本帖最后由 三T上人 于 2015-11-8 13:53 编辑 <br /><br />虽然从事桩基施工10几年了,但是有些现象还是不很清楚。下面说一种现象,希望能与大家讨论,也希望能得到有关专家的指点。
03年一处工地,进行验收时发现水下灌注桩灌注完毕后,桩中心出现直径与导管直径相仿的空心,里面充满泥浆,有的深达3m。
事后单位人员进行讨论,我的意见是,混凝土过稠,灌注当中进入导管内的气体,排除时泥浆进入空洞形成空心。
还有人认为是灌注完毕后,拔除导管时过快形成,我不赞同这种观点,因为导管内混凝土面始终高于导管外混凝土面,与导管拔除快慢,没有直接关系。
你们有什么高见,请讨论。

澳门葡京娱|乐|城:国际品牌ク顶_级_信_誉

评分

参与人数 1威望 +10 金币 +30 收起 理由
Jimmy + 10 + 30 好话题!

查看全部评分

鲜花(328) 鸡蛋(0)
牧马人 发表于 2007-7-7 16:09:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2015-11-8 13:53 编辑 <br /><br />你这个问题把我考住了,我还是头一次听说这种情况。
北京的一个老总曾遇到一个桩中间断空了1米多,百思不得其解,后来问我,我告诉他这很可能就是前面bdks所说的空气柱造成的。但你这个例子好像并不是这个原因。
如果说埋管不够,只能造成灌注不畅,浆面上升困难;导管提离浆面的结果是混浆,也不是你说的现象。
请你告诉我:发生事故的部位;事故部位的泥浆是不是与桩孔内浆面上的泥浆相同;浆面上的泥浆有多厚、稠度如何?
如果事故部位的泥浆与桩孔内浆面上的泥浆完全相同,而且泥浆的稠度又较小的话,那就可能是灌注导管有破裂或连接丝扣没上紧,灌注时让泥浆进入了导管内。但这种现象也只会出现在灌浆工作的尾声里。

澳门葡京娱|乐|城:国际品牌R顶_级_信_誉
鲜花(11) 鸡蛋(0)
 楼主| bdks 发表于 2007-7-7 16:53:58 | 显示全部楼层

回复 #2 牧马人 的帖子

本帖最后由 三T上人 于 2015-11-8 13:53 编辑 <br /><br />这种现象我也是偶然发现的,正好我单位在附近施工CFG桩,空闲时间去这个工地闲逛,正好看到这种现象,一个测桩的朋友告诉我,桩头浮浆清除后,看到桩中心有泥浆,表面肯定不是混浆,至于空心底部也不知道是不是混浆。我看到的只是清除后的一个空洞,此桩只是有这种毛病,桩身还是完整的,因此我个人认为不应该是灌注导管有破裂或连接丝扣没上紧,灌注时让泥浆进入了导管内,而且你说得这种现象灌注当中技术人员肯定知道,很容易引起断桩现象。
     对于出现空心这种现象我也请教过别人,但始终也没有确切的依据。
     再补充说明,经了解这个工地出现空心现象很多,占到桩总数的10%,而且大部分发生在直径较小的桩上(直径600mm)。

威尼斯人:wns185.com首存赠送58元≥足球≥真_人≥各类彩票齐全≥提现即时到账
鲜花(328) 鸡蛋(0)
牧马人 发表于 2007-7-7 22:31:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2015-11-8 13:53 编辑 <br /><br />由于对现场情况无法确切了解,这就为分析原因造成很大困难。所以现在我也不能确切回答。但不排除我上面所说的原因。实践告诉我,灌注导管有破裂,当裂口不明显时,是很难及时发现的。
我会继续思考你提出的问题,但不能保证一定找到正确答案。其他朋友如果知道原因,请告诉我们。

