灌注桩钢筋笼对中的方法

  [复制链接]
鲜花(12) 鸡蛋(0)
bdks 发表于 2007-7-8 10:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
灌注桩验收时一般都要求钢筋笼的中心与桩位的中心一致,如果钢筋笼固定后仍然露在水面外,这种现象一般很好解决;
如果钢筋笼固定后钢筋笼处于水面以下,要做到钢筋笼的中心与桩位的中心一致就要讲究方法了。
现向有关这方面的高手征集钢筋笼的中心与桩位的中心一致的方法。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +10 收起 理由
ljmtidilgw + 2 + 10 好话题!

查看全部评分

鲜花鸡蛋

东南西北人  在2011-8-14 23:22  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(12) 鸡蛋(0)
 楼主| bdks 发表于 2007-7-8 11:48:44 | 显示全部楼层
我来先说说,希望大家指正:
1、在钢筋笼上焊一节简易钢笼,钢筋笼固定后使简易钢笼露在水面以上,再进行对中。这种方法比较古老,现在已不常用,而且浪费钢筋,又不能保证桩顶设计标高处的钢筋严格对中。

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +23 收起 理由
ljmtidilgw + 3 + 23

查看全部评分

鲜花(12) 鸡蛋(0)
 楼主| bdks 发表于 2007-7-8 11:53:08 | 显示全部楼层
2、在钢筋笼四周提前焊上弯曲后的钢筋,也就是平时说的耳筋。这种方法方便,耳筋与钢筋笼一体,可节约孔口的操作时间。但有时耳筋可能吃进孔壁,造成钢筋笼不对中。

鲜花(12) 鸡蛋(0)
 楼主| bdks 发表于 2007-7-8 11:59:36 | 显示全部楼层
3、混凝土垫块法,提前进行预制,垫块圆柱状,直径一般为保护层的2倍,高度已5cm为宜,中间用盘条提前穿孔,在下入钢筋笼时用绑丝绑在钢筋笼四周,一个截面以3个为佳。这种方法保护层一般能保证,但是加长了孔口操作时间。

鲜花(12) 鸡蛋(0)
 楼主| bdks 发表于 2007-7-8 15:53:55 | 显示全部楼层
3、在钢筋笼顶部均匀分布绑上3根木棍,木棍直径要相当于保护层直径,另一头握在手中,钢筋笼固定后,再拔除木棍。注意木棍不能绑的太紧,不然会拔不出来。这种方法局限在不能太深,以3cm左右为最佳。
4、水漂法。这种方法是我当技术员时和一同事琢磨出来的。不知别人有没有用过,目前接触的施工单位中还没见过。取一木块,圆柱型或方型均可,高度6cm最佳,直径或边长10cm左右,上下两头中心钉上小钉,露0.5cm,两头绑上线绳,下钢筋笼时,在钢筋顶部对称绑上两根线绳,两根线绳交点就是钢筋笼的中心,把木块一头绑在两根线绳交点,注意两根线绳交点不能最好固定,在人上下活动木块时,中心不能滑动,下入钢筋笼后,木块上小钉以正好露出水面为佳。那么小钉就代表钢筋笼的中心,使小钉与桩位重合,也就达到钢筋笼对中的目的。          这种方法不损失材料,简单适用,但现场必须无风,孔内无杂草,增加了孔口操作时间。
     以上4种方法各有利弊,在施工中如能灵活运用,就可达到既可能节省时间,又可能节俭材料的目的。
     各位高手如还有其他方法请不吝赐教。

评分

参与人数 1威望 +6 金币 +20 收起 理由
ljmtidilgw + 6 + 20 精彩

查看全部评分

鲜花(337) 鸡蛋(0)
牧马人 发表于 2007-7-8 18:02:26 | 显示全部楼层
我不知道楼主在施工时的对中具体操作。介绍我们的操作供参考。
桩中心有一定允许误差,但我们力求误差值最小,施工中的钢笼对中都是采用经纬仪双向控制,没用过你说的方法。
钢笼上部都有伸入承台或柱基中的连接预留筋,所以钢笼即便在水下,也不存在对中问题。所以也没遇到过你说的情况。对你要求答的问题,我有一个建议,不知是否适合你们。方法如下:
按钢笼直径用8毫米盘条做一个圆圈,在通过笼心的四个对角焊接一个通过笼心的十字架,十字架中心焊一根向上的直筋,这就是钢笼的中心。在十字架外侧再各焊一个能套入主筋的圈。在对中时把这套对中用的工具的外侧四个圈套入主筋中,中间的那根直筋就是笼中心。对中完毕后再提起拿走,供下次使用。在做钢笼时主筋常常不能满足有四根都在通过笼心的对角线上,但你可以在相应的位置焊上四根向上的短筋供对中使用。

