基岩勘察深度确定,十万火急?!

[复制链接]
鲜花(127) 鸡蛋(0)
cdddd 发表于 2013-11-22 09:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
基岩勘察深度确定,十万火急?!
现在遇到一个工程,审图专家和勘察单位对勘察深度存在分歧!
主要是一个工程高度180m,层数42层,地下室5层,采用筏板基础,基础下都是中等风化泥岩,勘察单位勘探孔只进入筏板基础底标高下6~8m,审图专家认为深度太浅,理由是筏板宽度为40m,按照宽度的0.3~0.5b,深度至少为12~20m,但是现在没有哪个规范对勘察遇到基岩后深度确定有明确规定!所以问题就僵持了!
请各位看官,说说你们的认识!

评分

参与人数 2威望 +1 金币 +1 收起 理由
zong2006 + 1 赞一个!不错的议题
www2002 + 1 精彩解答!

查看全部评分

鲜花(86) 鸡蛋(0)
楚八怪怪 发表于 2013-11-23 13:23:24 | 显示全部楼层
由于泥岩是极软岩,接近于土时,还真不能当作不可压缩的岩石对待,所以专家意见有一定道理。应该有一定比例的钻孔深度要深些。
勘察时设计没出来是没错,但人家已确定总的基础型式、埋深,据此勘察可以有一定预判,若怕预判尺度把握不好,就留出一定分歧储备,道理上应该说得过去,明智的甲方也不应该在勘察工作量尺度把握上过于苛刻。

鲜花鸡蛋

ljmtidilgw  在2013-11-23 15:27  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2013-11-22 10:25:55 | 显示全部楼层
我给你找找,专家把岩石当土处理,土的应力灯泡和岩石的完全不同。基本按岩石强度或承载力控制就可以,岩石地基沉降很小。

鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2013-11-22 10:28:59 | 显示全部楼层
至于勘探,建议长短结合,选择性打1~2个深孔,如基础以下15米之类的。

鲜花(30) 鸡蛋(0)
yangfu 发表于 2013-11-22 11:33:36 | 显示全部楼层
这么 大的项目,建议打一二个深孔, 需要确定 下卧层没问题
鲜花(33) 鸡蛋(1)
austzj 发表于 2013-11-22 12:26:35 | 显示全部楼层
鲜花(42) 鸡蛋(0)
ydd247606 发表于 2013-11-22 16:23:48 | 显示全部楼层
建议做点控制性钻孔,基岩承载力够,沉降很小,规范方面关于孔深度没有基岩方面的,图审专家也不好做。

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +23 收起 理由
ljmtidilgw + 3 + 23

查看全部评分

鲜花(127) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-11-22 21:23:26 | 显示全部楼层
一直是自己啃规范,对国标中的4.1.18的详细勘察的勘探孔深度的一些条件很疑惑,没看明白。
1、怎么叫能控制地基主要受力层?受力层相当于持力层吗?
2、一般我们做勘察根本不知道基础底面宽度呀?关于那些各种验算需要的基础尺寸都是估计的,其实我觉得一点用都没有,也许刚好就估计的一个符合的呢?
3、地基变形计算深度是怎么确定的?什么情况下需要做地基变形验算?
4、对4.1.19的第三条中的整体稳定性验算又是怎么一回事呢?这个不是设计验算的事情?
5、还有一个关于压缩层厚度及计算的问题。
高大钊回答:
1. 持力层指直接位于基础底面下的土层。
2. 主要受力层是泛指的,包括持力层、下卧层、压缩层范围内的土层等。
3. 你这第3、4和5 点的问题都与地基基础设计有关,请看《建筑地基基础设计规范》的有关条文。

鲜花(0) 鸡蛋(0)
lyship1970 发表于 2013-11-22 21:42:24 | 显示全部楼层
围观!

鲜花(127) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-11-22 21:47:33 | 显示全部楼层
勘探孔深度不足,按以下几种情况取最不利考虑:
       ①按基坑工程勘察勘察深度宜为开挖的2-3倍,在此深度遇到坚硬的粘性土、碎石土和岩层可根据岩土类别和支护设计要求减小深度;
       ②按《地基基础设计规范》GB50007-2011是否进行变形计算考虑;
       ③ 按《建筑抗震设计规范》GB50011-2010要求,需要最大到20m或坚硬土、基岩 ;

鲜花(127) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-11-22 21:48:43 | 显示全部楼层
控制孔深应达到附加应力为自重应力的20%才行,基础尺寸越大,影响深度也就越大,所以孔深也就越大,按地基规范计算深度是没错的,一般孔可深入到0.5~1.0b基础宽度就可以了(上述是自基础底面起算)!
最起码的不符合GB50021-2001(2009年版)第4.1.18条(强条.),1.5倍基础宽度且不应小于5.0m。

\
鲜花(127) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-11-22 21:50:15 | 显示全部楼层
控制孔主要是了解基础下应力影响范围内的土层情况,一般孔就是了解持力层的情况就可以 ,满足地震效应、承载力、变形三方面的验算。
鲜花(50) 鸡蛋(0)
龙兴关外 发表于 2013-11-22 21:55:09 | 显示全部楼层
具体情况不了解。
但中风化岩石通常可以认为是不可压缩层。

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
东南西北人 + 5 + 30 精彩解答!

查看全部评分

鲜花鸡蛋

东南西北人  在2013-11-23 06:20  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(8) 鸡蛋(0)
www2002 发表于 2013-11-23 01:56:32 | 显示全部楼层
赞同3、4楼专家的意见!需要确定 下卧层没问题!
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2013-11-23 15:34:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 ljmtidilgw 于 2013-11-23 15:36 编辑
www2002 发表于 2013-11-23 01:56
赞同3、4楼专家的意见!需要确定 下卧层没问题!

岩石地区,一般判断是岩石而不是孤石就可以了(连续3米是岩石,一般可以断定是基岩,而不是孤石!英国规范这样处理的),钻孔至少中止到中等风化或更好岩石!
鲜花(3) 鸡蛋(0)
dong2743 发表于 2013-11-24 09:10:07 | 显示全部楼层
长见识了。多多学习
鲜花(86) 鸡蛋(0)
楚八怪怪 发表于 2013-11-24 11:50:25 | 显示全部楼层
怎么爬到楼上去了???
鲜花(10) 鸡蛋(0)
liusir1596 发表于 2013-11-25 15:13:52 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
ljmabcljm 发表于 2018-12-30 20:28:07 | 显示全部楼层
鲜花(25) 鸡蛋(0)
abuhan 发表于 2019-1-4 09:58:42 | 显示全部楼层
鲜花(65) 鸡蛋(0)
zspkd 发表于 2019-1-4 15:51:36 | 显示全部楼层
我们还是现场勘探经验太少,理论知识也不足。