一、钢筋的进场与存放 ①钢筋进场需按检验批次检查对产品的合格证、出场检验报告外还需对钢筋进行外观检查,要求钢筋平直无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。 ②进场钢筋必须按批分等级、钢号、直径等挂牌存放,钢筋应尽量放入料棚或库房内,露天堆放时,应选择地势较高、平坦、坚实的场地,钢筋的堆放应架空离,地不小于500px还应考虑排水设施。 ③加工好的半成品钢筋要工程名称和构件名称编号,挂牌堆放整齐。
二、钢筋的连接 ①光圆钢筋末端应做180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钢的平直部分不应小于钢筋直径的3倍。当设计要求螺纹钢筋需做135°弯钩时弯钩内直径不小于钢筋直径的4倍,弯后平直部分应符合设计要求,钢筋做大于90°弯折时弯弧内径不应小于钢筋直径的5倍。 ②钢筋的接头应选择在受力较小的位置,同一纵向受力钢筋不得设置2个或2个以上接头;钢筋搭接区段为钢筋搭接长度的1.3倍。A:在同一搭接区段内,对梁类、板类及墙类构件不宜大于25%;B对柱类构件不宜大于50%;C对工程中确有必要增大接头的百分率时,对梁类构件不应大于50%,对其他构件棵根据实际情况放宽,当纵向受拉钢筋接头面积不大于25%时,其最小搭接长度可按下表执行: 纵向钢筋最小搭接长度
当纵向受拉钢筋接头面积大于25%但不大于50%时,其最小搭接长度按上表乘以1.2倍取用;接头面积大于50%时,应乘以1.35倍取用。 两根不同直径的钢筋搭接,以较细的直径计算搭接长度。 ③当符合下列条件时,纵向受拉钢筋的最小搭接长度还应按下列规定进行修正:带肋钢筋直径大于25mm时,按相应数值的1.1倍取用。 带肋钢筋保护层,大于搭接钢筋直径的3倍,且有箍筋时,搭接长度可按相应数值的0.8倍取用。 对有抗震要求的构件,一二级抗震乘以系数1.15倍取用,抗震等级为三级按1.05倍取用。 纵向受压钢筋的搭接长度,按受拉钢筋的最小搭接长度乘以系数0.7取用,但在任何情况下受拉钢筋的搭接长度不应小于750px,受压钢筋的搭接长度不应小于500px。 在梁类柱类构件,纵向受力钢筋搭接长度的范围内,应按设计要求配置箍筋,当设计无要求时,须符合下列要求:A:箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍;B:受拉钢筋搭接区段的箍筋间距不应大于较小钢筋直径的5倍;C:受压钢筋搭接区段的箍筋间距不应大于较小钢筋直径的10倍;D:当柱中的纵向受力钢筋大于25mm时,应在接头两端面外250px范围内各加2个箍筋,间距125px;E:绑扎接头中钢筋的横向净距离,不应小于钢筋直径,且不小于25mm。
三、钢筋的质量控制 ①钢筋的交叉点应扎牢 ②板和墙的钢筋网除靠近外围两行钢筋的交叉点全部扎牢外,中间部分交叉点相向交错绑扎,但必须保证钢筋不位移,双向受力钢筋的网片需全部扎牢。 ③梁或柱的箍筋,除有特殊设计要求,应与受力钢筋保持垂直,箍筋弯钩的叠合处应错开放置。 ④绑扎基础钢筋的地板时,应使弯钩朝上,当钢筋常有弯起直段时宜设联系钢筋,以防直段倒斜。 钢筋安装位置的允许偏差和检验方法 注:1、检查预埋件中心,应从纵横两个方向量,取较大值。 2、表中梁类、板类构件上部纵向受力钢筋的保护层厚度的合格率应达到90%以上,且不得超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。
|