请教各位大神们一个问题,浇完部分被大雨冲刷, 急急急。。。。。。

[复制链接]
鲜花(2) 鸡蛋(0)
ty253877 发表于 2014-6-1 14:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本工程结构为剪力墙结构,墙板梁同时浇筑,现屋面混凝土浇筑到一半,因大雨,未对已浇完不分采取保护措施,导致已浇完部分被大雨冲刷,面层3公分左右泥浆已基本被雨水冲刷完,12公分厚的屋面板,现在该采取什么措施挽救,已至于保持屋面结构强度及防水?

请大神们赐招指点,不胜感激。。。。。

请版主帮忙置顶啊。。。。
鲜花(22) 鸡蛋(0)
njzhaoxm 发表于 2014-6-1 15:08:20 | 显示全部楼层
最好砸掉重来

点评

屋面800平方,已浇完一半,凿掉的话费人工啊,而且是剪力墙结构的,那墙该如何处理?,屋面可以设置施工缝吗?因为是屋面,有什么技术要点吗?能否用高一级的砼重新振捣浇筑?现在大雨还没停,砼已暂停浇筑了。  详情 回复 发表于 2014-6-1 15:12
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| ty253877 发表于 2014-6-1 15:12:12 | 显示全部楼层

屋面800平方,已浇完一半,凿掉的话费人工啊,而且是剪力墙结构的,那墙该如何处理?,屋面可以设置施工缝吗?因为是屋面,有什么技术要点吗?能否用高一级的砼重新振捣浇筑?现在大雨还没停,砼已暂停浇筑了。
鲜花(30) 鸡蛋(0)
yangfu 发表于 2014-6-2 09:17:29 | 显示全部楼层
建议去处表面, 涂粘接剂, 高标号低收缩混凝土补面.

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +23 收起 理由
东南西北人 + 3 + 23

查看全部评分

鲜花(63) 鸡蛋(0)
leewenbo 发表于 2014-6-2 09:52:03 | 显示全部楼层
最好凿掉重新浇筑

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
东南西北人 + 5 + 30 很给力!

查看全部评分

鲜花鸡蛋

东南西北人  在2014-6-2 10:06  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(30) 鸡蛋(0)
dick3739 发表于 2014-6-2 19:00:14 | 显示全部楼层
以前碰過被冰雹打爛的 把表面鬆散部分打除 加一層鋼絲網 補打5cm應該還有機會 混凝土配比要注意

评分

参与人数 1威望 +10 金币 +55 收起 理由
东南西北人 + 10 + 55 精彩解答!

查看全部评分

鲜花鸡蛋

东南西北人  在2014-6-2 19:27  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(25) 鸡蛋(0)
abuhan 发表于 2014-6-2 21:22:38 | 显示全部楼层
保险起见,凿了吧

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +13 收起 理由
东南西北人 + 3 + 13

查看全部评分

鲜花鸡蛋

东南西北人  在2014-6-5 21:38  送朵鲜花  并说:送朵鲜花鼓励一下
鲜花(12) 鸡蛋(0)
eagleto 发表于 2014-6-5 06:31:46 | 显示全部楼层
感觉悬,冲掉了上面3公分,下面的水灰比不也照样改变了,可能会造成某些地方离散或者强度不足。另外,如果雨水中含有腐蚀性物质可能会造成长期隐患。

1.凿掉重新浇筑。
2. 咨询一下设计人员看看已浇筑处受力是否主要,然后可以考虑去除表层后浇筑。

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
andongnimelo + 5 + 30

查看全部评分

鲜花(69) 鸡蛋(0)
SkyLeon 发表于 2014-6-5 21:10:24 | 显示全部楼层
120mm厚,30mm面层冲刷掉,差不多是钢筋保护层没了,钢筋都显露了?如果需要处理表面,去掉松散层,并使表面粗糙,会不会影响到钢筋?如果没有影响,6楼的建议或许值得考虑,去除表面浮散,铺一层钢丝网

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +30 收起 理由
东南西北人 + 3 + 30

查看全部评分

鲜花鸡蛋

东南西北人  在2014-6-5 21:38  送朵鲜花  并说:送朵鲜花鼓励一下
鲜花(13) 鸡蛋(0)
agreedycat 发表于 2014-6-5 22:24:11 | 显示全部楼层
不管何种高见,都必须听设计的。
鲜花(22) 鸡蛋(0)
njzhaoxm 发表于 2014-6-5 23:10:38 | 显示全部楼层
让设计出方案,或开个专家论证会
鲜花(31) 鸡蛋(0)
zhangwei740520 发表于 2014-6-11 20:44:30 | 显示全部楼层
把已浇筑被冲刷部分整体凿掉3-4cm厚,清理砼渣后用高压水枪全部冲洗一遍,在毛面上洒一层水泥净浆或刷一层界面剂,再浇筑4cm厚细石防水砼即可。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
only8u8u 发表于 2014-6-15 23:35:11 | 显示全部楼层
屋面雨水冲刷后,在未初凝前采取措施覆盖,待混凝土达到一定强度时及时收面,先用机械打磨,必须将混凝土浆磨出来,这样既可,如果屋面混凝土凝固了,可以采用水磨机打磨屋面混凝土,除去浮浆层,并打毛地面既可,屋面一般设计不会设计光面,所以光面或者毛面皆宜,最好毛面,关于防水,混凝土楼面本结构自防水,屋面还有防水卷材的。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
mastercard 发表于 2019-7-12 00:46:34 | 显示全部楼层
写得好啊 估计有马甲  