狭长的基坑怎么保证施工条件下支护稳定?

[复制链接]
鲜花(138) 鸡蛋(0)
cdddd 发表于 2015-12-8 10:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
狭长的基坑怎么保证施工条件下支护稳定?
比如一个宽度4-8m,长度15-25m狭长的基坑,这类基坑怎么支护?基坑深度在6-8m。
采用木板对撑是不是最合理!
关键是对撑怎么设计,没有经验,需要知道者告之,使用哪部规范设计!?

鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-12-8 10:18:59 | 显示全部楼层
深大基坑对撑支护施工技术
http://wenku.baidu.com/view/5a88c2d784254b35eefd3489.html6.1软土地区深大基坑工程,采用混凝土边桁架对撑方案是切实可行的,该支撑方法整体性好,能有效地制约挡墙的变位。 6.2为确保邻近建筑的安全,在坑外进行压密注浆,坑内筑一定深度和厚度的深层搅拌桩群,可提高土层强度,限制挡墙变形,减小地表沉降量。 6.3及时架设支撑和浇筑混凝土底板,减少基坑暴露时间,是深基坑工程施工的重点之一。尤其是底板的构筑,对于改善第二道支撑的受力状况,减小第二道支撑的轴力,起着重要作用。 6.4开挖工程的完成后并不代表工作的结束,还有后续的检察勘测,把预先的数据和实际测量的数据进行分析,做出记录总结,为以后的工程提供经验帮助。
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-12-8 10:21:27 | 显示全部楼层
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-12-8 10:22:04 | 显示全部楼层
狭长形基坑开挖应符合哪些规定?
狭长形基坑开挖应符合下列规定:
1  基坑土方应分层分区开挖,各区开挖至坑底后应及时施工垫层和基础底板;
2  采用钢支撑时可采用纵向斜面分层分段开挖方法,斜面应设置多级边坡,其分层厚度、总坡度、各级边坡坡度、边坡平台宽度等应通过稳定性验算确定;
3  每层每段开挖和支撑形成的时间应符合设计要求。
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-12-8 10:22:42 | 显示全部楼层
【学员问题】:基坑放坡开挖应符合哪些规定?
  【解答】:
  基坑放坡开挖应符合下列规定:
  1、当场地条件允许,并经验算能保证边坡稳定性时,可采用放坡开挖。多级放坡时应同时验算各级边坡和多级边坡的整体稳定性。坡脚附近有局部坑内深坑时,应按深坑深度验算边坡稳定性;
  2、应根据土层性质、开挖深度、荷载等通过计算确定坡体坡度、放坡平台宽度。多级放坡开挖的基坑,坡间放坡平台宽度不宜小于3.0m;
  3、无隔水帷幕放坡开挖基坑采取降水措施的,降水系统宜设置在单级放坡基坑的坡顶,或多级放坡基坑的放坡平台、坡顶;
  4、坡体表面可根据基坑开挖深度、基坑暴露时间、土质条件等情况采取护坡措施,护坡可采取水泥砂浆、挂网砂浆、混凝土、钢筋混凝土等方式,也可采用压坡法;
  5、边坡位于浜填土区域,应采用土体加固等措施后方可进行放坡开挖;
  6、放坡开挖基坑的坡顶及放坡平台的施工荷载应符合设计要求。
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-12-8 10:25:17 | 显示全部楼层
复杂环境中的狭长基坑支撑设计及挖土逆作法施工技术
http://www.doc88.com/p-9512111313038.html
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-12-8 10:33:42 | 显示全部楼层
从地坪开始往下挖了6米的深基坑,想要用木板做支护,应该怎么做支护,
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......

点评

先将木板钉成丁字形(最好是榫接),沿坑边铺齐,接板处在断续钉上护板,板顶上平板——连续按此作业直至地坪。  详情 回复 发表于 2015-12-8 10:36
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-12-8 10:35:24 | 显示全部楼层
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-12-8 10:36:34 | 显示全部楼层
cdddd 发表于 2015-12-8 10:33
从地坪开始往下挖了6米的深基坑,想要用木板做支护,应该怎么做支护,

先将木板钉成丁字形(最好是榫接),沿坑边铺齐,接板处在断续钉上护板,板顶上平板——连续按此作业直至地坪。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
tulaomao7761 发表于 2015-12-8 11:32:05 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
zzwythe 发表于 2015-12-9 07:46:50 | 显示全部楼层
鲜花(7) 鸡蛋(0)
chapman79 发表于 2015-12-9 08:47:23 | 显示全部楼层
学习路过
鲜花(144) 鸡蛋(3)
东南西北人 发表于 2015-12-9 09:02:42 | 显示全部楼层
都啥土?有地下水没有?附近邻近建筑物都是什么?最近距离?
