地下室抗浮设防水位如何确定

[复制链接]
鲜花(4) 鸡蛋(0)
wei3248684 发表于 2008-11-1 17:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
地层情况
0~6m粘土,可~硬塑
6~8m粉质粘土,软塑
8~20圆砾,饱和
20m以下为泥岩
初见水位6m
稳定水位4m
地下室底板埋深为5m
请问抗浮设防水位是取4m还是6m(假设基坑抗隆起验算满足要求)

评分

参与人数 2威望 +5 金币 +35 收起 理由
www2002 + 5 精彩解答!
ljmtidilgw + 5 + 30 好话题

查看全部评分

鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2008-11-1 17:55:48 | 显示全部楼层
按稳定水位4m,比较好,再看看历史水文气象记录(如果有的话)。该场地0-6米都是粘土,相对不透水,应该可以。

鲜花(347) 鸡蛋(0)
牧马人 发表于 2008-11-2 00:08:13 | 显示全部楼层
你列出的:初见水位6m,稳定水位4m,好像有矛盾,一般都是初见水位小于稳定水位。所谓初见水位,就是在钻孔时最先见到的水位,怎麽可能稳定水位还比他高呢?所以请你先把场地的地下水位切实查清。
地下室抗浮设防水位既不是初见水位,也不是稳定水位,而是场地的历史最高洪水水位,这要通过调查查明。如果查不到这个资料,那么可以用下列方法确定:
1、确切的区域地下水稳定水位加该地每年的地下水最大变幅。例如已知场地的稳定水位是1020米(标高),已知当地每年地下水水位的最大升幅是4米,那么,地下室抗浮设防水位就是1020+4=1024m;
2、查明当地已知的最高洪水水位,如果这个最高洪水水位高于1024米,那么就用这个最高洪水水位做地下室抗浮设防水位;如果这个最高洪水水位低于于1024米,那么就用1024米为地下室抗浮设防水位。
当地的以上水位资料,在水文观测站可以收集到。也可通过访问获取。

点评

有承压水就会  详情 回复 发表于 2015-9-12 01:04

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30 精辟至极

查看全部评分

鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2008-11-2 05:15:15 | 显示全部楼层
按牧马人专家说的来!

鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| wei3248684 发表于 2008-11-2 10:46:15 | 显示全部楼层
1、该层水属承压水,所以稳定水位高于初见水位,也许应叫承压水头更好些。
2、该层水与江河水水力联系不密切
3、场地地势高于最高洪水位

点评

土里发生这种情况很多,叫承压水需要斟酌!不是那么简单!  发表于 2015-9-12 19:17
鲜花(19) 鸡蛋(0)
longornn 发表于 2008-11-2 18:47:02 | 显示全部楼层
珠江三角洲平原地区地下水位比较高,一般为1~2米,设计一般比较保守,通常直接以室外地坪标高作为地下室抗浮设防水位标高。

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
Jimmy + 5 + 30 精辟至极

查看全部评分

鲜花(347) 鸡蛋(0)
牧马人 发表于 2008-11-2 20:20:45 | 显示全部楼层
哦,明白了!我说的是一般情况,各地区的水文地质条件不同,而且尚有地区性的惯例,就按楼上专家的建议处理如何?
一般在“场地地势高于最高洪水位”情况下,勘察报告中也要提供场地相关水位,由设计根据基础埋深去考虑是否要计算抗浮问题。

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
Jimmy + 5 + 30 精彩评述

查看全部评分

鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| wei3248684 发表于 2008-11-2 21:37:58 | 显示全部楼层
承压水初见水位是6m,提穿后是4m
有人认为只要坑底抗隆起满足要求,而2m的粘土隔水层可有阻止圆砾层水进入基坑,所以不用进行抗浮设防
也有人认为虽然坑底抗隆起满足要求,且有2m的粘土隔水层,但粘土并不是绝对隔水,它还是有一定渗透系数,只不过是渗透系数较小而已,经过较长时间,圆砾层的水还是会渗到基坑中的,并稳定在4m,所以应按4m进行设防

