本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 16:00 编辑 <br /><br />有一工程,先用挤密土桩处理上部土层的湿陷性,再用CFG桩处理提高承载力。
   堪察报告中:上部土层为Ⅱ级湿陷性正常固结素填土,以粉土为主,孔隙比小于0.8,土层深度13m,湿陷性深度10m。
   原地基处理设计方案:用挤密土桩处理湿陷性,处理深度10m,预成孔直径0.4m,夯后直径0.58m,正三角形布桩,桩距1.2m。然后用CFG桩进行处理,CFG桩设计参数:桩间土承载力还是天然地基承载力,侧阻力还是原状土的侧阻力,有效桩长达到了24m。
    有一朋友让我修改,我不明白的是:CFG桩有效桩长24m,先不考虑钻机能不能成孔,但就设计方案说CFG桩处理方案是不是有点浪费。难道挤密土桩只是单纯处理湿陷性,桩间土承载力与侧阻力难道没有提高。
    挤密土桩接触的少,我的问题是:挤密土桩处理后,桩间土承载力能提高多少?(地基处理规范中规为不大于处理前的1.4倍,又不大于180KPa),有没有经验计算公式;侧阻力特征值能提高多少?(只有其他楼号挤密土桩取样结果供参考,处理前干密度平均1.45,处理后干密度平均大于1.75)。
    我的建议是:挤密土桩处理深度变为13m,处理目的既消除上部土层素填土湿陷性,又提高桩间土承载力,又能改善上部土的部分性质。但拿不准桩间土侧阻力能提高多少?

SOSO.CC
鲜花(12) 鸡蛋(0)
 楼主| bdks 发表于 2008-7-10 08:46:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 16:00 编辑 <br /><br />挤密土桩处理后承载力估算有两种方法:
1、CECS197 2006 孔内深层强夯法技术规程 中是按以下公式估算的:
1.JPG
2、地基处理规范  中按下面方法估算:
2.jpg

SOSO.CC
鲜花(12) 鸡蛋(0)
 楼主| bdks 发表于 2008-7-10 08:51:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 16:00 编辑 <br /><br />对钢性基础来说以上两个公式是相同的。
地基处理规范提供的方法比较保守。
侧阻力特征值到底能提高多少,我拿不准,有这方面经验的朋友能否指教一二。

SOSO.CC
鲜花(0) 鸡蛋(0)
yyokman770 发表于 2008-7-12 09:09:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 16:00 编辑 <br /><br />说的不错,应该是这样做的!

SOSO.CC
鲜花(0) 鸡蛋(0)
nitian520 发表于 2008-7-12 10:30:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 16:00 编辑 <br /><br />有研究的啊

SOSO.CC
鲜花(94) 鸡蛋(0)
Fle_Flo 发表于 2008-7-14 10:35:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 16:00 编辑 <br /><br />岩土理论上拿不准的东西太多了,所以还要加入别的指标来衡量。
例如只作设计呢,不考虑挤密加强就是合理的;若是设计、施工大包,考虑挤密加强就是合理的。
呵呵,不科学了哈。
言归正传,有几事不明:
1、bdks专家挤密处理增至13m的思路是否是:还用CFG,但原土能加强就多加强些?
2、既然有CFG,不用挤密是不是也可以。褥垫层厚度大些,大到能把可能的湿陷量也罩进去。行不行?

SOSO.CC
鲜花(12) 鸡蛋(0)
 楼主| bdks 发表于 2008-7-18 11:42:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 16:00 编辑 <br /><br />谢谢Fle_Flo
现在大都是设计、施工大包,谁设计的合理工作量又小。中标的机率也就越大了。
    这个工程场地比较复杂,第一层素填土分布不匀,厚度5-13米不等,如果按最弱的孔计算,置换率为9.5%时,有效桩长就达到25米。施工很困难,钻机也不好找。
    我的思路是用挤密土桩处理第一层素填土,地基弱的地方达到加强,处理后也就比较均匀了。在加强后的地基上再做CFG桩,置换率与有效桩长也就减小了。

SOSO.CC

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30 谢谢分享

查看全部评分

鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2008-7-18 12:19:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 16:00 编辑 <br /><br />我参与的一个项目有CFG桩,具体设计不清楚。但从设计施工处理看,主要依赖于PLAXIS软件设计和野外试验。国内很多项目很少用PLAXIS进行三维设计。

SOSO.CC