锚拉桩的腰梁配置和计算求助?

[复制链接]
鲜花(128) 鸡蛋(0)
cdddd 发表于 2013-5-9 09:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:27 编辑 <br /><br />关于锚拉桩设置锚索,需要用腰梁连接在一起,怎样选择腰梁,一般槽钢不行,选择工字钢,原因何在?怎么考虑计算确定!?

SOSO.CC

评分

参与人数 1金币 +1 收起 理由
www2002 + 1 精彩解答!

查看全部评分

鲜花(128) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-5-9 09:58:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:27 编辑 <br /><br />中文词条名:腰梁
英文词条名:breast beam
所谓腰梁是用在挡墙上,在挡墙的中间高度上设置一条横向的梁。可以把支撑挡墙的斜撑的一端固定在腰梁上。这样可以使斜撑对挡墙的支撑从一个点变为一条线,从而提高挡墙的稳定性。
附图为工字钢基本知识!

SOSO.CC
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(128) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-5-9 15:44:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:27 编辑 <br /><br />工字钢因为是对称截面,受力性能出现更稳定现象,同时,对于同样型号的(12I和12[),工字钢的稳定性更好!而槽钢因为截面美观,通常出现在楼梯梁(服板朝外)处,还有,在收力小,角钢却不能承受的地方,它的优越性能又比工字钢好!大部分的肋板也是用角钢或者是槽钢的(当然,也有用工字钢的)

SOSO.CC
鲜花(13) 鸡蛋(0)
agreedycat 发表于 2013-5-12 12:02:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:27 编辑 <br /><br />如果说知道预应力锚杆设计轴向拉力,如何计算需要多大的工字钢?

SOSO.CC
鲜花(128) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-5-14 16:28:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:27 编辑 <br /><br />纵向钢筋就是我们通常说的受力钢筋,一般情况支座处上部受拉,跨中下部受拉;箍筋是承受剪力的,也就是斜截面抗剪用的;腰筋名字得于它位置在梁腹,主要用于抗扭,当然很多情况都是构造,是为了避免大范围内没有钢筋,需要维持一个最小配筋率;架立钢筋顾名思义就是不受力,仅仅是架立作用,比如你梁顶部的受力钢筋在支座位置有4根,规范要求两根必须贯通,其余两根在适当位置就可以截断,这样在跨中上部就只有两根钢筋,假如箍筋是四肢箍,那么箍筋中间两肢就无法支承,此时就是需要增加两根构造的架立钢筋,它的直径都比支座处的受力钢筋直径小,架立钢筋和截断那两根搭接即可,这时箍筋就有支承点了,架立钢筋就起这个作用!

SOSO.CC
鲜花(128) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-5-17 11:31:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:27 编辑 <br /><br />
新式腰梁


SOSO.CC
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(8) 鸡蛋(0)
www2002 发表于 2014-7-3 22:58:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:27 编辑 <br /><br />学习学习!谢谢啦!!

SOSO.CC
鲜花(128) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2014-7-4 17:26:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:27 编辑 <br /><br />高>4m设置腰梁.
腰筋指梁中的抗扭、构造钢筋。
腰梁是设置在支护结构顶部以下传递支护结构与锚杆支点力的钢筋混凝土梁或钢梁。

SOSO.CC
鲜花(128) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2014-7-4 17:33:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:27 编辑 <br /><br />一、围护结构的类型
基坑的围护结构主要承受基坑开挖卸荷所产生的土压力和水压力,并将此压力传递到支撑,是稳定基坑的一种施工临时挡墙结构。
围护结构类型可归纳为以下6种:
二、支撑结构类型
基坑的支撑结构可分为内支撑和外拉锚两类;内支撑一般由各种型钢撑、钢管撑、钢筋混凝土撑等构成支撑系统;外拉锚有拉锚和土锚两种结构。
在软弱地层的基坑工程中,支撑结构是承受围护墙所传递的土压力、水压力的结构体系.支撑结构体系包括围擦、支撑、立柱及其他附属构件。
支撑结构挡土的应力传递路径是围护墙一围檩〔冠梁)一支撑,在地质条件较好的、有锚固力的地层中,基坑支撑采用土锚和拉锚.
在深基坑的施工支护结构中,常用的支撑系统按其材料可分为现浇钢筋混凝土支撑体
系和钢支撑体系两类。见表2K313011
两类支撑体系的形式和特点 表2K313011
材料