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-12-9 09:15:09 | 显示全部楼层
基槽护坡支护方案
根据《土方和爆破工程施工及验收规范》的规定,当地下水位低于基底,在湿度正常的土层中开挖基坑(槽)或管沟,且敞露时间不长时,可做直立壁(不放坡)不加支撑,但挖方深度不宜超过下列规定:
     密实、中密的砂土和碎石土为1m;
  硬塑、可塑的轻亚粘土及亚粘土为1.25m;
  硬塑、可塑粘土为1.5m;
  坚硬的粘性土为2m;
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-12-9 09:18:22 | 显示全部楼层
一般满膛开挖的叫基坑,常见于有地下室的基础开挖;仅沿条形基础的基底开挖的叫基槽,常见于无地下室的多层建筑。
    据说在工程预算中为计算工程量做了如下规定:基坑是指底面积在27平方米以内,且底长边小于三倍短边的为基坑;基槽是指槽底宽度在3米以内,且槽长大于3倍槽宽的为基槽。——这种规定和我们通常的认识不大一样。
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-12-9 09:21:31 | 显示全部楼层
请问成都深基坑支护施工专项方案需要专家论证吗?开挖深度超过5米(9.5米),支护设计方案已通过专家论证
只要按相关规范做,应该没什么问题吧,成都很多工程都挖到这个深度的,地质情况不是狠复杂。但是遇到某些永久性建筑物如房屋、河道、桥梁旁,那就要经过方案论证了。不到10米的深度只要能保证50米的间距,就完全没有问题了。
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-12-9 09:38:14 | 显示全部楼层
http://www.docin.com/p-751546515.html
根据刚度要求并且必作挠度验算简支梁取截面高小于h=L /12、悬挑梁取截面高小于h=L /6(L=跨度) 截面宽同体墙宽(b=240mm)
上数据般钢筋混凝土设计书都有
截面配筋要根据荷载情况及材料强度才能计算结里没有提供荷载情况及材料强度所能计算截面配筋率抱歉
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-12-9 09:41:15 | 显示全部楼层
拉森钢板桩管道基槽支护设计与应用http://www.docin.com/p-841950193.html

更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(88) 鸡蛋(0)
楚八怪怪 发表于 2015-12-10 08:18:59 | 显示全部楼层
这个比较省事。
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-12-11 09:40:50 | 显示全部楼层
7.三方面着手控制层高
(1)控制结构梁高:结构本深最经济的取法是1/8~1/12的跨度,建议作1/12~1/15的跨度;综合减少的成本因素后,由于梁截面减小后增大的含钢量是值得的;层高控制关键部位:如公共走道、设备管线密集处等,建议采用宽扁梁、型钢梁;进行综合成本分析后,可考虑采用实心或空心无梁楼盖,无梁楼盖在车库顶板结构(楼板跨度、楼面荷载较大)中具有一定的经济优势,空心无梁楼盖在车库顶板覆土较厚(≥1.5m)或有消防车荷载时更有优势。
(2)控制设备管线空间:对于风管、电缆桥架、给排水、消防等管线密集处,采用综合管线图进行优化设计,往往可以节约200mm的高度;要求设计院对公共走道、地下室、大型商业进行综合管线图设计,建议由暖通空调专业设计人员完成,以优化设备管线所占的空间高度。
(3)结构梁高空间、设备管线空间的相互利用:结构主梁与主管线平行布置;与管线相交处采用变截面梁;管线穿结构梁处理,预留洞口尺寸一般控制在梁高的1/3以内;采用无梁楼盖,设备管线与柱帽(如设置)在同一高度空间。
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-12-11 09:52:35 | 显示全部楼层
