灌注桩遇到软土缩孔或松散砂塌孔如何处理?

[复制链接]
鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2013-10-18 19:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 14:03 编辑 <br /><br />请大家介绍下您的当地经验。
我这里给大家先抛砖引玉!采用套管护壁,见图
PA183444.JPG

SOSO.CC
鲜花(7) 鸡蛋(0)
maxandmin 发表于 2013-10-18 22:13:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 14:04 编辑 <br /><br />全套管灌注樁 , 此是对土质影响較少的做法 .
如果只為了在灌注时減少缩孔或扩散 ,也可以薄钢管或蛇纹管代替 .

SOSO.CC

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +23 收起 理由
ljmtidilgw + 3 + 23

查看全部评分

鲜花(280) 鸡蛋(4)
 楼主| ljmtidilgw 发表于 2013-10-18 23:23:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 14:04 编辑 <br /><br />薄钢管或蛇纹管更经济,但是太轻,很难压入到孔中,容易在提钻过程中一起被拔出

SOSO.CC
鲜花(64) 鸡蛋(0)
leewenbo 发表于 2013-10-19 09:13:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 14:04 编辑 <br /><br />套管跟进是最可靠的办法;

SOSO.CC

鲜花鸡蛋

ljmtidilgw  在2013-10-19 16:56  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(57) 鸡蛋(0)
fulinsg 发表于 2013-10-19 10:33:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 14:04 编辑 <br /><br />赞!

SOSO.CC
鲜花(13) 鸡蛋(0)
sdf916 发表于 2013-10-19 13:04:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 14:04 编辑 <br /><br />还有啥好办法吗?

SOSO.CC
鲜花(31) 鸡蛋(0)
wxysaeed 发表于 2013-10-19 15:59:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 14:04 编辑 <br /><br />可以一边提钻一边浇筑混凝土

SOSO.CC
鲜花(280) 鸡蛋(4)
 楼主| ljmtidilgw 发表于 2013-10-19 17:05:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 14:04 编辑 <br /><br />可以一边提钻一边浇筑混凝土[/quote]
因为塌孔,不可能!
设计桩孔深度6米,0-6米都是松散状态细砂,而且地下水位在4米深度左右,当钻到5.6m出现塌孔,而且发展迅速。于是下了1楼图片中的套管,孔径750mm,套管内径760mm外径770mm。下了套管,清孔内土,结果还出现大量涌砂,涌到套管顶以下2米,也就是说2.0~5.6(目前孔底)都是返砂!
目前现状是即使下了套管,再套管内钻探,清孔,提钻,好像震动或负压效应,出现大量涌砂!因此,不可能灌注混凝土和完成灌注桩施工!
需要其它施工工艺!

SOSO.CC
鲜花(0) 鸡蛋(0)
lyship1970 发表于 2013-10-19 18:20:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 14:04 编辑 <br /><br />学习!

SOSO.CC
鲜花(31) 鸡蛋(0)
wxysaeed 发表于 2013-10-19 22:13:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 14:04 编辑 <br /><br />用预制桩怎么样?

SOSO.CC
鲜花(8) 鸡蛋(0)
www2002 发表于 2013-10-20 03:04:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 14:04 编辑 <br /><br />只能用泥浆护壁吧?

SOSO.CC
鲜花(280) 鸡蛋(4)
 楼主| ljmtidilgw 发表于 2013-10-20 06:30:28 | 显示全部楼层

应该可以,就是这个桩,每10~20公里1个,每周平均施工1根,因为在铁路沿线,涉及申请进场问题。不知道这个强度安排预制桩是否经济高效?而且还没有预制呢!

270多个场地,大多数是残积土、硬土或岩石,小于10个场地有这种松散砂、软土和浅地下水场地。
好几个软土、杂填土+浅地下水场地,成功地采用了以上套管。
鲜花(280) 鸡蛋(4)
 楼主| ljmtidilgw 发表于 2013-10-20 06:34:41 | 显示全部楼层
www2002 发表于 2013-10-20 03:04
只能用泥浆护壁吧?

泥浆护壁国内可能比较常见,但需要承包商有很好的施工经验。不知道松散细砂,很纯,加上地下水在6米深度的中间部位,能否成功?好像附近100米就是海湾,表明地下水和海水连通 - 即来水很丰沛!!!
鲜花(88) 鸡蛋(0)
楚八怪怪 发表于 2013-10-20 08:23:51 | 显示全部楼层
如果是沉管灌注,就采用复打复灌;钻孔桩要不套管,要不泥浆,还有就是超前注浆。。。
鲜花(280) 鸡蛋(4)
 楼主| ljmtidilgw 发表于 2013-10-20 08:59:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 ljmtidilgw 于 2013-10-20 09:03 编辑

谢谢 楚八怪怪的建议 !