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +30 收起 理由
Jimmy + 3 + 30 参与讨论奖

查看全部评分

鲜花(347) 鸡蛋(0)
牧马人 发表于 2008-11-3 00:19:08 | 显示全部楼层
要绝对防止地下水进入基坑恐怕困难,一旦失误,后果严重。按4m进行设防,未考虑场地最高洪水位,欠妥。何况尚不知基础埋深。你的任务是提供场地最高洪水位,抗浮问题,由设计去考虑。

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30

查看全部评分

鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| wei3248684 发表于 2008-11-3 19:58:24 | 显示全部楼层
地下室底板埋深在5m,基础为桩基(钻孔桩),桩端放在泥岩,场地f远高于当地主要河流水面,且
离河流很远,场地含水层圆砾层的水与地表河流联系不密切,地下室抗浮主要与圆砾层的承压水有关,与当地洪水位无关

鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2008-11-3 20:12:13 | 显示全部楼层
这种情况有两种处理方法:
(1)附近地下水常观资料
楼主也提到了场地可能有承压水,如果有降雨,目前这个水位可能还要高,比如不是4米,是3米、2米或1米深?您的地下水埋深是特定的时间的一个孤立数据!
因此,收集附近地下水常观资料来把该场地地下水位变化情况大概了解下。
(2)假设地下水位
做一个保守的假设,假设就是地面,即地下水位埋深0米考虑抗浮设计。这样也不要(1)的做法。我搞道路勘察提参数或进行稳定计算都是按地下水在地表,尽管可能几米深。就是要把极端情况考虑进去,来弥补可能的数据系列长度不足或对地下水了解不够的缺陷。
个人之见......

鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| wei3248684 发表于 2008-11-4 20:55:19 | 显示全部楼层
长观资料只能想办法收集了,估计难,
其实我最想了解的是,场地地下水属承压水时,基坑(地下室底板)又位于承压水头之下时(如本例中地下室底板埋深5m,承压水头埋深4m),基坑开挖后(坑底以下还有2m粘土才到初见水位),在基坑抗隆起验算满足要求的前提下,承压水会渗进基坑并最终稳定在4m吗?
有两种说法:1种把2m粘土看作绝对隔水,所以水不会渗入基坑;1种是粘土也是透水的,只不过渗透系数小而已,但经过较长时间后,水还时会渗入基坑,并最终稳定在4m。
不知那种说法对

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +20 收起 理由
ljmtidilgw + 3 + 20 谢谢分享

查看全部评分

鲜花(53) 鸡蛋(0)
龙兴关外 发表于 2008-12-30 11:52:16 | 显示全部楼层
12# wei3248684

按第二种说法作。粘土只是相对隔水层。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
龙兴关外 发表于 2008-12-30 11:54:03 | 显示全部楼层
要考虑历史最高水位。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
hexingguang1968 发表于 2009-1-30 14:29:03 | 显示全部楼层
可参考北京市结构技术措施,上有详细说明,把原理搞清,自己就能够进行分析、判断,不要盲目听信。
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| wei3248684 发表于 2009-2-18 00:09:50 | 显示全部楼层
hexingguang1968能把北京市结构技术措施里相关地下室抗浮的相关章节贴上来吗?如有电子版发一份过来wei3248684@163.com,好好研究一下,我们这没有卖
鲜花(347) 鸡蛋(0)
牧马人 发表于 2009-2-18 00:47:46 | 显示全部楼层
龙兴关外说的对。地下水的供给源都与大气降水有关,何况你的场地稳定水位很浅,其主要供给源来自大气降水。大气降水量季节性特征明显,一般每年旱季水位最低,雨季水位最高,两者之间有个水位差,当地水文站有记录,同时还要考虑当地历史最高洪水水位。粘土层也有孔裂隙,也可含水及透水,通过建筑施工,其原有状态已遭破坏,所以不能再以其原有条件考虑,以历史最高水位为抗浮水位比较可靠。

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +27 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 27