威尼斯人:wns185.com首存赠送58元℅足球℅真_人℅各类彩票齐全℅提现即时到账

评分

参与人数 1威望 +10 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 10 + 30

查看全部评分

鲜花(278) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2007-7-7 22:54:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2015-11-8 13:53 编辑 <br /><br />1#楼bdks和2#楼牧马人说的可能:
(1)混凝土过稠,混凝土中有气体,泥水进入导管
(2)拔导管太快,泥水进入导管
(3)导管有破裂或连接丝扣没上紧,泥浆进入导管
确实资料太少,但上面都有最后的结果,就是可能泥浆进入导管,尽管原因不清楚。会不会还有以下原因:
(4)导管离孔底太远[计算控制不准、和混凝土塌落度也有关!],混凝土下落后不能埋没导管口,引起泥浆进入导管。[和上面一样]
(5)地下水影响[局部有压力水头?],泥水进入导管,形成水灰比增大,形成混凝土不凝体?
(6)没有足够振捣?[可能性不太大,也会出现(1)]
(7)振捣过多、混凝土直接从孔口倒入 ?引起混凝土离析 [可能性也不是很大]
......

威尼斯人:wns185.com首存赠送58元v足球v真_人v各类彩票齐全v提现即时到账
鲜花(7) 鸡蛋(0)
tom-w001 发表于 2007-8-25 02:15:08 | 显示全部楼层

回复 #3 bdks 的帖子

本帖最后由 三T上人 于 2015-11-8 13:53 编辑 <br /><br />施工这些年没碰到你说的情况!!
我个人认为!!
根据你说的情况:桩头浮浆清除后,看到桩中心有泥浆,表面肯定不是混浆,至于空心底部也不知道是不是混浆。我看到的只是清除后的一个空洞,此桩只是有这种毛病,桩身还是完整的,
重点是:桩身还是完整的
我认为有两点原因:
1.混凝土过稠
2.导管振捣过多
分析,混凝土过稠,混凝土混合料的下料速度会过慢,施工过程中为加快下料速度振捣频繁,在导管中的混合料与已经进入桩中的混合料性状完全不同,导管内的混合料状态密实,在提升导管时混合料不能从导管中下落,造成真空段,后泥水进入中空段(就像药针吸药水) ,情况好点形成混浆,如提管时间晚点,那就是泥浆了

引用:再补充说明,经了解这个工地出现空心现象很多,占到桩总数的10%,而且大部分发生在直径较小的桩上(直径600mm)。
每个施工队伍都有自己的一套施工经验,往往形成一定的施工模式(俺们说套路),毛病一旦形成往往更改起来非常困难,那需要好多人配合亚!! :L
以上内容完全是个人经验,由于不是现场分析,该结论并不准确。

皇_冠现_金网:hg88094.com首存送58元.手机可投à注任何游戏满1000送1088彩_金à体育半场结算六_合48倍à各种彩票游戏
23.jpg

评分

参与人数 1威望 +20 金币 +50 收起 理由
Jimmy + 20 + 50 精辟至极

查看全部评分

鲜花(11) 鸡蛋(0)
 楼主| bdks 发表于 2007-8-25 08:51:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2015-11-8 13:53 编辑 <br /><br />看来又遇见一个高手,以后遇到什么疑难问题在向你讨教。
当时看到这这种现象时,第一感觉是泥浆进入导管内形成。
    听了tom-w001的分析,感觉很有道理。再结合现场看到的情况分析一下,混凝土采用现场强制式搅拌机搅拌,现场只有一个罐车,由于是自己单位搅拌,也有可能为了抢工期,混凝土搅拌时间不够,在罐车内也没有多少搅拌时间,导致混凝土质量差,灌注时混凝土下料速度缓慢,频繁上下振动导管,尤其是快要完时,混凝土压力差接近为零,上下振动导管更加频繁,导致泥浆进入。

威尼斯人:wns185.com首存赠送58元钅足球钅真_人钅各类彩票齐全钅提现即时到账

评分

参与人数 1威望 +10 金币 +26 收起 理由
miss-6 + 10 + 26 很有见解

查看全部评分

鲜花(14) 鸡蛋(0)
miss-6 发表于 2007-8-25 08:55:59 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
lishurong 发表于 2008-5-7 19:40:12 | 显示全部楼层