截面形式

布置形式

特点

现浇钢筋混凝土

可根据断面要求确定断面形状和尺寸

有对撑、边桁架、环梁结合边桁架等,形式灵活多样

混凝土结硬后刚度大,变形小,强度的安全可靠性强,施工方便,但支撑浇制和养护时间长,围护结构处于无支撑的暴露状态的时间长、软土中被动区土体位移大,如对控制变形有较高要求时,需对被动区软土加固。施工工期长,拆除困难,爆破拆除对周围环境有影响

钢结构

单钢管、双钢管、单工字钢、双工字钢、H型钢、槽钢及以上钢材的组合

竖向布置有水平撑、斜撑;平面布置形式一般为对撑、井字撑、角撑。也有与钢筋混凝土支撑结合使用,但要谨慎处理变形协调问题

安装、拆除施工方便,可周转使用,支撑中可加预应力,可调整轴力而有效控制围护墙变形;
施工工艺要求较高,如节点和支撑结构处理不当,或施工支撑不及时不准确,会造成失稳

现浇钢筋混凝土支撑体系由围擦(头道为圈梁)、支撑及角撑、立柱和围擦托架或吊筋、立柱、托架锚固件等其他附属构件组成。
钢结构支撑(钢管、型钢支撑)体系通常为装配式的,由内围擦(地下连续墙时可省略)、角撑、支撑、轴力传感器、支撑体系监测监控装置、立柱桩及其他附属装配式构件组成。
三、支撑体系的布置形式
支撑体系布置设计应考虑以下要求:
1,能够因地制宜合理选择支撑材料和支撑体系布置形式,使其综合技术经济指标得以优化;
2.支撑体系受力明确,充分协调发挥各杆件的力学性能,安全可靠,经济合理,能够在稳定性和控制变形方面满足对周围环境保护的设计标准要求。
3.支撑体系布置能在安全可靠的前提下.最大限度地方便土方开挖和主体结构的快速施工要求。
四、基坑变形现象
基坑开挖的过程是基坑开挖面上卸荷的过程,由于卸荷而引起坑底土体产生以向上为主的位移,同时也引起围护墙在两侧压力差的作用下而产生水平位移和因此而产生的墙外侧土体的位移。可以认为,基坑开挖引起周围地层移动的主要原因是坑底的土体隆起和围护墙的位移。
(一)墙体的变形
1.墙体水平变形
当基坑开挖较浅,还未设支撑时,不论对刚性墙体(如水泥土搅拌桩墙、旋喷桩桩墙等)还是柔性墙体(如钢板桩、地下连续墙等);,均表现为墙顶位移最大,向基坑方向水平位移,呈三角形分布。随着基坑开挖深度的增加,刚性墙体继续表现为向基坑内的三角形水平位移或平行刚体位移,而一般柔性墙如果设支撑,则表现为墙顶位移不变或逐渐向基坑外移动,墙体腹部向基坑内突出。
2.墙体竖向变位
在实际工程中,墙体竖向变位量测往往被忽视,事实上由于基坑开挖土体自重应力的释放,致使墙体有所上升,有工程报道,某围护墙上升达l0cm之多。墙体的上升移动给基坑的稳定、地表沉降以及墙体自身的稳定性均带来极大的危害。特别是对于饱和的极为软弱的地层中的基坑工程,更是如此。当围护墙底下因清孔不净有沉渣时,围护墙在开挖中会下沉,地面也下沉。
(二)基坑底部的隆起
基坑开挖时会产生隆起,隆起分正常隆起和非正常隆起。一般由于基坑开挖卸载,会造成基坑底隆起,该隆起既有弹性部分,也有塑性部分:属于正常隆起。而如果坑底存在承压水层,并且上覆隔水层重量不能抵抗承压水水头压力时,会出现坑底过大隆起;如果围护结构插人深度不足,也会造成坑底隆起,这两种隆起是基坑失稳的前兆,是非正常隆起,是施工中应该避免的。