查看全部评分

鲜花(0) 鸡蛋(0)
持力层 发表于 2009-4-15 23:50:03 | 显示全部楼层
某工地基本水文特征如下 (五)水文地质条件
1、场地水文地质基本特征
根据场地前期勘察资料及基础施工情况及本次勘察调查,场内地下水埋藏较浅,现场地中有专门的积水坑井和抽水设施,据观测,基坑稳定积水水面标高基本与现有
基坑地面一致,勘察中和钻探结束后,钻孔中均见有地下水溢出(见照片6、7)。场地地下水按赋存介质及水动力特征可分为上层滞水和潜水。
     ① 上层滞水:主要见于场地周边基坑顶部地段,赋存于填土层中,由于场地周边居民生活污水排泄无序及地下管线渗漏较严重,场地滞水水位标高1062.0~1071.00m不等,无统一水位,基坑开挖切坡,滞水向基坑汇流,水量较小,季节性变化大。
② 基岩裂隙水:场地有泉点出露,据调查,六号楼南东角(初勘钻孔147号点)有泉点出露,原皮鞋厂设置有抽水站,供厂内生产使用,泉水出露标高1062.50m左右,流量约1~2L/s。场地北东侧100米处有泉点(官井)出露,设置有水井,供附近居民使用,泉水出露标高1062.70m左右,流量约1~2L/s。
相邻5、6、9号楼等基础施工资料表明,场地基岩中地下水的赋存及运移具不均匀性,场地泥质含量较重地段,水量较小,岩体破碎和岩溶发育地段,地下水相对较丰富,地下水迳流方向由北东往南西迳流。
2、地下水位与埋藏特征
场地基岩中地下水类型为以岩溶裂隙水为主,勘察期间场地基坑低洼处有积水深度0.20~0.40m不等,部分钻孔孔口有溢水现象,在紧邻5号楼ZK97钻孔附近,建设单位设置有一个积水坑,进行断续抽排水,排水量约70m3/d(见照片 8)。根据场地基坑积水、钻孔水位观测及2号楼抽水孔水位恢复情况,以及前期各栋楼基础施工经验及基坑汇水痕迹观察和香格里拉大酒店勘察资料等(勘察期间2004年5月,水位高程为1057.62m),综合确定本场地勘察期间(枯水季节)场地稳定地下水位为1058.65m。据地区气象和地下水观测资料,场地丰水期一般为5-10月,枯水期为12月至4月,每次较大降雨后地下水水位上升,水位峰值一般滞后2-7天,一般枯水期是丰水期常值水量的1/3~1/5。
据据相邻场地抽水资料,基岩渗透系数k=0.04m/s,水质类型为HCO31-— Ca2+、Mg2+型水。场地所处环境类别为Ⅱ类湿润——半湿润区,水质对砼及砼中钢筋无腐蚀性。

[场地中抗浮水位定的有问题吗
鲜花(0) 鸡蛋(0)
持力层 发表于 2009-4-15 23:52:02 | 显示全部楼层
场地内地下水较丰富,宜对场地地下水进行专门的地下水抽排设计和施工工作,应加强和设置地下水的抽排措施。地下室底板和侧墙设计时,应考虑地下水其对地下室结构安全的影响,同时考虑地下水扬压力的浮托影响,地勘建议本场地地下水的最高抗浮水位按1062.50m考虑。
本工程地下室(或建筑)施工完毕后,地下室外墙至基坑侧壁间的施工空间将进行回填处理。受回填土体组成成分和回填土密实度的影响(多为土、石混合),回填土体结构多呈松散~稍密,渗透性以中等为主;孔隙度大,而人工填土层往往是城市生活用水、排水沟、管道泄漏和降雨入渗形成的上层滞水的含水介质,尤其在雨季时存在较大量的补给,故地下室外墙设计时必须考虑抗渗问题(

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +21 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 21