注桩为什么出现夹泥沙

本帖最后由 三T上人 于 2015-11-8 13:53 编辑 <br /><br />斑竹
我灌注中出现了夹泥和沙现象,而且不是断桩.只有到桩头一米多才出现这个问题
桩是800CM,160CM的
急的上房了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

威尼斯人:wns185.com首存赠送58元Г足球Г真_人Г各类彩票齐全Г提现即时到账
鲜花(278) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2008-5-8 21:28:35 | 显示全部楼层
鲜花(94) 鸡蛋(0)
Fle_Flo 发表于 2008-5-18 19:28:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2015-11-8 13:54 编辑 <br /><br />好贴。学习了
看来一个好的钻孔灌注桩要做好事前控制和过程控制:
(1)要检查钻孔质量:孔径、垂直度、沉渣厚度、泥浆情况。
(2)要检查混凝土质量:要求其流动性好、满足供应。
(3)要检查导管质量:无破损、连接处密封性好。
(4)灌注过程中做好过程控制:控制导管的振动与灌注速度。
回头查查监理和验收规范是不是都有相应要求。

SO娱乐城:真_人.足球.彩票齐全| 开户送10元.首存送58元.手机可投■注任何游戏顶级信用■提现即时到账SO.CC
鲜花(0) 鸡蛋(0)
sert 发表于 2008-6-23 22:53:35 | 显示全部楼层
鲜花(2) 鸡蛋(0)
miniaday 发表于 2008-8-13 01:23:59 | 显示全部楼层
记得以前有一个前辈跟我说过,那个可能是因为下料速度比导管提升速度慢,做成空间。由于我不算是这门专业,所以都照单全收,倒不知道原来有这么多讨论的空间。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
wzq_01a 发表于 2008-10-15 17:25:32 | 显示全部楼层
造成这种情况可能有以下几个原因:
1、混凝土坍落度太小,或灌注时间长,导致混凝土坍落度损失太快,灌注至桩顶部位时混凝土坍落度变小,或上部混凝土已初凝,流动性变差,拔出导管时混凝土不能坍塌,回填导管拔出后形成的空间。
2、导管埋深太深,导管埋深较大时,根据灌注理论,混凝土在孔内是分层上升的,即最先灌注的混凝土始终处于上部,这样上部混凝土流动性易变差。
3、灌注完毕后拔管速度太快,由于桩基直径较小,如果混凝土的流动性较差,就难以及时充填拔管后形成的空间,如泥浆的比重较大时,则泥浆更容易充填此空间。
4、楼上专家所说的导管振捣问题,灌注至桩顶时由于压差较小,一些施工单位经常采用反复上下振捣导管的方法来加快混凝土在导管内的流动,如果导管埋深较小,控制不好,则易将导管拔出混凝土面,形成以上这种情况。
5、泥浆的比重太大,虽然灌注过程是正常的,但拔管后稠泥浆充填了导管拔出后形成的空间。
6、导管的结构形式,如果采用法兰连接或导管接头处直径较大,在灌注过程中,混凝土易包裹在接头部位形成球状,在拔管时在混凝土内形成较大的空间,但此种情况形成的空洞一般为环状,而非空心状。
也有可能是以上几个方面综合作用的结果,由于不了解现场情况,因此,根据一些经验进行分析,请专家指正。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
Kristin 发表于 2017-4-30 14:51:28 | 显示全部楼层
鲜花(2) 鸡蛋(0)
神助之人 发表于 2017-5-9 00:11:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主的好资料
鲜花(13) 鸡蛋(0)
sdf916 发表于 2017-5-9 08:25:17 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|关于我们|QQ即时充值|站点统计|手机版|小黑屋|百宝箱|留言|咨询|微信订阅|QQ189615688|东南西北人

GMT+8, 2017-6-29 11:49 , Processed in 0.298590 second(s), 62 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表