点评

好方法 但容易妨礙灌漿  详情 回复 发表于 2013-7-2 22:46
这个办法可行  详情 回复 发表于 2013-2-23 08:06

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30

查看全部评分

鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2007-7-8 18:07:42 | 显示全部楼层

两位高人高见,学习啦!支持这样的技术讨论!

鲜花(0) 鸡蛋(0)
zaqzaq08 发表于 2007-7-8 20:36:22 | 显示全部楼层
鲜花(12) 鸡蛋(0)
 楼主| bdks 发表于 2007-7-9 07:03:55 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 牧马人 于 2007-7-8 06:02 PM 发表
   钢笼即便在水下,也不存在对中问题。所以也没遇到过你说的情况。
   

     可能我说的不太清楚,钢筋笼对中是我们的习惯叫法,你们可能不这样叫。我说的应是灌注桩施工完毕后,有时太靠孔壁,一边保护层大,一边保护层小,导致钢筋笼中心偏差超大。如果保证误差在规范允许的范围,就存在我们说得钢筋笼对中问题。
鲜花(12) 鸡蛋(0)
 楼主| bdks 发表于 2007-7-9 07:14:49 | 显示全部楼层
原帖由 牧马人 于 2007-7-8 06:02 PM 发表
     按钢笼直径用8毫米盘条做一个圆圈,在通过笼心的四个对角焊接一个通过笼心的十字架,十字架中心焊一根向上的直筋,这就是钢笼的中心。在十字架外侧再各焊一个能套入主筋的圈。在对中时把这套对中用的工具的外侧四个圈套入主筋中,中间的那根直筋就是笼中心。对中完毕后再提起拿走,供下次使用。在做钢笼时主筋常常不能满足有四根都在通过笼心的对角线上,但你可以在相应的位置焊上四根向上的短筋供对中使用。

    牧马人专家你好,我个人感觉,你这种方法应是在接混凝土柱的时候用的。
   采用经纬仪双向控制钢笼对中,钢筋笼入孔时虽然钢笼位置正确,你能保证钢筋笼下入水中固定后,中心位置没有偏差。
     当然讨论这个问题,首要前提条件是孔位偏差不能超出规范偏差范围。如果孔位偏差超出范围,虽然方法再高明,钢筋笼中心也会偏出范围。

评分

参与人数 1威望 +10 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 10 + 30 精彩评述

查看全部评分

鲜花(14) 鸡蛋(0)
miss-6 发表于 2007-7-9 08:37:01 | 显示全部楼层
讨论很精彩,长见识了,谢谢楼主及专家

鲜花(337) 鸡蛋(0)
牧马人 发表于 2007-7-10 00:22:49 | 显示全部楼层
回bdks

我们干的和说的都是一回事,钢笼对中也一样.我没理解错.

我们在放桩位时同样力求精确.端承桩规范规定桩位偏差不大于50毫米,我给施工队规定桩孔定位和钢笼定位误差不大于10毫米;基桩验收误差不大于20毫米.这是各个施工队伍自己的质量观念.因为我认为既然采用精密测量仪器定位,就不应该出现太大误差,我的规定比起控制测量的允许误差要求来说,已经是很放宽了.

在测量学中有个误差抵消和误差积累的概念.如果对桩孔定位和钢笼定位允许误差都按50毫米要求,要是遇上误差积累,结果桩位误差就超标了.施工质量代表一个队伍的素质和技术水平.

