一高层公寓楼,总高度约100米,框筒结构,施工过程中发现,混凝土梁拆模后,发现大部分梁侧(有些延伸到梁底)出现竖向裂缝,缝宽0.2~0.3mm,每根梁上有2~3条,经检测,这些裂缝单侧深度达到9cm左右,基本是贯穿裂缝,请专家分析一下原因,需不需要加固,因加固费用较大,目前有六层全出现这种情况。混凝土强度C40.
鲜花(354) 鸡蛋(0)
andongnimelo 发表于 2013-9-11 12:29:17 | 显示全部楼层

1)复核梁受弯承载力是否足够
2)梁两侧腰筋配置是否达到了混凝土规范的要求
3)温度应力引起的收缩裂缝

楼主能否附上照片及这些梁的一般截面尺寸及跨度

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30 谢谢回复!

查看全部评分

鲜花鸡蛋

ljmtidilgw  在2013-9-11 20:00  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(1) 鸡蛋(0)
appleyd 发表于 2013-9-11 14:19:23 | 显示全部楼层
ms  是收缩引起的

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +23 收起 理由
ljmtidilgw + 3 + 23 谢谢回复!

查看全部评分

鲜花(31) 鸡蛋(0)
wxysaeed 发表于 2013-9-11 18:53:50 | 显示全部楼层
这样的裂缝,加固是必须的,先核实设计配筋有没有问题。
施工时如果混凝土的大落度比较大的话也容易产生裂缝

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30 谢谢回复!

查看全部评分

鲜花鸡蛋

ljmtidilgw  在2013-9-11 20:00  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(3) 鸡蛋(0)
RT-95 发表于 2013-9-13 08:46:29 | 显示全部楼层
复核一下构造配筋,应属非结构性裂缝。可能是温度、收缩等原因引起,论证一下,可以仅作封缝或灌缝处理。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
revista 发表于 2013-9-13 09:14:40 | 显示全部楼层
1. 复核承载力是必要的.
2. 复核变形的能力(钢筋的应变, 在正常状态下)
3. 是否按照规范配了(skin bar);
4. 如果承载力, 变形都满足. 那么可只针对耐久性对裂缝进行封闭. 室内环境可以推荐用环氧.

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
Jimmy + 5 + 30 精彩解答!

查看全部评分

鲜花鸡蛋

Jimmy  在2013-9-18 10:39  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(0) 鸡蛋(0)
10044123 发表于 2013-9-15 07:50:10 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
10044123 发表于 2013-9-15 07:58:55 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
dioa585 发表于 2013-9-17 09:16:10 | 显示全部楼层
强强强~~,太好了,谢谢












哪种减肥药效果最好 http://www.yuganyou58.com
鲜花(25) 鸡蛋(0)
byigon 发表于 2013-9-18 08:07:25 | 显示全部楼层
      应该是收缩裂缝,梁由于打完楼板后很难淋水养护,加之C40混凝土梁强度等级略高一些,施工要特别注意保湿养护。
      首先要实测一下混凝土强度,特别是裂缝附近的混凝土强度,如果混凝土强度没有问题,如果能找到等强灌封,采用灌封处理即可,否则就要特别处理了。
      在复算一下裂缝较大部位的钢筋应力,如果钢筋应力低于正常使用状态下的应力,可不采取措施,如果大于等于,就要采取加固措施了。

评分

参与人数 1威望 +10 金币 +60 收起 理由
Jimmy + 10 + 60 精彩解答!

查看全部评分

鲜花鸡蛋

Jimmy  在2013-9-18 10:39  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(24) 鸡蛋(0)
 楼主| njzhaoxm 发表于 2013-9-18 08:38:00 | 显示全部楼层
byigon 发表于 2013-9-18 08:07
应该是收缩裂缝,梁由于打完楼板后很难淋水养护,加之C40混凝土梁强度等级略高一些,施工要特别注意 ...

谢谢指点
鲜花(2) 鸡蛋(0)
dancing369 发表于 2013-9-18 10:16:54 | 显示全部楼层
裂缝出现的位置是偏于梁的支座,还是跨中?支撑刚度是否足够,拆模是否过早?裂缝的位置是在梁的偏上还是偏下位置?贯穿9cm应该是比较严重的裂缝了。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +23 收起 理由
Jimmy + 2 + 23 谢谢回复!

查看全部评分

鲜花(2) 鸡蛋(0)
g47p 发表于 2013-9-18 10:37:53 | 显示全部楼层
1、应该先进行补水养护,是否属于干缩裂缝(按照描述看来,应该不属于这类)。
2、做灰饼,观察裂缝是否继续扩大,如扩大就一定要进行修补裂缝及加固处理。
3、设计配筋及现场安装是否一致。
4、设计荷载是否考虑周全(看裂缝产生的楼层分布,如果是不固定就应该不是设计问题)。
5、拆模强度是否满足要求
6、混凝土配比正确及混凝土性能试验是否满足要求。

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
Jimmy + 5 + 30 精彩解答!

查看全部评分

鲜花鸡蛋

andongnimelo  在2013-9-18 10:52  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
Jimmy  在2013-9-18 10:41  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(24) 鸡蛋(0)
 楼主| njzhaoxm 发表于 2013-10-11 10:57:05 | 显示全部楼层
组织了个专家会,主要从调整混凝土配比入手。现场也将标号降低到c35,拆模后发现裂缝明显减少,但还是有2、3条裂缝,下边准备再降到C30并且加抗裂纤维,看看结果,估计裂缝会消失。目前主要是前期的裂缝处理问题,全部处理,费用会很高,大家提提建议。
鲜花(24) 鸡蛋(0)
 楼主| njzhaoxm 发表于 2013-10-11 10:59:30 | 显示全部楼层
dancing369 发表于 2013-9-18 10:16
裂缝出现的位置是偏于梁的支座,还是跨中?支撑刚度是否足够,拆模是否过早?裂缝的位置是在梁的偏上还是偏 ...

裂缝大部分在跨中,在梁的中下部,拆模正常15天左右。
鲜花(30) 鸡蛋(0)
dick3739 发表于 2013-10-11 22:51:32 | 显示全部楼层
會不會水泥加太多了 使用減水藥劑降低水灰比 比較有效哦
鲜花(0) 鸡蛋(0)
63223118 发表于 2015-8-3 22:54:03 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
Kenneth_cqpIp 发表于 2015-8-13 20:33:50 | 显示全部楼层
thank you for sharing
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|关于我们|QQ即时充值|站点统计|手机版|小黑屋|百宝箱|留言|咨询|微信订阅|QQ189615688|东南西北人

GMT+8, 2020-9-30 23:23 , Processed in 0.245514 second(s), 72 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表