOSO.CC
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 天下风 发表于 2008-12-1 20:49:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:56 编辑 <br /><br />换填后的换填层标高为-3米,无地下室。桩基不采用的原因是无合适持力层,且土层为液化土,如果采用摩擦桩桩周土层液化问题又不好解决!现在总包单位为节省费用考虑在相邻建筑物侧施工直径1米桩长11米的钻孔桩避免开挖基坑时坑壁侧向变形造成相邻建筑物的变形。但个人认为此法只是解决了建筑物的侧向变形,但基坑开挖后土层失水固结造成建筑物沉降的隐患依然没有解决!!即使在桩间再挂网喷射混凝土面层减轻失水,但效果也许不是很明显,毕竟还有三方没有处理。

SOSO.CC
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 天下风 发表于 2008-12-1 20:53:15 | 显示全部楼层
换填后的换填层标高为-3米,无地下室。ljmtidilgw 发表于 2008-12-1 21:07:59 | 显示全部楼层
灌注桩可以解决基坑本身的稳定和侧向变形,即解决了2#楼说的“加固”。如果4米以内土层有软土层,可能因为地基土向基坑渗水而孔隙水压力减小、有效应力增大,发生沉降的情况。应该同时采取阻水措施,可以有效解决这个问题。如排桩后再加一排粉喷桩或截渗墙等措施。
鲜花(336) 鸡蛋(0)
牧马人 发表于 2008-12-7 19:44:09 | 显示全部楼层
相邻民房采用的地基持力层和基础形式是什么?地下水的性质及流向如何?
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2008-12-7 22:03:44 | 显示全部楼层
专家提醒的对,如果临近建筑物是深基础,可能问题好处理或简单。

我也是从1#楼“......换填时开挖将把相邻建筑物基础暴露”里推测是浅基础。但希望楼主一定补充介绍下,临近基础是什么类型、基础面埋深多少?

[ 本帖最后由 ljmtidilgw 于 2008-12-7 22:05 编辑 ]
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 天下风 发表于 2008-12-7 22:55:31 | 显示全部楼层
谢谢各位专家!基础是独立基础,埋深在原自然地面约2米,因系临街修建,街道较现施工场地标高高约1.4米,相邻建筑物现与施工场地一侧基础已经暴露一部分,仅有0.6米左右埋置在土中。水位在现施工场地下0.3米处。地下水属上层滞水及孔隙潜水。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
mastercard 发表于 2018-3-2 17:23:25 | 显示全部楼层