查看全部评分

鲜花(0) 鸡蛋(0)
持力层 发表于 2009-4-15 23:52:52 | 显示全部楼层
有什么高见 请告知
鲜花(0) 鸡蛋(0)
持力层 发表于 2009-4-15 23:53:58 | 显示全部楼层
请版主把把脉
鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2009-4-15 23:59:59 | 显示全部楼层
看不明白19#和20#楼的东西,高程一会这里,一会儿那里。从钻孔现象看,可能有承压水,也就是说,抗浮水位可能高于地面高程(=??)。没有告知。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
持力层 发表于 2009-4-16 08:08:57 | 显示全部楼层
钻探是在基坑开挖完成后进行的,深度10m左右
鲜花(0) 鸡蛋(0)
持力层 发表于 2009-4-16 08:16:10 | 显示全部楼层
23# ljmtidilgw
钻探是在基坑开挖后进行的
鲜花(0) 鸡蛋(0)
持力层 发表于 2009-4-16 08:28:26 | 显示全部楼层
根据设计要求,地下室底板开挖标高5层地下室部分为1047.660m(-29.840m,考虑了底板厚度),有裙房部位为1061.360m(-16.140m,考虑了底板厚度),通道部位1057.9600m(19.54m)
鲜花(0) 鸡蛋(0)
lilin888 发表于 2009-4-18 15:53:28 | 显示全部楼层
对这种地下室,以前工程中有出现回填土中氧化物因受地质环境影响有流失情况,土的容重在下降,密实度也下降,导致地下室周全沉降严重。导致大方角部位的加载受力增加、不均,建议考虑这一因素,对地下室周圈土进行化验,了解其成分……
另外,要考虑一个所处地区的地理位置,我知道的一个工程,经过2个采暖期,地下室底板下基土冻胀,上拱导致底板变成一个倒置的铁锅,坑坑凹凹,起伏不平……主要是地下水位较高,冬季气温低,另底板与土之间无碎石层进行疏导……
以上,就是我的一点小小的看法,水的问题,明水也好,暗水也好,都要考虑水的成分,引入环境监测,保证设计效果……

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +21 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 21 很有见解

查看全部评分

鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2009-4-18 19:09:53 | 显示全部楼层
规范要求勘察期间要对场地土或水的腐蚀性进行评价,需要做水或土的化学简分析。这个应该不会遗漏。
鲜花(138) 鸡蛋(0)
cdddd 发表于 2010-1-19 14:59:05 | 显示全部楼层
好久以前的问题了,现在只是探讨;

高老师讲座时讲过,抗浮水位取值,最高不过地下室顶板顶面,因为即使再高,对地下室的浮力影响也没有变化了。

各位,高老师有讲座时,还是听一下
鲜花(138) 鸡蛋(0)
cdddd 发表于 2010-1-19 15:09:17 | 显示全部楼层
.关于降水问题:当有地下水时,应在图纸上注明采取降水措施,并采取措施防止周围建筑及构筑物因降水不能正常使用(开裂及下沉),及何时才能停止降水(通过抗浮计算决定)。
(19)        地下室抗浮计算时应按设计水位取值,当无设计水位时可取最高洪水位作为偶然作用。
当地下水位很高时,暖沟应做防水。一般可做U型混凝土暖沟,暖气管通过防水套管进入室内暖沟。有地下室时,混凝土应抗渗,等级S6或S8,混凝土等级应大于等于C25,混凝土内应掺入膨胀剂。混凝土外墙应注明水平施工缝做法,一般加金属止水片,较薄的混凝土墙做企口较难。

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +20 收起 理由
ljmtidilgw + 3 + 20

查看全部评分

鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2010-2-1 22:04:18 | 显示全部楼层
好久以前的问题了,现在只是探讨;

高老师讲座时讲过,抗浮水位取值,最高不过地下室顶板顶面,因为即使再高, ...
cdddd 发表于 2010-1-19 14:59

地面以下的楼层叫地下室,地下室顶板顶面基本和地面一个水平,即使不是,也差不多,有的错层,也就半个楼层高。所以说,这个结论也没有什么意义。对没有地面抗洪要求的地区,地下水抗浮水位取地面,在没有足够的系列观测资料情况下,没有什么不可。

