抗浮锚杆检测不合格?
抗浮锚杆检测有什么要求?
基本试验的抗拔力是好多?
验收试验的抗拔力是好多?
验收出现不合格时,怎样增加检测次数?
等等?

评分

参与人数 1威望 +9 金币 +15 收起 理由
Pgain + 9 + 15 赞一个!

查看全部评分

鲜花(127) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-9-30 12:48:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 cdddd 于 2013-9-30 12:51 编辑

验收试验
(1)、验收试验的锚杆数量不得少于锚杆总数的5%,且不得少于3根。
对有特殊要求的工程,可按其设计要求增加验收锚杆的数量。
(2)、永久性锚杆的最大试验荷载应取锚杆轴向拉力设计值的1.5倍;
临时性锚杆的最大试验荷载应取锚杆轴向拉力设计值的1.2倍。
(3)、验收试验应分级加荷,初始荷载宜取锚杆轴向拉力设计值的0.10倍,分级加荷值宜取锚杆轴向拉力设计值的0.50、0.75、1.00、1.20、1.33、
和1.50倍。

  
鲜花(127) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-9-30 12:54:35 | 显示全部楼层
四不合格锚杆的处理
1、锚杆验收不合格时,应增加锚杆试件数量。增加的锚杆试件应为不合格锚杆的3倍。
2、对不合格的锚杆,在具有二次高压注浆的条件下应进行注浆处理,然后再按验收试验标准进行试验。否则,应按实际达到的试验荷载最大值的50%进行锁定。
3、按不合格锚杆占锚杆总量的百分率推算工程锚杆实际总抗力与设计总抗力的差值,并应按差值增补锚杆予以补偿。

http://wenku.baidu.com/view/032fb569af1ffc4ffe47ac1f.html

  

  
鲜花(127) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-9-30 12:56:08 | 显示全部楼层
抗浮锚杆提供设计承载力怎么做实验?
检测仪由油泵、千斤顶、钢梁、锚具组成反力系统,读数仪器为数字位移传感器,
根据设计要求,最大试验荷载为锚杆设计轴向拉力值的2倍,分九级加荷。每级加载观测时间内测读锚头位移不少天3次。
鲜花(127) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-9-30 12:59:01 | 显示全部楼层
抗浮锚杆要做哪些试验?
抗浮锚杆,基本试验,1、材料出厂合格证检查;2、材料(钢绞线或钢筋、水泥等)现场抽检;3、浆体或混凝土的配合比试验,强度等级的检验。4、施工完成还就做抗拨试验。
鲜花(127) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-9-30 13:12:20 | 显示全部楼层
http://www.docin.com/p-404765816.html
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(86) 鸡蛋(0)
楚八怪怪 发表于 2013-10-2 09:07:09 | 显示全部楼层
鲜花(30) 鸡蛋(0)
dick3739 发表于 2013-10-2 23:01:43 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
y139743369 发表于 2013-10-3 00:08:44 | 显示全部楼层

看过了。顶一下。
鲜花(127) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-10-8 22:01:41 | 显示全部楼层
2005锚杆(索)技术规范对不合格锚杆的处理?

1.GIF
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2013-10-8 23:15:42 | 显示全部楼层
鲜花(2) 鸡蛋(0)
dancing369 发表于 2014-5-14 16:26:56 | 显示全部楼层
抗浮锚杆的检测数量建议以国标《地基基础设计规范》的规定为宜,因为一是国标,二是在大部分涉及锚杆的规范、规程中,只有地基基础设计规范明确有抗浮锚杆的有关内容。具体数量详地基规范10.2.19条,5%且不小于6根。
鲜花(13) 鸡蛋(0)
agreedycat 发表于 2014-5-15 22:17:29 | 显示全部楼层
12#楼说的在理,但施工时我们多以边坡规范执行。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
xyzxyz 发表于 2017-2-15 05:21:10 | 显示全部楼层
哈哈,看的人少,回一下 支持东南西北人
鲜花(0) 鸡蛋(0)
xyzxyz 发表于 2018-5-11 11:03:08 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
yds2003 发表于 2018-5-18 09:09:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主的资料.........
鲜花(0) 鸡蛋(0)
syc2008 发表于 2018-5-24 07:09:20 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
yds2003 发表于 2018-6-4 01:48:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主的资料
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|关于我们|QQ即时充值|站点统计|手机版|小黑屋|百宝箱|留言|咨询|微信订阅|QQ189615688|东南西北人

GMT+8, 2018-9-22 17:01 , Processed in 0.219640 second(s), 57 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表