现在采用CFA桩(长螺旋钻孔灌注桩),但这种桩质量控制很难,特别是桩的直径,局部达不到要求就 可能因钢筋保护不够而出现腐蚀
鲜花(53) 鸡蛋(0)
龙兴关外 发表于 2013-10-20 09:20:19 | 显示全部楼层
比价可靠的方法是全套管施工法。采用泥浆护壁或者套管护壁也是可以的,但是可靠性稍差。

鲜花鸡蛋

ljmtidilgw  在2013-10-20 17:41  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(53) 鸡蛋(0)
龙兴关外 发表于 2013-10-20 09:21:17 | 显示全部楼层
有条件的话,在软土区可以考虑管桩。
鲜花(64) 鸡蛋(0)
leewenbo 发表于 2013-10-20 11:51:50 | 显示全部楼层
如果是超级版主所述的涌沙情况,建议会同设计,重新设计桩基础;可以考虑打预制混凝土桩或钢管桩;

鲜花鸡蛋

ljmtidilgw  在2013-10-20 17:41  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(280) 鸡蛋(4)
 楼主| ljmtidilgw 发表于 2013-10-20 17:41:29 | 显示全部楼层
leewenbo 发表于 2013-10-20 11:51
如果是超级版主所述的涌沙情况,建议会同设计,重新设计桩基础;可以考虑打预制混凝土桩或钢管桩;

现在采用CFA桩(长螺旋钻孔灌注桩)
鲜花(24) 鸡蛋(0)
njzhaoxm 发表于 2013-10-20 21:06:50 | 显示全部楼层
用振动沉管行不行?
鲜花(280) 鸡蛋(4)
 楼主| ljmtidilgw 发表于 2013-10-20 21:17:40 | 显示全部楼层
njzhaoxm 发表于 2013-10-20 21:06
用振动沉管行不行?

够戗,看看我下1#楼套管后,在套管里淘土钻进(见上图),提钻后,成什么样子了?5.6m深度,一下了冒砂快到孔口了(见下图)
PA183454.JPG


PA183463.JPG

鲜花(1) 鸡蛋(0)
pzhzhouxi 发表于 2013-10-20 21:47:46 | 显示全部楼层
松散砂层采用粘土护壁也还是有效的。
鲜花(347) 鸡蛋(0)
牧马人 发表于 2013-10-20 23:43:16 | 显示全部楼层
在这种情况下除了采用套管护壁,似乎没有更有效的方法。而且所用套管的钢板厚度不能少于8mm,至于采用“薄钢管或蛇纹管代替”那是根本行不通的,因为套管钢板的厚度若果小于8mm,很容易变形,当吊车起吊时,套管就会变形失圆,根本放不不到孔里去。

鲜花鸡蛋

ljmtidilgw  在2013-10-21 19:02  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(8) 鸡蛋(0)
www2002 发表于 2013-10-21 02:13:29 | 显示全部楼层
用正循环工艺也是可以的
鲜花(280) 鸡蛋(4)
 楼主| ljmtidilgw 发表于 2013-10-21 19:05:24 | 显示全部楼层
现在是10mm厚的套管下到孔子,提钻后砂从孔底返到孔里,没有办法把孔清干!

后来,把套管拔了,孔也回填了,准备做CFA(长螺旋灌注桩)!
鲜花(12) 鸡蛋(0)
eagleto 发表于 2013-10-22 01:06:52 | 显示全部楼层
学习了。
俺外行,不懂地质。 既然已经钻孔了,证明孔径里边已经松软了。理论上是需要挡住沙或者水的压力,能否在钻头处弄个类似于伞型的装置,能够跟随钻头下去或者其他硬物顶下去,然后在超出钢管后展开,利用压力把那个东西给钢管底下封死。不过可能灌水泥沙浆的时候需要考虑平衡问题。

不过表示质疑,这么差的土质条件下只能用端承桩来承受压力了,桩如果不打到岩层或者能承受重力的土壤上也没用呀。

鲜花(347) 鸡蛋(0)
牧马人 发表于 2013-10-23 00:50:27 | 显示全部楼层
ljmtidilgw 发表于 2013-10-21 19:05
现在是10mm厚的套管下到孔子,提钻后砂从孔底返到孔里,没有办法把孔清干!

后来,把套管拔了,孔也回填 ...

从超版的描述来看,你所说的砂,可能是流沙,而不是干砂,其实这种情况下不应该上拔套管,可以下入水泥浆或干水泥,再加以搅拌,待其初凝以后继续钻成孔。
鲜花(138) 鸡蛋(0)
cdddd 发表于 2013-10-23 08:47:24 | 显示全部楼层
首先,可以考虑采取预制桩,第二办法,首先采取降水,降低地下水,或者采取帷幕(费用高),第三:采取牧马人的方法(你所说的砂,可能是流沙,而不是干砂,其实这种情况下不应该上拔套管,可以下入水泥浆或干水泥,再加以搅拌,待其初凝以后继续钻成孔)