另外,大师的意思也可能是“密闭地下室”以上构筑物不是封闭的,那么浮力就是地下室排出的和地下室体积一样大的水的体积。因此,就算到顶板了。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
longmier 发表于 2010-8-9 11:00:10 | 显示全部楼层
很好      多多交流
鲜花(2) 鸡蛋(0)
victor_zeror2 发表于 2010-12-20 07:34:05 | 显示全部楼层
要考虑历史最高水位。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
rualyoung 发表于 2010-12-20 09:08:39 | 显示全部楼层
学习了
鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2010-12-21 19:09:08 | 显示全部楼层
不错的讨论帖子
鲜花(138) 鸡蛋(0)
cdddd 发表于 2011-1-14 16:10:24 | 显示全部楼层
其实,抗浮水位合理确定是否,主要是关系到建筑物用于抗浮措施费用大小,若没有职业道德,勘察人员最保守就是提出抗浮水位在地表齐平或在地表下2m以内,一般最保险。但是失去讨论的意见,讨论目的是探讨一种在无法搜集到城市地下水监测资料(很多城市都没有类似资料)较全面确定抗浮水位方法,才是本贴终极目标!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
鄂尔多斯 发表于 2011-1-25 17:17:25 | 显示全部楼层
同意按牧马人的意见
鲜花(0) 鸡蛋(0)
yjpj111 发表于 2011-3-9 11:18:26 | 显示全部楼层
非常谢谢
鲜花(2) 鸡蛋(0)
jiangmanhu 发表于 2012-10-31 11:14:31 | 显示全部楼层
可以看看高层建筑勘察规范,若是上层滞水,可以不考虑。邻河、临湖、海,经常会出现最高洪水位高于场地,但肯定会有防洪设施(至少考虑50年一遇),因此一般以现地坪标高为最高抗浮水位。考虑基坑开挖时降水及粘性土等因素,最多降0.5米,可以节省不少造价,但一般勘察单位是不愿意的。

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30 精彩解答!

查看全部评分

鲜花鸡蛋

ljmtidilgw  在2012-10-31 13:04  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2012-10-31 13:12:48 | 显示全部楼层
不知道大家考虑过没有这个问题:如果按照洪水位考虑,高矗地面几米,这种情况可能还需要城市规划和防洪设计来从更高层次来确定。

建筑物抗浮和城市洪水灾害比是比较小的问题。如果发问,应该发如何排涝防洪?是否应该修筑堤防来防范洪水?

建议报告里把建筑物施工期抗浮问题和构筑物永久抗浮问题分开考虑,可能更经济、合理些。

鲜花(29) 鸡蛋(0)
cony72 发表于 2012-10-31 15:04:52 | 显示全部楼层
按照洪水位考虑也是要看在那些地区,比如长江三角洲,地面高程5-8m,长江洪水高程10m,你也不会去取这个10m。
很多时候总认为粘土不透水,只要不揭穿下部含水层应该没有浮力。不过一般情况下,施工改变了环境,地下水的补给包括了降雨、管道渗漏,甚至还有农村地区灌溉水,就看能不能把这些都防住了。
所以建议按工况提供水位,临时的,补给量小,可以及时排水,水位低些,永久的,管理很难到位,高一点

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30 精彩解答!

查看全部评分

鲜花鸡蛋

ljmtidilgw  在2012-10-31 19:08  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(4) 鸡蛋(0)
Lieless 发表于 2015-9-12 01:04:33 | 显示全部楼层
牧马人 发表于 2008-11-2 00:08
你列出的:初见水位6m,稳定水位4m,好像有矛盾,一般都是初见水位小于稳定水位。所谓初见水位,就是在钻孔 ...

有承压水就会
鲜花(144) 鸡蛋(3)
东南西北人 发表于 2015-9-12 19:15:53 | 显示全部楼层

比较复杂,定义承压水要有充分证据.取个初见和稳定水位更浅的,比较稳妥。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
zzwythe 发表于 2015-9-14 06:54:18 | 显示全部楼层
学习~~~