一、 柱问题

(1):柱纵筋锚入基础的问题
0.jpg
★问题区

① 柱纵筋伸入基础(承台梁,或有梁式筏板基础的基础梁)的锚固长度是多少?是一个 laE 还是更多?(甚至有人提出 1.5 倍的 laE )

  ② 当柱纵筋伸入基础的直锚长度满足“锚固长度”的要求,是否可以“直锚”而不必进行弯锚?有的人说可以“直锚”;但又有人说必须拐一个直角弯。

  ③ 如果柱纵筋伸入基础必须“弯锚”的话,弯折部分长度是多少?有人说是 10d ,而在《03G101-1图集》第39页“梁上柱LZ纵筋构造”中弯折长度为 12d ,这个规定是否可用于基础?

  ④ 同样在《03G101-1图集》第39页“梁上柱LZ纵筋构造”中,规定“直锚部分长度”不小于 0.5 laE ,这个规定是否可用于基础?

  ⑤ 当基础梁的梁高大于柱纵筋的锚固长度时,柱纵筋可以不伸到梁的底部。是这样的吗?

  ⑥ 当基础梁的梁高小于柱纵筋的锚固长度时,柱纵筋必须伸到梁的底部,然后拐一个直角弯。其弯折部分长度,“剩多少拐过去多少”,显然不合适。这时候,应该用上前面第③条,即规定一个弯折部分长度;同时,也应该检验一下“直锚部分长度”,看看它是否不小于前面第④条规定的“最小直锚长度”。是这样的吗?  



★解答区

■ 答柱问题(1): 所提问题将会在“筏形、箱形、地下室基础平法国家建筑标准设计03G101-3、-4”中得到相应答案(2003年底陆续推出)。现在简单答复如下:

①⑤ 柱纵筋一般要求伸至基础底部纵筋位置。特厚基础(2米以上)中部设有抗水化热的钢筋时,基础有飞边的所有柱和基础无飞边的中柱的柱纵筋可伸至中层筋位置;②③ 当柱纵筋伸入基础的直锚长度满足“锚固长度”的要求时,要求弯折12d;④⑥ 梁上柱纵筋的锚固要求亦适用于柱在基础中的锚固,但要求柱纵筋“坐底”。(注解:②③序号对应问题区②③问题的序号)




● 柱问题(2): 我们在施工中经常遇到柱主筋 大变小的问题。试问:当柱子采用电渣压力焊时候有什么限制条件,例:25mm碰焊14mm的钢筋的能不能?


■ 答柱问题(2): 25mm碰焊14mm,直径相差过大受力时会出现应力集中现象。如果施工规范对大小直径钢筋对焊无限制规定的话,建议直径相差不要超过两级(25与20或18与14)。


● 柱问题(3): 柱伸入承台梁或基础梁中,是否设置箍筋?箍筋如何设置?不需加密? 此箍筋起什么作用? 这个问题如果在施工图中明确标示,就没有问题。如果在施工图中没有明确表出,则施工人员如何执行?现在的情况是各人有各的做法,例如,有的人设置两根箍筋,有的人只设置一根箍筋。

■ 答柱问题(3): 要设不少于两道非复合箍筋,但不需要加密。箍筋的作用是保持柱纵筋在浇筑混凝土时钢筋之间的相对位置和钢筋笼的定位不受扰动。



● 柱问题(4): 柱上端“非连接区”?
0 (1).jpg
《G101图集》规定,柱的下部,即在楼板梁的上方有一个“非连接区”(是个箍筋加密区),纵筋的接头只能在“非连接区”以上部位(也就是柱的中部)进行。然而,图集没有规定在柱的上部有没有“非连接区”?例如,在柱上部的箍筋加密区或者在柱梁的交叉部位允许不允许纵筋连接?

事实上,有的施工人员在上述的柱上部区域进行了钢筋接头。这样,他在柱中部有一个钢筋接头,在柱上部又有一个钢筋接头,违背了“同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头”的规定。(见《混凝土结构工程施工质量验收规范》)

不过,上述规范的用语是“不宜”,并没有强制规定。因此,请教一下上述柱纵筋的接头问题如何解释?如何执行?其中有什么理论根据?



■ 答柱问题(4): 提问者可能是指00G101,03G101-1中从下层柱的上部到上层柱的下部形成的非连接区是连续的。规范对此规定是“不宜”,未做强制规定,国家建筑标准设计的规定偏严,对保证质量有好处。

评分

参与人数 2威望 +1 金币 +1 收起 理由
神垂泪 + 1
mifen1 + 1 很给力!

查看全部评分

鲜花(60) 鸡蛋(0)
tjwjy 发表于 2014-12-12 08:28:00 | 显示全部楼层
鲜花(87) 鸡蛋(0)
zspkd 发表于 2014-12-12 14:42:35 | 显示全部楼层
可以复制收藏又不用花银子,好!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
sixing 发表于 2014-12-31 08:34:05 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主
鲜花(0) 鸡蛋(0)
远山呼唤 发表于 2015-7-8 10:25:34 | 显示全部楼层
鲜花(138) 鸡蛋(0)
cdddd 发表于 2015-7-9 08:37:11 | 显示全部楼层
楼主的问题是为什么要锚固,锚固的作用是什么?怎么锚固才能达到效果?
而不是机械按照图集或专家说的做?要知其然才能举一反三!
还有:
“基础有飞边的所有柱和基础无飞边的中柱的”,基础飞边是什么含义?
“要设不少于两道非复合箍筋,但不需要加密。箍筋的作用是保持柱纵筋在浇筑混凝土时钢筋之间的相对位置和钢筋笼的定位不受扰动。”,什么是复合箍筋?
鲜花(138) 鸡蛋(0)
cdddd 发表于 2015-7-9 08:38:24 | 显示全部楼层
复合箍筋
  compoundstirrup
  沿混凝土结构构件纵轴方向同一截面内按一定间距配置两种或两种以上形式共同组成的箍筋。
鲜花(138) 鸡蛋(0)
cdddd 发表于 2015-7-9 08:44:08 | 显示全部楼层
http://www.docin.com/p-105879674.html
飞,裁切、去掉之意。飞边指切除出边位,乃装订术语。
用于基础工程的含义?应该是废边.就是多余的,不是基础应有的?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
xyzxyz 发表于 2017-2-6 17:22:56 | 显示全部楼层
楼上的稍等啦  
鲜花(30) 鸡蛋(0)
dick3739 发表于 2017-2-17 21:02:27 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|关于我们|QQ即时充值|站点统计|手机版|小黑屋|百宝箱|留言|咨询|微信订阅|QQ189615688|东南西北人

GMT+8, 2024-3-28 19:07 , Processed in 0.106514 second(s), 52 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表