cdddd 发表于 2015-9-23 14:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 11:50 编辑 <br /><br />理正软件的嵌固深度计算?看到一个案例,就是用理智基坑7.0软件计算的,为何计算得出最大10.4m,最终选择是8.5m,出于什么考虑?详见附图的红字!

SOSO.CC
捕获68.GIF

评分

参与人数 2威望 +1 金币 +1 收起 理由
zong2006 + 1 淡定
www2002 + 1 赞一个!

查看全部评分

鲜花(127) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-9-23 14:52:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 11:50 编辑 <br /><br />理正深基坑计算钢板桩支护,整体稳定和抗倾覆都能算过,可嵌固深度却算的好大,不知道为什么,地质情况大概是这样子:5.5米素填土、2.2米淤泥、3米圆砾土、1.2米砾砂,再往下为砾质粘性土,基坑深度为7米,按一道支撑(撑于坑顶以下2米处),计算结果显示居然要7米多的嵌固深度,我取了4米的嵌固,整体稳定和抗倾覆都能算过,可为什么还要那么长的嵌固,请各路大神指正?
理正软件抗隆起要计算绕下支点的稳定计算,那个要求嵌固非常多,可以忽略,太保守了
我一般都不理它 只要整体稳定性和抗隆起过了就行了 给的嵌固深度确实太保守了

SOSO.CC
鲜花(127) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-9-23 14:56:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 11:50 编辑 <br /><br />基坑2012在算嵌固深度时与99规范有差别:
1、土压力模型的差别,2012规范是三角形土压力模型。
2、2012规范要考虑嵌固深度满足抗隆起稳定的要求。
3、2012规范要考虑嵌固深度满足以最下层支点为轴心的圆弧稳定性的要求。

SOSO.CC
鲜花(127) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-9-23 15:05:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 11:50 编辑 <br /><br />
SOSO.CC

理正深基坑.zip

1.99 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 金币 -2 金币

鲜花(127) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-9-23 15:13:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 11:50 编辑 <br /><br />理正嵌固深度如何才能让其减小 ,总是报错,嵌固深度超出范围  ,设计不合理,因为到达岩层,不可能会是与基坑1:1的比例,求助理正出现这种情况有可能是最下层土输入的厚度太小,使计算整体稳定性时滑动面超出了土层界限,你可以把最下层土加厚些试试


调整桩径和桩间距不行,桩直径是确定的,间距变化不行,增大桩长是可以,但基底位于基岩中,不可能说施工中打下几十米深的,设计不合理的,我估计还是嵌固系数选择和土层参数的问题!是下部土层粘聚力对嵌固深度影响较大!

SOSO.CC
捕获70.GIF
鲜花(127) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-9-23 15:13:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 11:50 编辑 <br /><br />悬臂式板桩如何计算桩的入土深度?
悬臂式板桩 计算入土深度时,要找到那个最小的入土深度(假设离开挖面为h)。
板桩 开挖一侧受 被动土压力,板桩未开挖一侧受主动土压力, 在最小入土深度h处,对板桩求弯矩,这时,主动土压力和被动土压力对h处的弯矩应该相等,就可以求得这个深度h,
一般被动土压力的弯矩按照 一半计算,也就是安全系数取2。   然后求得的 h 乘以1.15就可以作为悬臂式板桩的入土深度了。
板桩的受力:在剪力为0的地方,板桩的弯矩是最大的,设这个深度为t,以剪力为0列方程可求出t,然后在t处主动土压力和被动土压力的弯矩之差 即为板桩的最大弯矩。
一般使用时 求的的板桩最大应力应该不超过 钢材允许应力的 一半为宜。

SOSO.CC
鲜花(127) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-9-23 16:11:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 11:50 编辑 <br /><br />如果最下层土不是软土,不用满足嵌固深度满足以最下层支点为轴心的圆弧滑动稳定性要求。勾掉此项再算一下嵌固深度。见《基坑规程2012》4.2.5,
规范的4.2.5就明白了。tan5=0.0875

SOSO.CC
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......

鲜花鸡蛋

吉米  在2015-9-24 21:36  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(8) 鸡蛋(0)
www2002 发表于 2015-9-23 17:52:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 11:50 编辑 <br /><br />学习学习!感谢分享!!

SOSO.CC
鲜花(86) 鸡蛋(0)
楚八怪怪 发表于 2015-9-24 07:14:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 11:50 编辑 <br /><br />这个问题我也纳闷过,一看显然不合理,就是没办法,觉得理正应该在这方面完善。

SOSO.CC
鲜花(14) 鸡蛋(0)
z2004 发表于 2015-9-24 08:30:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 11:50 编辑 <br /><br />我认为,既然2012规范规定了需要进行计算,那就必须进行。这种规定肯定有理由。否则,方案评审时,咋办?如果说是理正软件的问题,那么换个软件,或者手算一下如何。
能否请规范组的大牛解释一下?

SOSO.CC
鲜花(1) 鸡蛋(0)
lixiaolin 发表于 2015-9-24 18:20:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 11:50 编辑 <br /><br />学习学习

SOSO.CC
鲜花(49) 鸡蛋(0)
龙兴关外 发表于 2015-9-26 06:52:23 | 显示全部楼层
8.5是在前面的设计输入中,你给出的入土深度。10.4是根据公式算出来的最大值。
软件只是个工具,由着人的性子来。

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
东南西北人 + 5 + 30 很给力!

查看全部评分

鲜花鸡蛋

东南西北人  在2015-9-26 14:44  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(127) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-10-2 08:40:57 | 显示全部楼层
深基坑支护设计的经典法和弹性法
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=295019
鲜花(127) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-10-2 08:53:01 | 显示全部楼层
鲜花(127) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-10-2 08:58:32 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(1)
flyingegg 发表于 2018-11-9 07:21:04 | 显示全部楼层