(4)剪力墙厚度控制:高规规定,底部加强层剪力墙厚度不小于层高的1/16(一、二级抗震等级)或1/20(三、四级抗震等级),但底部商业、底层假复式住宅或架空层层高较高,按此规定,墙厚必须增加较多,同时变成短肢剪力墙,配筋进一步大幅增加;设计院大多如此设计,但是高规附录D中说明:对于超限的墙体经过验算通过的可以减小墙厚,由此一来,墙厚变小,成本大大降低;
(5)剪力墙配筋控制:剪力墙翼缘长度小于600mm时,应关注计算结果的可靠性;构造边缘构件竖向钢筋尽量采用φ12钢筋,如无法全部采用φ12,可考虑角部采用大直径钢筋,中间采用φ12。竖向钢筋采用φ12代替φ14(焊接连接)含钢量稍微提高,但综合考虑焊接施工费用,造价反而降低16~33%,而且钢筋搭接比焊接更可靠。
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-12-11 09:53:27 | 显示全部楼层
14.柱设计的控制
(1)异型柱结构尽量少用,多用矩形柱。
(2)柱纵向钢筋配置:III级钢的应用,最小配筋率应减少0.1%,可节约钢筋造价的9~15%;加大角筋的直径:程序对X向及Y向的钢筋均有配筋面积要求,应尽量加大角筋的直径,以达到满足计算要求的前提下减少总配筋量。
(3)柱纵向钢筋配置:加大角筋的直径
15.梁设计的控制:短墙上的小梁基本不布置
(1)一些短墙上的小梁(如厨房、卫生间等)基本不需要布置:对于普通的小跨度楼板其本身足以支撑短墙,不需要加大板配筋,同时梁少,成本低,空间也好;
(2)梁支座顶面钢筋宜采用小直径钢筋,以减少跨中通长钢筋面积,减少支座钢筋锚固长度。例如支座计算配筋面积92c㎡,200x500mm梁顶配筋,均采用III级钢;
(3)框架梁跨中顶面通长钢筋:严格按照规范构造要求配置,尽量采用直径φ12、φ14的小直径钢筋进行配置,不得简单拉通支座顶面钢筋造成浪费。
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-12-16 10:01:25 | 显示全部楼层
基坑(槽)回填土沉陷质量问题及控制措施
 1.现象
  基坑(槽)填土局部或大片出现沉陷,造成靠墙地面、室外散水空鼓下陷,建筑物基础积水,有的甚至引起建筑结构不均匀下沉,出现裂缝。
  2.原因分析
  (1)基坑(槽)中的积水、淤泥杂物未清除就回填;或基础两侧用松土回填,未经分居夯实;或槽边松土落入基坑(槽),夯填前未认真进行处理,回填后土受到水的浸泡产生沉陷。
  (2)基槽宽度较窄,采用手夯回填夯实,未达到要求的密实度。
  (3)回填土料中夹有大量干土块,受水浸泡产生沉陷;或采用含水量大的粘性土、淤泥质土、碎块草皮作土料,回填质量不合要求。
  (4)回填土采用水泡法沉实,含水量大,密实度达不到要求。
  3.预防措施
  (1)基坑(槽)回填前,应将槽中积水排净,淤泥、松土、杂物清理干净,如有地下水或地表滞水,应有排水措施。
  (2)回填土采取严格分层回填、夯实。每层虚铺土厚度不得大于300mm.土料和含水量应符合规定。回填土密实度要按规定抽样检查,使符合要求。
  (3)填土土料中不得含有大于50mm直径的土块,不应有较多的干土块,急需进行下道工序时,宜用2:8或3:7灰土回填夯实。
  (4)严禁用水沉法回填土方。
  4.治理方法
  (1)基坑(槽)回填土沉陷造成墙脚散水空鼓,如混凝土面层尚未破坏,可填入碎石,侧向挤压捣实3若面层已经裂缝破坏,则应视面积大小或损坏情况,采取局部或全部返工。局部处理可用锤、凿将空鼓部位打去,填灰土或粘土、碎石混合物夯实,再作面层。
  (2)因回填土沉陷引起结构物下沉时,应会同设计部门针对‘情况采取加固措施。
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-12-16 10:10:20 | 显示全部楼层
拉森桩
http://www.shhbjc.com/
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-12-16 10:37:30 | 显示全部楼层
四、框架结构设计:
1、柱、梁截面应合理:由位移、轴压比、配筋率等控制,梁大跨取大截面,小跨取小截面,连续跨梁截面宽度宜相同。柱截面应每隔3层左右收小一次,以节约投资,每次收小时应每侧不小于50mm,以方便支模,也不宜大于200mm,以免刚度突变,最上段(顶上几层)可用300mm×300mm(应满足计算要求)。收小柱截面,也可相应增加使用面积。
2、混凝土强度等级:宜≥C25(留有余地),柱梁宜同,变柱截面处不变混凝土强度等级,以免刚度突变。板不宜高于C40(高规4.5.2条规定)、 上海市《控制住宅工程钢筋混凝土现浇楼板裂缝的技术导则》(2001年12月20日以沪建建(2001)第0907号文发布)一.7条规定“现浇楼板的混凝土强度等级不宜大于C30”,中国土木工程学会混凝土及预应力混凝土分会混凝土质量专业委员会、高强与高性能混凝土专业委员会编的《钢筋混凝土结构裂缝控制指南》(化学工业出版社2004年4月第一版)也建议“楼板、屋面板采用普通混凝土时,其强度等级不宜大于C30,基础底板、地下室外墙不宜大于C35”,其原因是为了控制水泥用量,混凝土强度等级越高,水泥用量也越多就越容易开裂。
3、柱设计:
1)混凝土设计规范10.3.1条1款:纵筋配筋率不宜大于5﹪,10.3.2条4款:纵筋配筋率大于3﹪时对箍筋直径、间距、弯钩有要求,也可焊成封闭环式(与89规范规定必须焊成封闭环式不同了),11.1.13条:抗震设计时不应大于5﹪;高规6.4.4条3款:不宜大于5﹪、不应大于6﹪,抗震设计时不应大于5﹪,6.4.9条4款同混凝土规范10.3.2条4款,但未要求箍筋可焊成封闭环式。
2)纵筋净间距应≥50mm(混凝土设计规范10.3.1条3款),抗震设计时,截面尺寸大于400mm的柱,纵筋间距不宜大于200mm。
3)一个截面宜一种直径,宜对称配筋,方便施工,自己设计也简单;钢筋直径不宜上大下小。有个2层的小工程,共16根柱子,KZ1~16,1、2层配筋还有不同,共有32种截面,何苦呢?
4)强柱弱梁,纵筋不要太小,除一、二层框架可用φ16、φ18外,最好用φ20以上。
5)箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm及20d(d为箍筋直径)的较大值,二、三级抗震等级不宜大于250mm(89规范三级300mm)及20d的较大值,四级抗震等级不宜大于300mm。何为“箍筋肢距”规范无定义,一般设计人员都认为是两根箍筋在水平方向之间的距离。箍筋肢距也不要太小,如600×600柱用6肢箍、500×500柱用5肢箍、400×400柱用4肢箍太密,无必要,也影响混凝土浇注,可对主筋隔一拉一,节约钢筋。
6)配箍率:新规范比89规范大,与柱轴压比、混凝土强度等级、箍筋抗拉设计强度有关。
7)用平法表示,不要用列表法(03G101-1 图集的列表法也不直观,审校不便)。
4、梁、板设计:见本人发表于《PKPM新天地》2003年5期至2004年2期的《钢筋混凝土结构构造讨论》(一)~(四)及《PKPM新天地》2001年6期的《钢筋混凝土梁裂缝预防对策探讨》、《PKPM新天地》2002年1期的《现浇钢筋混凝土楼板裂缝控制措施探讨》等。
5、钢筋混凝土结构中的楼梯:
1)不可用砌体支承。
2)用“小框架”支承,梁柱宜符合三级抗震要求(箍筋≥φ6@150)。
6、钢筋混凝土结构中的构造柱(GZ):
1)上端与梁板应弱连接,不连应是可以的,也可用1φ12连接,GZ上端应与梁板离开20~30mm,否则会改变上端梁板的受力状况。
2)GZ的箍筋可不加密,它不是抗震构件(有些标准图集有加密的)。
3)GZ必须先砌填充墙(留马牙槎)后浇,施工单位有先浇的,极为不妥。
7、钢筋混凝土结构中的砌体填充墙的拉墙筋长度:不可套用砌体结构,应按抗震设计规范13.3.3条2款:6、7度时不应小于墙长的1/5且不小于700mm,8、9度时宜沿墙全长贯通。
8、钢筋混凝土结构中的电梯机房楼板、水箱等不可用砌体支承,高规是强条。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
风之子 发表于 2022-12-28 22:20:56 | 显示全部楼层
嘿嘿  
鲜花(144) 鸡蛋(3)
东南西北人 发表于 2022-12-29 18:32:49 | 显示全部楼层
木板或钢板桩对撑!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册