至于你说到桩孔内的钢笼定位问题,我们同样存在,但不同的是,我们这里是山区岩土混合地基,也就是土体相对较薄,桩孔中主要是岩层,所以我们的孔内钢笼定位采用的是在钢笼外设置定位筋.这个方法在以土体为主的地基里是不适用的,那就要采用你说的用垫块等别的方法了.所以我说“ 钢笼即便在水下,也不存在对中问题。所以也没遇到过你说的情况。”我说的是我所施工的基桩钢笼顶上全部都有与上部结构连接的预留筋,象你说的这种钢笼顶上没有预留筋的情况没遇到过。另外我还可以告诉你,我们的工人同志在钢笼的定位施工中,针对我们的施工特点,创造了一套有效的好方法,而且在局里的QC小组评选中获一等奖。

我给你想出的办法,也是按我们这里的常规考虑的.桩顶上连接的建筑构造,无非是构造柱、基桩承台和地梁三种。其中以与构造柱直接连接时对桩位误差要求最高,如果这都能满足,对其它两种连接情况就更没有没题了。

[ 本帖最后由 牧马人 于 2007-7-10 12:30 AM 编辑 ]

评分

参与人数 2威望 +30 金币 +70 收起 理由
Jimmy + 20 + 40 精辟至极
ljmtidilgw + 10 + 30 热心解答

查看全部评分

鲜花(12) 鸡蛋(0)
 楼主| bdks 发表于 2007-7-10 11:46:21 | 显示全部楼层
不愧为专家,太精彩了。谢谢

创造的有效的钢笼的定位的好方法,能不能介绍一点,当然如果是商业秘密那又当别论了。

[ 本帖最后由 bdks 于 2007-7-10 11:47 AM 编辑 ]
鲜花(337) 鸡蛋(0)
牧马人 发表于 2007-7-10 22:56:09 | 显示全部楼层
我们在施工中努力挖掘工人同志的智慧潜力,一起研究创造出了一些自己的独特施工技术、方法。例如桩孔穿越溶洞,现在普遍使用的是下入钢套管,不但造价高,而且下入和定位都很困难,我们研制出了新工艺,在一定程度上解决了上述问题。不过这些都是集体智慧的结晶,虽然里面也有我的作用,但我无权私自处置,请你谅解。

但是如果你在施工中遇到甚麽困难,提出来,我会尽力帮你。

评分

参与人数 1威望 +10 金币 +20 收起 理由
Jimmy + 10 + 20 精彩评述

查看全部评分

鲜花(12) 鸡蛋(0)
 楼主| bdks 发表于 2007-7-14 18:58:45 | 显示全部楼层

回复 #14 牧马人 的帖子

谢谢牧马人 专家的精彩解答,能得到你的帮助真是太高兴了。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
植树人 发表于 2007-7-25 06:01:02 | 显示全部楼层

承接工程

我是以有多年灌注和打钻经验的民工,现以有承接该工程的成熟经验和队伍,望与各朋友合作,电话15927064874QQ359811494
鲜花(12) 鸡蛋(0)
 楼主| bdks 发表于 2007-7-25 08:14:13 | 显示全部楼层

回复 #16 植树人 的帖子

你多年灌注和打钻的经验,不管是什么身份也可以成为专家,不妨把施工经验与心得向大家介绍一下,大家可以互相交流,提高专业水平。

评分

参与人数 1威望 +6 金币 +20 收起 理由
miss-6 + 6 + 20 精彩评述

查看全部评分

鲜花(0) 鸡蛋(0)
gmwstrong 发表于 2007-8-8 11:39:31 | 显示全部楼层
受益匪浅,增长见识
鲜花(0) 鸡蛋(0)
who_is 发表于 2007-8-10 16:05:44 | 显示全部楼层
我个人的理解:
地下连续墙,是在钢筋笼上作钢凸片的,比如说保护层5cm,那么凸片高度5cm。钻孔桩是否也可以这样。
钻孔桩的成孔垂直度能保证么?如果偏差几公分,应该也是正常的,即使钢筋龙对中,保护层未必满足。所以我觉得上面这个方法在保证保护层的要求上可以满足。当然,要结合楼主的方法尽量对中。

评分

参与人数 1威望 +10 金币 +20 收起 理由
Jimmy + 10 + 20 精彩评述

查看全部评分

鲜花(0) 鸡蛋(0)
王五哥 发表于 2007-8-19 01:15:39 | 显示全部楼层
技术含高的灌注桩基础工程 ,施工各有难度及危险性,在控制安全及质量的前提下,降低成本,为企业创效益是主要控制手段