1 引言

随着上海深基坑工程规模不断扩大、深度加深,承压水对深基坑施工的安全威胁越来越大,围护或止水帷幕隔断承压水含水层,可以有效控制承压水对基坑的影响,但投入的费用也非常高。采用悬挂式围护,结合坑内按需降压的措施,可以有效降低围护费用,但是抽取承压水会导致含水层或邻近含水层的可压缩夹层压缩,引起地面沉降。在敏感区域基坑围护外侧,采用地下水回灌技术来减少减压降水对周边环境的影响是一种可选择的手段。实践证明回灌技术一定程度上可以减少对周边环境的影响,如盲目使用也会产生一定的次生灾害,需要引起高度重视。


2 工程概况

2.1 项目简介

本项目位于上海市小陆家嘴金融贸易区。建筑由两栋超高层建筑和商业裙房组成,基坑面积18000㎡,设4层地下室,裙楼区域开挖深度20.30m,塔楼区域开挖深度23.25m~28.30m。围护结构采用地下连续墙,深度为36.6m,不隔断承压水层,水平围护为四道混凝土支撑。


2.2 水文地质概况

本场地是典型的小陆家嘴地区的砂性土质。第7层草黄色粉性土、砂土层深度约29m;第9层灰色砂土层深度约75m。第7层和第9层承压水贯通。根据抽水试验的结果,第7层初始承压水水头埋深为6.9 m。地质情况见图1所示。


本工程基坑开挖深度按20.3m考虑,承压水位埋深按6.9m考虑,验算承压含水层的上覆土重与承压水头之比小于1.05,因此需采取相应的降水防护措施,确保基坑安全。


0 (7).jpg


图1 地质剖面图


2.3 问题分析

本工程承压水问题非常突出,地下连续墙插入比仅为0.77,插入承压含水层仅7~8m,而承压含水层厚度超过60m。降压抽水时,地下连续墙下部的渗流路径较短,且承压水补给速度很快,因此必须布置足够数量的降压井,确保抽水速度大于补给速度,从而保证坑底突涌稳定性。另一方面,地下连续墙插入深度太小,坑内降压时,坑外相当大范围的承压水位下降,可能引起周边道路、管线、建(构)筑物的沉降,因此应采取地下水回灌措施,人为抬高坑外承压水水位。


3 地下水回灌方案

3.1 回灌井布置

根据分析计算,坑内布31口降压井(含3口观测井备用井),坑外布设6口观测井6只;在沿基坑南侧和东侧方向,有需重点保护的管线和建筑,按10米左右的间距,距地墙3米左右布设12口、深度50m的回灌井,见图2。


0 (8).jpg


图2 基坑回灌井布置图


3.2 回灌井工艺

回灌井成孔直径为650mm,滤管材料为缠丝滤管,夹层内充填砾砂。内层滤管直径219mm,外层滤管直径为325mm。井口外围回填材料一般不能采用普通粘土回填,应采用素混凝土回填,回填高度5m。因回灌时有压力,要求井管周围止水效果比较好,能够承受一定压力,回灌井止水材料为粘土球。


回灌时要求排除井内空气,防止产生气泡阻挡回灌水,在井口盖板上安装排气阀,当水从排气阀大量出水后,才可以关闭排气阀。回灌后因回灌井内产生一定量气泡,大量气泡聚集在滤管周围会阻止回灌水进入含水层中,因此必须定期对回灌井进行回扬冲洗。


3.3 回灌压力

为了确定回灌压力,进行了动态回灌试验。本次回灌试验进行了三个等级试验,回灌压力从0.05MPa到0.15MPa,待每个阶段水稳后进行下一阶段的回灌,动态回灌试验结果见表1。


表1 动态回灌试验结果

0 (9).jpg


由表1可知,回灌开始后,承压水位缓慢回升。当压力从0.10MPa增加到0.15MPa稳定后,最终承压水头上升了0.03m,回灌量变化较小,水位变化较小,而且压力达到0.15MPa后井管周边有轻微涌水现象,因此回灌压力优选0.10MPa。


本次回灌系统采用水泵抽取地下水通过水箱安装加压泵对水体自然压力进行补偿的方法进行回灌,见图3。


0 (11).jpg


图3 回灌加压示意图


回灌井上安装压力表及流量计,灌水量与压力要由小到大,逐步调节到适宜压力。


4回灌效果计算

4.1 计算模型及参数

通过对比回灌前后基坑周围地面沉降数值,来判断回灌的效果。初始承压水水头埋深为6.9 m,群井抽水单井出水量约475.2T/d,回灌井单井回灌量120T/d,第⑦层砂质粉土及粉砂渗透系数平均值:水平为3.4 m∕d,竖向为0.34 m∕d。采用VisualModflow软件进行地面沉降数值计算。


本次沉降计算针对基坑开挖后所需要的最大安全降深的工况进行沉降计算,计算结果见图4和5。不开回灌井时地面沉降17mm,回灌时地面沉降13.6mm,地面沉降量减小20%,可以满足控制要求。


