柱钢筋搭接,不是扎在一起,不合格的道理在那里?

[复制链接]
鲜花(7) 鸡蛋(0)
maxandmin 发表于 2013-11-6 09:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢筋長度不足,需要搭接,这个在施工中一定会做的事情。
现在工地出場一个問題,在一层柱澆注时,將其中2支边角筋推移位,
所以在本层搭接柱钢筋时,钢筋不能紧贴在一起, (不能扎在一起)。
処理方法应在柱內將混凝土打鑿,再將钢筋屈向搭接钢筋位置。
但現場工人不做,他表示長度足夠就可以,其次钢筋对混凝土的接觸面更大,不是更好。
我当然不認同,但工人这样做又是不合道理在那里 ? 及有没有规范规定做法 ?

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
www2002 + 1 很给力!

查看全部评分

鲜花(0) 鸡蛋(0)
lyship1970 发表于 2013-11-6 18:39:52 | 显示全部楼层
鲜花(11) 鸡蛋(0)
fonghee 发表于 2013-11-6 18:48:07 | 显示全部楼层
平法里应该有这种做法吧。 你的说法有商榷的余地。

鲜花鸡蛋

ljmtidilgw  在2013-11-6 19:04  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(69) 鸡蛋(0)
SkyLeon 发表于 2013-11-6 19:43:02 | 显示全部楼层
适当的间距是可以接受的,钢筋的力还是可以传递的,但是间距过大的搭接,就不适当了。通常间距在1-2倍的钢筋直径,或者最大不超过30-50mm,一般就接受了。对于柱子而言,如果觉得心里始终有疙瘩,在搭接区域可以适当加密箍筋用以弥补搭接的不足。

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30 很给力!

查看全部评分

鲜花鸡蛋

cch1125  在2014-2-25 14:40  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
ljmtidilgw  在2013-11-6 19:46  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(88) 鸡蛋(0)
楚八怪怪 发表于 2013-11-7 08:16:45 | 显示全部楼层
鲜花(5) 鸡蛋(0)
challenge007 发表于 2013-11-7 08:31:46 | 显示全部楼层
鲜花(27) 鸡蛋(0)
abuhan 发表于 2013-11-7 09:34:35 | 显示全部楼层
工人说得也没错,但
1 钢筋位置是否可移,取决于柱是否受弯矩作用(方向、大小)
2 不直接绑,如何固定上层钢筋位置,势必要加箍筋或其它方法
鲜花(11) 鸡蛋(0)
fonghee 发表于 2013-11-7 19:30:44 | 显示全部楼层
事实上,平法与欧规都要求在搭接区加密箍筋的。
鲜花(8) 鸡蛋(0)
www2002 发表于 2013-11-8 00:06:46 | 显示全部楼层
看看,学习学习!!
鲜花(2) 鸡蛋(0)
神助之人 发表于 2013-11-8 00:13:47 | 显示全部楼层
鲜花(5) 鸡蛋(0)
zsc590 发表于 2013-11-8 09:47:32 | 显示全部楼层
鲜花(30) 鸡蛋(0)
dick3739 发表于 2013-11-11 21:34:23 | 显示全部楼层
這與偏移的距離是有關係的 可以參考ACI 318 ch12
鲜花(355) 鸡蛋(0)
andongnimelo 发表于 2013-11-11 22:17:12 | 显示全部楼层
钢筋可以屈向搭接钢筋位置 但是有一个范围 参考101图集60页

如果你不想钢筋弯曲 还有一种办法  水平焊接一根钢筋满足12d长度要求 就是参照101图集变截面柱节点 也是60页
鲜花(1) 鸡蛋(0)
longmier 发表于 2013-11-16 10:22:48 | 显示全部楼层
对  一般情况下搭接长度够即可,
角筋移位,很多工程都出现过,施工前对钢筋工工长提要求,尽量减少移位,同时保证垂直度和柱表面平整度,楼主可以发张图片看看     更清楚一些,
鲜花(33) 鸡蛋(0)
mikelu 发表于 2013-12-31 02:55:25 | 显示全部楼层
施工规范对钢筋移位有规定的。搭接是靠混凝土握裹力,不是靠绑扎。绑扎是为了定位。

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +26 收起 理由
东南西北人 + 3 + 26 很给力!

查看全部评分

鲜花鸡蛋

东南西北人  在2014-1-3 19:01  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(13) 鸡蛋(0)
agreedycat 发表于 2014-1-3 23:13:40 | 显示全部楼层
鲜花(74) 鸡蛋(0)
xuridongsheng 发表于 2014-1-6 14:13:35 | 显示全部楼层
鲜花(69) 鸡蛋(0)
SkyLeon 发表于 2014-1-6 22:54:48 | 显示全部楼层
去不了现场咋办
鲜花(1) 鸡蛋(0)
wangxinpu 发表于 2014-1-7 09:11:05 | 显示全部楼层
学习了
鲜花(9) 鸡蛋(0)
jackie_holy 发表于 2014-1-7 11:39:54 | 显示全部楼层
工人的理论完全是歪理,箍筋稍微偏点无所谓,那是纵向钢筋,抗剪的,不能含糊,照章办事,按规范来!别图省事!往往小问题出大事!质量可是终身制啊!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
sunlang 发表于 2014-1-8 20:47:08 | 显示全部楼层
移位就不对了
鲜花(1) 鸡蛋(0)
xiaochao 发表于 2014-1-17 06:31:37 | 显示全部楼层
加长搭接长度=有空隙高度
鲜花(0) 鸡蛋(0)
zhuzhu1986 发表于 2015-7-13 16:04:23 | 显示全部楼层
好问题  学习了
鲜花(2) 鸡蛋(0)
hxp1007 发表于 2016-4-27 09:39:45 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|关于我们|QQ即时充值|站点统计|手机版|小黑屋|百宝箱|留言|咨询|微信订阅|QQ189615688|东南西北人

GMT+8, 2024-3-28 19:29 , Processed in 0.135121 second(s), 78 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表