2015锚杆规范计算抗浮锚杆

[复制链接]
鲜花(138) 鸡蛋(0)
cdddd 发表于 2019-12-24 15:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在进行建筑物抗浮锚杆设计时,采用《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB50086-2015)进行计算。
哪个大神知道,依据这个规范设计抗浮锚杆与原来采用建筑边坡工程技术规范GB50330-2013规范和《岩石锚杆(索)规技术程》CECS 22:2005 计算抗浮锚杆有什么差别?具体要注意哪些问题?土层锚杆长度超过10m,不合理!怎么进行调整?
https://wenda.so.com/q/1514842063218242
https://www.doc88.com/p-3445941438545.html
鲜花(87) 鸡蛋(0)
zspkd 发表于 2019-12-24 17:04:02 | 显示全部楼层
鲜花(53) 鸡蛋(0)
龙兴关外 发表于 2019-12-25 08:00:57 | 显示全部楼层
抗浮锚杆属于地基基础范畴,GB50007当中有计算方法。
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2019-12-27 10:15:31 | 显示全部楼层
浮力标准值(kPa)25和35KPa(标准值与设计值有什么区别),抗浮锚杆水平间距不宜高于3.0m(为何抗浮锚杆间距要求限制在3.0m内,出于什么目的?),大家可以根据《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB50086-2015计算一下,土层的力学指标就是松散卵石,极限黏结强度标准值fmg(kPa)90kPa,土层厚度大于20m。
建筑地基基础设计规范(GB50007-2011)涉及抗浮锚杆内容具体在哪些章节?哪个大神知道,告知一下?!
https://wenku.baidu.com/view/9d6d3c92b9f67c1cfad6195f312b3169a551ea51.html
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2019-12-27 10:16:20 | 显示全部楼层
这个规范说明有点疑惑,锚固段在岩石不超过2.0m,锚杆直径在150mm时?哪个大神解读一下!?
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(144) 鸡蛋(3)
东南西北人 发表于 2019-12-27 11:59:12 | 显示全部楼层
cdddd 发表于 2019-12-27 10:16
这个规范说明有点疑惑,锚固段在岩石不超过2.0m,锚杆直径在150mm时?哪个大神解读一下!?

锚杆直径在150mm时,取1.95m或2.0m都可以。设计的话,为了让施工人员易于操作,建议就取2.0m
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2019-12-27 12:58:52 | 显示全部楼层
问题是为何岩石锚固段在150mm直径下,最大取2.0m长度,原因何在?
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2019-12-27 13:09:55 | 显示全部楼层
抗水板面积(扣除独立基础+条形基础面积)计算抗浮力标准值是不是要扣除基础的面积?这是第一点?
第二点,就是多大抗浮锚杆力采取多厚抗浮板,哪个有计算或经验数值?
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2019-12-27 13:16:15 | 显示全部楼层
根据《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB50086-2015)中4.6.6条的规定,如下:
问题是预应力锚杆规定是否可以使用于抗浮锚杆设计?预应力锚杆与抗浮锚杆异同?
预应力锚杆支护和普通的锚杆(土钉)有何区别?
https://wenda.so.com/q/1486238804499659

更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2019-12-27 13:20:19 | 显示全部楼层
2锚杆杆体截面面积和锚杆长度计算。
4.2.1锚杆杆体截面面积,根据《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB50086-2015)进行计算:
A、根据《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB50086-2015)中的式(4.6.8-2),本锚杆属永久性锚杆,采用普通钢筋HRB400,根据工程性质、施工工艺,按下式计算配筋量:
fy——钢筋抗拉强度设计值(N/mm2),选用钢筋HRB400,取360N/mm2
捕获200.GIF
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2019-12-27 13:32:25 | 显示全部楼层
锚杆长度
根据《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB50086-2015)中的式(4.6.10-1),抗浮锚杆锚固段长度可按照下式进行计算:
全粘结锚杆和预应力锚杆区别
预应力锚杆不是全粘结的,后面有一段是自由的,这样才可以施加上预应力。锚索和锚杆的结构差别造成,锚索的锁具为预应力提供可能;锚杆是用螺母紧固的。
预应力锚杆,是由涨壳锚头,锚杆,止浆塞,垫板,螺母组成;锚杆组装后放入锚孔,用专门的预应力张拉器材,给锚杆施加一定的拉力,锚杆的拉通过垫板作用在基础上,这样锚固的效果更好。
抗浮锚杆是非预应力锚杆,采用预应力锚杆设计规定有什么问题?

更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2019-12-27 13:38:52 | 显示全部楼层
预应力抗浮锚杆在多层地下室工程中的应用,附图是一些基本参数取值!
https://wenku.baidu.com/view/927df6270722192e4536f66e.html
大家哪个知道抗浮锚杆怎么加预应力?
注:加权粘结强度标准值为综合考虑各抗浮区域不利钻孔地层情况得出,若施工过程中地层较本设计采用计算钻孔地层更为不利,应根据实际情况按不利地层厚度加深锚固段深度。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2019-12-27 13:53:23 | 显示全部楼层
成建委〔2018〕573号文“成都市城乡建设委员会关于印发《成都市建筑工程抗浮锚杆质量管理规程》的通知”第二十三条:各区域按表4.2-3取值基础上加上0.5m的构造段。其他地方有类似规定吗?
根据《混凝土结构设计规范》8.3.1条的规定,钢筋锚入基础的长度按照式(4.2.3-1)计算且不应小于200mm。
抗浮力验算
总浮力设计值=总抗浮力标准值×工作条件系数(此处为1.1)×分项系数。
抗浮锚杆设计数量=总浮力设计值/单根锚杆轴向拉力设计值
注:根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)中3.2.4条的规定,浮力标准值的分项系数应取值1.35,建筑物重要系数取1.1。
http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/209/2438434.shtml
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2019-12-27 13:59:25 | 显示全部楼层
注:根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)中3.2.4条的规定,浮力标准值的分项系数应取值1.35,建筑物重要系数取1.1。
http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/1070/2594462.shtml
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2019-12-27 14:04:07 | 显示全部楼层
预应力抗浮锚杆在多层地下室工程中的应用
http://jz.docin.com/p-57864693.html
帖子提出很多疑问,希望有高手或大神来解答疑惑!?谢谢
鲜花(7) 鸡蛋(0)
zlz1999 发表于 2021-7-27 10:02:48 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|关于我们|QQ即时充值|站点统计|手机版|小黑屋|百宝箱|留言|咨询|微信订阅|QQ189615688|东南西北人

GMT+8, 2024-3-28 23:12 , Processed in 0.126808 second(s), 42 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表