cdddd 发表于 2013-11-28 19:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程实战---18层高层地基土如此采取什么方法?
18层建筑物,在冲洪积地区,上面填土约5.0m,拟建物埋深也是5.0m,一层地下室,基础底下为卵石层(厚度2.0m),其下为软弱粉土(厚度约3.0m),在下面为稍密粉砂(厚度2.0m),在下面是卵石层,稍密~中密状,这样地层采取什么基础形式或地基处理形式最合理,最安全!?
采用CFG桩,可行吗?怎么保证成孔成桩?
高压旋喷处理可行吗?怎么保证在粉土和粉砂中旋成一个孔径的固结体?卵石和粉土/粉砂之间过渡有什么影响吗?

评分

参与人数 1金币 +1 收起 理由
www2002 + 1 很给力!

查看全部评分

鲜花(0) 鸡蛋(0)
lyship1970 发表于 2013-11-28 20:47:51 | 显示全部楼层
鲜花(278) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2013-11-28 23:24:32 | 显示全部楼层
鲜花(2) 鸡蛋(0)
神助之人 发表于 2013-11-29 00:15:06 | 显示全部楼层
鲜花(48) 鸡蛋(0)
龙兴关外 发表于 2013-11-29 06:48:15 | 显示全部楼层
见仁见智!选择较多。

鲜花(126) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-11-29 08:21:05 | 显示全部楼层
其实应该有一个从安全性,经济性,可行性,较好的方法!需要大家挖掘!?
鲜花(3) 鸡蛋(0)
jjjun331 发表于 2013-11-29 08:43:27 | 显示全部楼层
鲜花(2) 鸡蛋(0)
xjwlmqfqx 发表于 2013-11-29 10:06:23 | 显示全部楼层
鲜花(8) 鸡蛋(0)
www2002 发表于 2013-11-30 00:15:06 | 显示全部楼层
选用CFG桩比较可靠些!!

鲜花(86) 鸡蛋(0)
楚八怪怪 发表于 2013-11-30 09:52:09 | 显示全部楼层
鲜花(10) 鸡蛋(0)
liusir1596 发表于 2013-11-30 19:29:15 | 显示全部楼层
鲜花(94) 鸡蛋(0)
Fle_Flo 发表于 2013-12-2 11:03:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 Fle_Flo 于 2013-12-2 11:06 编辑

1. CFG采用长螺旋时,穿透表层的2m卵石会有些困难。
若长螺旋施工困难,高压旋喷就更别想了。
2. 新地基处理规范把泥浆护壁成孔灌注桩工艺也引入CFG,可以一试。3. 这种地层可以做做工艺性试桩,若卵石不至于太大、太密实,价钱合适,也许会有长螺旋施工单位愿意一试。

鲜花鸡蛋

ljmtidilgw  在2013-12-2 17:54  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(126) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-12-9 08:22:00 | 显示全部楼层
http://www.docin.com/p-708589007.html

硬壳层软土地基竖向附加应力分布研究
鲜花(126) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-12-9 08:23:41 | 显示全部楼层
  软基沉降计算中压缩层厚度确定方法探讨
http://www.docin.com/p-626413419.html
鲜花(126) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-12-9 08:24:26 | 显示全部楼层
鲜花(126) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-12-11 08:24:42 | 显示全部楼层
以前做的一个CFG复合地基项目遇到过软弱下卧层验算、近日又见有网友于论坛讨论相应内容,于是笔者写了下列文字,希望大家阅读后给予指正。
      《建筑地基处理技术规范》2012版7.1.5复合地基承载力估算时根据增强体的不同分为散体材料桩复合地基和有粘结强度增强体复合地基。散体材料桩复合地基常见有振冲碎石桩、沉管砂石桩、灰土或土挤密桩、柱锤冲扩桩;有粘结强度增强体复合地基常见有水泥土搅拌桩、CFG、夯实水泥土桩。以上各种复合地基中有挤土效应的有振冲碎石桩、沉管砂石桩、灰土或土挤密桩、柱锤冲扩桩、夯实水泥土桩。CGF桩我们常见成孔工艺为非挤土成孔,所以暂且将CFG桩、水泥土搅拌桩归结为非挤土桩。由于被处理地基通常由不同性质的土层组成,故而被处理后的地基也经常会出现软弱下卧层,而复合地基的软弱下卧层验算方法规范中没有明确(与普通软弱下卧层验算不同),我们设计中也常常会忽略复合地基中的软弱下卧层验算。由于复合地基种类较多,笔者仅仅就复合地基软弱层验算应注意事项列出,详细计算方法见《建筑地基基础设计规范》5.2.7条。复合地基软弱下卧层验算的基本步骤同《建筑地基基础设计规范》5.2.7条,关键是如何确定基底的附加压力(Pk-Pc)以及软弱下卧层顶面处经深度修正后的地基承载力特征值faz。
      1、        基底的附加压力的确定与桩间土承载力发挥程度密切相关。
      2、        基底的附加压力的确定与挤密后基底土层承载力提高程度密切相关,基底土层承载力提高程度又与岩土分类、松散程度等有关。
      3、        软弱下卧层顶面处经深度修正后的地基承载力特征值faz的确定同样与挤密后土层承载力提高程度密切相关,土层承载力提高程度又与岩土分类、松散程度等有关。
      (Pk-Pc)、faz的取值可根据《建筑地基处理技术规范》中各种复合地基关于处理后桩间土承载力特征值以及桩间土承载力发挥系数的建议值综合确定。
鲜花(126) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-12-11 08:26:08 | 显示全部楼层
首先水泥土搅拌桩、CFG等地基处理方法就是通过人工的方法,把桩长范围内的地基结合起来的人工地基,在桩长范围内,不存在软弱下卧层,即桩长范围内的地基承载力是一样的。可能有桩端以下有软弱土,但一般由于深度较大,基本可以不考虑了。

此种复合地基承载力有两部分组成,一是桩增强体,二是桩周土体
当桩周土下存在下卧层就是文中所说情况
观点是对应于完全刚性桩的桩基础时的,不用于复合地基
鲜花(5) 鸡蛋(0)
northwindgod 发表于 2013-12-11 09:55:08 | 显示全部楼层
长见识了。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
northwindgod 发表于 2013-12-11 09:55:34 | 显示全部楼层
鲜花(30) 鸡蛋(0)
dick3739 发表于 2013-12-14 19:29:23 | 显示全部楼层
全套管鑽掘樁