floyyz 发表于 2013-7-21 09:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一小区建设工程,地下室剪力墙出现多处贯穿性裂缝,宽度都在0.5mm以内,高度达几米!请教各位大神,这种情况严重不,是否需要处理!
鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2013-7-21 09:32:40 | 显示全部楼层
有没有照片给大家看看!

应该好好分析下原因,是地基问题还是结构问题或其它工程施工干扰引起的,然后对症下药。
鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2013-7-21 09:33:39 | 显示全部楼层
地基不均匀沉降的可能性比较大,有地基土及设计细节没有?
鲜花(355) 鸡蛋(0)
andongnimelo 发表于 2013-7-21 11:35:04 | 显示全部楼层
裂缝宽度超过规范的限值 在结构安全没有影响的情况下 需要做好地下室渗水的处理
裂缝产生的原因是温度引起还是受力引起还是地基不均匀沉降还是拆模过早。。。。。? 楼主交代的不清楚
鲜花(24) 鸡蛋(0)
njzhaoxm 发表于 2013-7-21 13:11:30 | 显示全部楼层
资料提供全面一点,大家分析一下。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
神助之人 发表于 2013-7-21 14:26:21 | 显示全部楼层
虽然我不懂,但我知道应该查找准确原因,然后寻找对策
鲜花(18) 鸡蛋(0)
lsjia2088 发表于 2013-9-8 14:29:32 | 显示全部楼层
三维遥感影像,希望大家喜欢
鲜花(3) 鸡蛋(0)
jjjun331 发表于 2013-9-8 20:09:09 | 显示全部楼层
鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2013-9-8 20:55:16 | 显示全部楼层
jjjun331 发表于 2013-9-8 20:09
大裂缝怎么能不处理呢

处理裂缝不难,关键是如何治本!查明原因根除裂缝产生的隐患!
鲜花(60) 鸡蛋(0)
tjwjy 发表于 2013-9-8 21:03:51 | 显示全部楼层
鲜花(25) 鸡蛋(0)
byigon 发表于 2013-9-9 13:06:46 | 显示全部楼层
      一楼所说剪力墙裂缝应该是竖向裂缝(剪力墙如果是出现水平裂缝就要实勘了),如果是竖向裂缝其主要原因是温度裂缝和干缩裂缝,防治方法是注意保温(晚拆模)和保湿养护,其他没有什么好办法,千万不要加膨胀剂,膨胀越多收缩越大,实际反而会增加裂缝的出现。
     剪力墙出现竖向裂缝对结构的承载能力影响不大,理论上对平面外稳定会有影响,但应该是在计算误差范围内,因此可以不考虑,但裂缝过大会影响对钢筋的保护,因此要进行灌封处理,如果裂缝很小(仅是能看到裂缝测不出宽度),这样的裂缝可以不处理,混凝土有一定的自修复性能。
     10楼给出的裂缝比较复杂,因为不是很规则,图中也看不出裂缝分布面积大小,因此很难断定是什么原因出现的裂缝,除了前述两种裂缝外,还可能因为受力或是在混凝土初凝时受到扰动,也可能混凝土中有杂质(比如局部有石灰或石膏块)等原因

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
东南西北人 + 5 + 30 精彩解答!

查看全部评分

鲜花鸡蛋

东南西北人  在2013-9-9 17:24  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2013-9-10 08:31:21 | 显示全部楼层
byigon 发表于 2013-9-9 13:06
一楼所说剪力墙裂缝应该是竖向裂缝(剪力墙如果是出现水平裂缝就要实勘了),如果是竖向裂缝其主要原 ...

谢谢byigon网友精彩发言!果然高人!
鲜花(25) 鸡蛋(0)
byigon 发表于 2013-9-11 14:56:04 | 显示全部楼层
过讲,高人不敢当
鲜花(38) 鸡蛋(0)
hll2118 发表于 2013-9-13 20:32:25 | 显示全部楼层
地下室外墙不裂的少
鲜花(69) 鸡蛋(0)
SkyLeon 发表于 2013-9-13 22:02:09 | 显示全部楼层
设计的时候,把裂缝控制作为正常使用极限之一,譬如控制裂缝宽度到0.2mm,另外配置足够钢筋应付温度裂缝,并控制好混凝土养护,裂缝应该可控吧,至少控制贯穿性的裂缝的产生和扩大

鲜花鸡蛋

ljmtidilgw  在2013-9-14 22:29  送朵鲜花  并说:送朵鲜花鼓励一下
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| floyyz 发表于 2014-11-17 22:30:57 | 显示全部楼层
谢谢各路大神指点!
鲜花(33) 鸡蛋(0)
mikelu 发表于 2014-11-18 03:28:49 | 显示全部楼层
不夠詳細,僅從問題給的信息,估計是溫度或收縮引起的吧。如果抗滲沒有特別的問題,結構上應不會有太大問題。
鲜花(88) 鸡蛋(0)
楚八怪怪 发表于 2014-11-18 06:10:15 | 显示全部楼层
还是不知道原委。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
zhuzhu1986 发表于 2015-7-13 19:51:45 | 显示全部楼层
学到了不少
鲜花(1) 鸡蛋(1)
mastercard 发表于 2019-3-23 18:01:32 | 显示全部楼层
哦...............  
鲜花(87) 鸡蛋(0)
zspkd 发表于 2019-3-25 10:51:22 | 显示全部楼层
都是大牛人!
鲜花(1) 鸡蛋(1)
mastercard 发表于 2023-9-18 05:27:35 | 显示全部楼层
支持一下  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|关于我们|QQ即时充值|站点统计|手机版|小黑屋|百宝箱|留言|咨询|微信订阅|QQ189615688|东南西北人

GMT+8, 2024-3-28 17:30 , Processed in 0.157917 second(s), 69 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表