(三)地表沉降
根据工程实践经验,在地层软弱而且墙体的人土深度又不大时,墙底处显示较大的水平位移,,墙体旁出现较大的地表沉降。在有较大的人土深度或墙底人土在刚性较大的地层内,墙体的变位类同于梁的变位,此时墙后地表沉降的最大值不是在墙旁,而是位于距离墙一定距离的位置上。
(四)基坑变形监测
一级和二级基坑的施工中必须对周围建(构)筑物和管线等采取监测措施。基坑工程的监测分为:坑周土体变位监测、围护结构变形量测及内力量测、支撑结构轴力量测、土压力量测、地下水位及孔隙水压力量测、相邻建筑物及地下管线、隧道等保护对象的变形量测。
深基坑坑底稳定的处理方法可采用加深围护结构人土深度、坑底土体注浆加固、坑内井点降水等措施。
五、地铁及轨道工程常见围护结构的施工特点
(一)工字钢桩围护结构
作为基坑围护结构主体的工字钢,一般采用50#、55#和60#大型工字钢,基坑开挖前,在地面用冲击式打桩机沿基坑设计边线打人地下,桩间距一般为1.0~1.2m。若地层为饱和淤泥等松软地层也可采用静力压桩机和振动打桩机进行沉桩。基坑开挖时,随挖土方随在桩间插人50mm厚的水平木背板,以挡住桩间土体。基坑开挖至一定深度后,若悬臂工字钢的刚度和强度都不够大,就需要设置腰梁和横撑或锚杆(索),腰梁多采用大型槽钢、工字钢制成,横撑则可采用钢管或组合钢梁。
工字钢桩围护结构适用于勃性土、砂性土和粒径不大于100mm的砂卵石地层,当地下水位较高时,必须配合人工降水措施。而且打桩时,施工噪声一般都在l00dB以上,大大超过环保法规定的限值,因此,这种围护结构一般宜用于郊区距居民点较远的基坑施工中。当基坑范围不大时,例如地铁车站的出人口,临时施工竖井可以考虑采用工字钢做围护结构。
(二)钢板桩围护结构
钢板桩强度高,桩与桩之间的连接紧密,隔水效果好,可多次倒用。因此,沿海城市如上海、天津等地修建地下铁道时,在地下水位较高的基坑中采用较多;北京地铁一期工程在木棵地过河段也曾采用过。
钢板桩常用断面形式,多为U形或Z形。我国地下铁道施工中多用U形钢板桩,其沉放和拔除方法、使用的机械均与工字钢桩相同,但其构成方法则可分为单层钢板桩围堰、双层钢板桩围堰及屏幕等。由于地下铁道施工时基坑较深,为保证其垂直度且方便施工,并使其能封闭合拢,多采用屏幕式构造。
(三)钻孔灌注桩围护结构
钻孔灌注桩一般采用机械成孔。地铁明挖基坑中多采用螺旋钻机、冲击式钻机和正反循环钻机等。对正反循环钻机,由于其采用泥浆护壁成孔,故成孔时噪声低,适于城区施工,在地铁基坑和高层建筑深基坑施工中得到广泛应用。
(四)深层搅拌桩挡土结构
深层搅拌桩是用搅拌机械将水泥、石灰等和地基土相拌合,从而达到加固地基的目的。搅拌桩一般是连续搭接布置,作为挡土结构的搅拌桩一般布置成格栅形。深层搅拌桩也可以用来形成止水帷幕。施工工艺流程见下页图2K3130110
(五)SMW工法
SMW挡土墙是利用搅拌设备就地切削土体,然后注人水泥系混合液搅拌形成均匀的挡墙,最后,在墙中插人型钢,即形成一种劲性复合围护结构。
这种围护结构的特点主要表现在止水性好,构造简单,型钢插人深度一般小于搅拌桩深度,施工速度快,型钢可以部分回收。