0 (12).jpg


图4 降水引起地面沉降分布等值线(mm)


0 (13).jpg

图5 回灌降水后地面沉降分布等值线(mm)


5 实际运行效果

(1)第一阶段回灌


当基坑开挖地层土体(裙房、塔楼及其局部小深坑),坑内外承压水水头分别为-16.55~-19.78m和-14.85~-16.99m时,坑外开启6口回灌井。采取加压0.10MPa回灌,每口回灌井回灌量平均约为5立方米/小时。回灌3天后,坑外观测井水位上升约1000px到2500px之间。

加压回灌后,回灌一侧围护结构日变化量突然增大,日最大变形值由每天的0.2~0.5mm,突然增大到3~7mm,对应部位地墙接缝处产生了渗漏情况。P3~P5为地墙变形监测点,地墙变形日增量最大值见图6所示。回灌三天后决定停止回灌。


0 (14).jpg

图6 地墙变形日增量最大值变化图


(2)第二阶段回灌

当基坑开挖塔楼深坑(28.3m),坑内外承压水水头分别为-29.0~-29.3m和-21.87~-23.01m时,坑外地表及管线日变化量加大,开启坑外12口回灌井,采取自然回灌,前期每口回灌井回灌量平均约为1.2立方米/小时,后期回灌量趋于稳定,回灌量约1立方米/小时。自然压力回灌一个月后,坑外观测井水位稳定上升约1500px到90cm间,地墙变形无明显变化。


回灌侧围护设计计算变形值为 60mm,回灌后实际变形值104mm,回灌前管线日沉降变形量1.1~1.2mm,回灌后日沉降变形量0.4~0.5mm,后期则产生上浮现象,上浮量为每天0.6~0.7mm,最终管线沉降值普遍为 7~8mm,个别点最大沉降值16mm,没有发生管线安全事故,道路无明显可见的沉降和开裂现象,回灌达到了预期效果。


6 总结

本项目已于2013年9月顺利完成了基础底板的施工。通过对该工程地下水回灌技术的实践和研究,我们总结出以下几点经验:


(1)对悬挂式围护深基坑施工,采取地下水回灌措施可以减少坑内减压降水对周边环境的影响,但会增加围护结构本身的变形值。回灌对坑外的承压水水位变化影响不大。


(2)采用加压回灌时,井位与围护之间要保持足够的间距,以减少对围护产生附加的压力,而实际施工由于受红线控制影响,很难做到。同时回灌压力不宜过大,宜采用0.1MPa左右,避免井管本构或墙底土体产生破坏,形成竖向或水平向的水径通路。


(3)采用自然压力回灌可以有效减少对围护墙体的影响。按抽灌平衡原则,回灌井应加密布置,数量应为最大同时开启降压井数量3~5倍以上。


(4)对于大型基坑,地墙的插入深度应有足够的保证,即使不能隔断承压水含水层,也要确保墙底和降压井井底之间要有足够的距离。


评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
zong2006 + 1 很给力!

查看全部评分

鲜花(38) 鸡蛋(0)
hll2118 发表于 2015-5-14 08:28:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 12:37 编辑 <br /><br />好!

SOSO.CC
鲜花(3) 鸡蛋(0)
jjjun331 发表于 2015-5-14 08:55:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 12:37 编辑 <br /><br />好高端的分析工具

SOSO.CC
鲜花(0) 鸡蛋(0)
topzhf 发表于 2015-5-14 09:29:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 12:37 编辑 <br /><br />牛。

SOSO.CC
鲜花(42) 鸡蛋(0)
ydd247606 发表于 2015-5-14 10:34:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 12:37 编辑 <br /><br />谢谢管理员了,深刻学习了。

SOSO.CC
鲜花(1) 鸡蛋(0)
lixiaolin 发表于 2015-5-14 16:58:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 12:37 编辑 <br /><br />深刻学习

SOSO.CC
鲜花(1) 鸡蛋(0)
sdjzuzdh 发表于 2015-5-14 17:13:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 12:37 编辑 <br /><br />不错,谢谢提供分享

SOSO.CC
鲜花(0) 鸡蛋(0)
墨泉 发表于 2015-6-3 19:31:55 | 显示全部楼层
鲜花(1) 鸡蛋(0)
sdjzuzdh 发表于 2015-11-4 12:19:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 12:38 编辑 <br /><br />不错,谢谢分享

SOSO.CC
鲜花(0) 鸡蛋(1)
flyingegg 发表于 2020-5-13 12:59:38 | 显示全部楼层
不错,感谢楼主 这个帖子太好啦
鲜花(7) 鸡蛋(0)
kalashinikv 发表于 2020-5-14 22:43:58 | 显示全部楼层
鲜花(9) 鸡蛋(0)
zong2006 发表于 2020-5-15 16:59:18 | 显示全部楼层
不错,值得学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|关于我们|QQ即时充值|站点统计|手机版|小黑屋|百宝箱|留言|咨询|微信订阅|QQ189615688|东南西北人

GMT+8, 2024-3-28 17:50 , Processed in 0.113624 second(s), 62 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表