安徽省某市给水厂毕业设计

第一部分:设计文档
1、说明书.doc(共计38页);2、计算书.doc(共计36页);3、开题报告.doc(共计19页);4、摘要;5、生物脱氮除磷在膜生物反应器再循环配置中的比较(8页)

第二部分:设计图纸
1、V型滤池平面图(含剖面图2张);2、二级泵站平面图及剖面图;3、给水厂高程图;4、加药间、加氯间平剖面布置图;5、平面布置图;6、清水池平(剖)面图;7、絮凝沉淀池平(剖)面图

0.jpg


0 (1).jpg


第三部分:内容介绍
1.1 城市概况

1.1.1 自然条件
1)地理位置:位于中国华东地区。
2)气象资料:城市地处北亚热带湿润气候区,全年主导风向为东南风,年平均气温约为15℃,最高气温约为40℃,最低气温约为-10℃。年平均降雨量为1020mm,全年无霜期为235天。
3)地形地貌:地形略有起伏,其吴淞标高为40.00米。

1.1.2 水源状况
    该城市水源为水库水,根据水质化验报告,该水水质良好,设计水源水质如下:BOD5=3mg/L,COD=16mg/L,TN=0.8mg/L,TP=0.03mg/L,  浊度=50~110,色度=30~50。基本符合《生活饮用水卫生标准》规定的生活和工业用水水源水质要求。土木工程论文网www.tmgclw.cn

1.2 工程设计
1.2.1 设计任务
1)毕业设计题目:安徽省某市给水厂设计(7.0万吨/天)
2)给水厂设计范围:净水工程

1.2.2 设计内容
1)水厂水处理工艺方案的比较;
2)选择最佳混凝剂及投药方式;
3)加药间及加氯间的布置;
4)絮凝沉淀构筑物的设计计算;
5)过滤构筑物的设计计算;
6)清水池的设计计算;
7)水厂平面布置及高程布置;
8)管径计算和设备的选用;
9)各构筑物平面图和剖面图的绘制;
10)厂区内工艺管线的布置和给排水管线的布置计算;
11)二泵房的计算、设备的选型与平面图。

2.1 设计水质
    本设计给水处理工程设计水质足国家生活饮用水卫生标准(GB5749-2006),处理的目的是去除原水中悬浮物质,胶体物质、细菌、病毒以及其他有害万分,使净化后水质满足生活饮用水的要求。
生活饮用水水质应符合下列基本要求:
1)水中不得含有病原微生物;
2)水中所含化学物质及放射性物质不得危害人体健康;
3)水的感官性状良好。
    设计原始资料:城市地形略有起伏,地质属于盆地基质结构,地基允许承载力250KPa,城市地处北亚热带湿润气候区,全年主导风向为东南风,年平均气温约为15℃,最高气温约为40℃,最低气温约为-10℃。年平均降雨量为1020mm,全年无霜期为235天。城市规模有近期与远期规划,厂址选在水库附近,设计地面标高40m,该城市地面最不利点地面标高40m,建筑层数6层。
该城市水源为水库水,根据水质化验报告,该水水质良好,设计水源水质如下:BOD5=3mg/L,COD=16mg/L,TN=0.8mg/L,TP=0.03mg/L,  浊度=50~110,色度=30~50。基本符合《生活饮用水卫生标准》规定的生活或工业用水水源水质要求。

2.2 设计水量
    按《城市给水工程规划规范》规定:城市给水工程规划的主要内容应包括:预测城市用水量,并进行水资源与城市用水量之间的供需平衡分析;选择城市给予水水源并提出相应的给水系统布局框架;确定给水枢纽工程的位置和用地;提出水资源保护以及开源节流的要求和措施。城市给水工程规划期限应与城市总体规划期限一致。城市给水工程规划应重视近期建设规划,且应适应城市远景发展的需要。城市给水系统的设计年限,应符合城市总体规划,近远期结合,以近期为主。一般近期宜采用 5~10 年,远期规划年限宜采用 10~20 年。
水处理构筑物的生产能力,应以最高日供水量加水厂自用水量进行设计,并以水质最不利情况进行校核。水厂自用水量主要用于滤池冲洗和澄清池排泥等方面。城镇水厂只用水量一般采用供水量的5%—10%,本设计取8%,则设计处理量为:

3.1 给水处理厂规模及流程

3.1.1 给水处理厂的设计规模
    给水处理厂的设计流量为0.875m3 /s(包括水厂自用水量)。

3.1.2 处理工艺流程的选择
给水处理厂工艺流程的确定,应根据水源水质和《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)及《生活饮用水卫生规范》 、水厂所在地区的气候情况、设计水量、设计规模等因素,通过调查研究,参考相似水厂的设计运行经验,经过技术经济比较后确定。土木工程论文网www.tmgclw.cn
    地表水常用处理工艺
    当原水浊度较高、含砂量较大时,宜采用此种方法,用以减少混凝剂用量而增设预沉池或沉砂池。

鲜花(0) 鸡蛋(0)
秦晓飞 发表于 2015-6-15 06:01:01 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(1)
flyingegg 发表于 2016-9-21 17:24:38 | 显示全部楼层
回个帖子支持一下!支持东南西北人
鲜花(0) 鸡蛋(0)
ljmabcljm 发表于 2019-1-10 19:20:35 | 显示全部楼层
鲜花(2) 鸡蛋(0)
otec 发表于 2019-1-11 10:11:02 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|关于我们|QQ即时充值|站点统计|手机版|小黑屋|百宝箱|留言|咨询|微信订阅|QQ189615688|东南西北人

GMT+8, 2024-3-29 02:33 , Processed in 0.088951 second(s), 46 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表