SOSO.CC
鲜花(128) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2014-7-4 17:35:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:27 编辑 <br /><br />深基坑围护结构类型
在我国应用较多的有板柱式、柱列式、重力式挡墙、组合式以及土层锚杆、逆筑法、沉井等。
(1)工字钢桩围护结构
作为基坑围护结构主体的工字钢,一般采用i50号、i55号和I 60号大型工字钢。基坑开挖前,在地面用冲击式打桩机沿基坑设计边线打入地下,桩间距一般为1.0~1.2m。

SOSO.CC
鲜花(128) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2014-7-4 17:39:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:27 编辑 <br /><br />冠梁通过连续墙预留主筋与连续墙连接,腰梁设置于第二、三道钢支撑处,通过预埋在连续墙内钢筋与连续墙连接。

SOSO.CC
鲜花(128) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2014-7-4 17:42:40 | 显示全部楼层
1、目前理正基坑软件中单元法排桩计算时,桩顶冠梁及锚杆砼腰梁的配筋需自已设置,大家按经验一般是如何确定的?如果按砼梁结构面计算,其弯矩、剪力、扭矩值如何确定?软件计算过程中与梁结构相关的参数只有一项水平侧向刚度,工况计算中排桩的剪力、弯矩等结果与冠梁的关系不大。冠梁的主要作用是以约束桩顶水平位移为主,但如果排桩在锚杆的作用下效果较好时,冠梁的效果就用处不大了?
2、排桩计算书中有弯矩、剪力的折减系数选项,该如何选,条件是什么?
第一个问题,冠梁配筋,如果冠梁不作为受力构件,也就是你的锚撑不作用在冠梁上,按照构造配筋率就可以。腰梁配筋按照简支梁计算。
第二个问题,排桩计算的折减系数,根据地方经验进行设置,例如:北京规程在没有截水帷幕时弯矩折减系数为0.8,在有截水帷幕时弯矩折减系数为0.9。 要想中标,估计不会中标的,哈哈。一般在0。6就可以!
鲜花(128) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2014-7-4 17:46:12 | 显示全部楼层
简支梁就是承载两端竖向荷载,而不提供扭矩的支撑结构。只有两端支撑在柱子上的梁,主要承受正弯矩,一般为静定结构。体系温变、混凝土收缩徐变、张拉预应力、支座移动等都不会在梁中产生附加内力,受力简单,简支梁为力学简化模型。
鲜花(128) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2014-7-4 17:51:30 | 显示全部楼层
正弯矩:在横截面处,从梁中取出一微段,若弯矩使微段产生向下凸的变形,即上部受压,下部受拉,则该截面上的弯矩为正。
工程上将结构或构件连接在支承物上的装置,称为支座。在工程上常常通过支座将构件支承在基础或另一静止的构件上。支座对构件就是一种约束。支座对它所支承的构件的约束反力也叫支座反力。支座的构造是多种多样的,其具体情况也是比较复杂的,只有加以简化,归纳成几个类型,才便于分析计算。建筑结构的支座通常分为固定铰支座,滑移支座,固定(端)支座和辊轴支座四类。
(1)滑移支座:垂直方向不能移动,可以转动,可以沿水平方向移动。
(2)固定铰支座:可以转动,水平、垂直方向不能移动。
(3) 固定(端)支座
(4)辊轴支座
鲜花(128) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2014-7-4 17:58:30 | 显示全部楼层
http://baike.baidu.com/link?url= ... jbfmsujQpL0uRPK-sBa
一个钢筋混凝土梁搁在砖墙上是简支梁。支撑端变形限制很小可以不计(如支撑在墙上等刚度较小的结构上),此梁端只考虑剪切力,而不计算弯矩的梁叫简支梁。简单地说,就是梁的两头都可以自由活动。
鲜花(86) 鸡蛋(0)
楚八怪怪 发表于 2014-7-6 10:21:17 | 显示全部楼层
这些问题是很具体,确实没有很好系统的说法。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册