岩土人:问配筋原则!?

[复制链接]
鲜花(127) 鸡蛋(0)
cdddd 发表于 2013-4-13 11:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:37 编辑 <br /><br />作为岩土人对地质很清楚,对结构一般一知半解,希望结构人员给予解惑!?
配筋主要有哪些?根据弯矩配筋,根据剪力配筋,构造配筋?
怎么初步判断配筋的合理性?

SOSO.CC
鲜花(127) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-4-13 23:07:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:37 编辑 <br /><br />最小配筋率可以及时发现脆性破坏,早做预防,最小配筋率有好多作用:抗震、抗裂等。控制最小配筋率是防止构件发生少筋破坏.
尺寸减小,应力加大,配筋加大,强度提高,同时还需满足建筑物其它构件需要;还有安全系数的要求;
当然还的考虑满足经济造价;

SOSO.CC
鲜花(127) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-4-13 23:08:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:37 编辑 <br /><br />钢筋面积/构件截面面积(全面积or全面积-受压翼缘面积)
不同的受力类型截面面积计算方法不同,详细请参考混凝土结构构造手册,最小配筋百分率表格下面的注释。

SOSO.CC
鲜花(127) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-4-13 23:09:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:37 编辑 <br /><br />我们首先要清楚什么是构造配筋
在混凝土规范 表9.5.1中明确规定,受弯构件中的受拉钢筋 最小配筋率为 0.2% 和 45ft/fy中的大者,这就是我们常说的构造配筋了
我们来算一下,假设该项目采用C20混凝土,HPB235钢筋,那么45ft/fy等于235,
假设采用100的板厚,那么0.2%在单位长度上就等于200
在这些条件下,板的最小配筋,也就是构造配筋是单位长度235
然后我们根据PKPM的计算计算结构选配钢筋,然后绘制板配筋图
在梁、柱条件图中将板的钢筋按照正筋(跨中),负筋(支座)表示出来,负筋距离支座的长度按照不小于L/4(L为板短跨)
我说说怎么看PKPM的计算结果图(就是顶楼的那张图)吧,黄色的数字代表单位面积底部钢筋面积As,蓝色数字代表单位面积支座钢筋面积As,数字是什么方向,就代表该方向钢筋面积,数字为零处不是不配钢筋,而是构造配筋
大家手边都应该有一本混凝土结构计算手册吧,在其中“板弯矩配筋表”中,根据1.楼板厚度;2.混凝土等级;3.PKPM计算的钢筋面积As,选择左边的钢筋截面尺寸和间距,这个过程不难,反复操作,需要的是细心
在选择好钢筋和间距后,将相应的钢筋标注到图纸中
这里需要把握几个原则:
1.尽量采用小直径小间距钢筋,对板防裂有利(大跨度板因板厚较大除外);
2.算出来是多少就用多少,尽量做到略大于计算的As,养成良好的习惯;
3.相邻板跨出现跨度相差较大,板负筋可拉通,如厨房卫生间等小跨板;
4.对于相同编号的板,清晰完整的标注出其中一个,其它板只需要标注出与该板不同配筋处;
5.大跨度板应适当加大板底钢筋;
6.支座钢筋在两侧长度差别不大的情况下,最好能够统一长度;
抗扭筋:就是腰筋了
附加吊筋:主次梁相交,在主梁内次梁钢筋下部布设的吊筋,解决次梁与主梁相交处主梁内部混凝土剪应力过大的问题。
附件:

SOSO.CC

鲜花鸡蛋

austzj  在2013-4-15 12:21  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(127) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-4-13 23:15:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:37 编辑 <br /><br />架立筋主要作用是固定间距和受力筋位置,通长筋是钢筋连接形式。
钢筋中架立筋的作用。
架立筋是为组成钢筋骨架(俗称钢筋笼)而配置的钢筋,理论上不考虑其受力。最常见的的架立筋是单筋梁非受拉侧(如简支梁上部或悬臂梁下部)所配的筋。
构造筋是不需结构计算或不便做结构计算,但在结构上要考虑其受力而配的筋,如超过一定高度的梁在不受扭时配的腰筋、纵横砌体间的拉结筋、钢筋混混凝土柱与砌体间的拉结筋、砌体与其上部梁的拉结筋等都是构造筋。构造柱中配的筋实际也是构造筋。

SOSO.CC
鲜花(127) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-4-13 23:16:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:37 编辑 <br /><br />所谓架立就是用来架起相应箍筋的,如底筋5根负筋3根要配四肢箍的话就必须在上部增加架立筋让箍筋有地方搭,所谓构造就是此部分钢筋不在计算的范围内,但又必须有如:梁弹性支座计算时由于约束较小按铰支座计算,但支座处负弯矩又明显存在虽然不大,为了防止上部开裂就必须配梁端构造纵筋(混凝土规范中:梁受力纵筋伸入支座不得少于2根,梁高大于300时直径不小于10,小于300时不小于8。抗震规范中:梁端贯通支座的钢筋一二级不小于2根直径14,三四级部小于2根12)。上边只是梁端的构造规定,具体到梁、柱、板及其不同部位、情况规范中都有相应的构造规定。

SOSO.CC
鲜花(127) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-4-13 23:17:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:37 编辑 <br /><br />抗扭钢筋:承受梁扭力。
腰筋:梁截面高大于450mm时构造用。
扭筋与腰筋的锚固长度不同。扭筋按纵向受力钢筋锚固,腰筋构造做就可以了。

SOSO.CC
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2013-4-14 00:03:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:37 编辑 <br /><br />学习下

SOSO.CC
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2013-4-14 00:44:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:37 编辑 <br /><br />我也是搞岩土
这个结构方面的问题,尽量给结构设计人员。
“术业有专功”!
我们尽量给更多人生存机会!

SOSO.CC
鲜花(50) 鸡蛋(0)
龙兴关外 发表于 2013-4-14 08:39:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:37 编辑 <br /><br />XUEXIYIXIA,GAOMINGBAIYIDIA

SOSO.CC
鲜花(354) 鸡蛋(0)
andongnimelo 发表于 2013-4-14 10:14:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:37 编辑 <br /><br />1 确定荷载 确定边界条件 简化计算模型
2 求出配筋所需要的荷载效应 即弯剪扭 也就是混规里面所说的正截面承载力计算 斜截面承载力计算 扭曲截面承载力计算 弯矩求出的配筋一般都是纵向受拉的钢筋 剪力求出的一般都是箍筋和吊筋 扭矩求出的也就是抗扭钢筋
3至于构造钢筋 当计算配筋小于最小配筋率时 应按照最小配筋率设置构造钢筋
4 配筋合理性 一般用配筋率和含钢量来确定  在结构设计中 大到结构整体的宏观控制 小到构件的截面控制 都能影响构件配筋的合理性

SOSO.CC

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30 很给力!

查看全部评分

鲜花鸡蛋

austzj  在2013-4-15 12:21  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(127) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-5-17 17:40:15 | 显示全部楼层
配筋率是钢筋混凝土构件中纵向受力(拉或压)钢筋的面积与构件的有效面积之比(轴心受压构件为全截面的面积)。受拉钢筋配筋率、受压钢筋配筋率分别计算。钢筋混凝土构件最小配筋率如下:
受压构件:全部纵向钢筋 0.6%;一侧纵向钢筋 0.2%
受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋 0.2%
计算公式:ρ=A(s)/A。 此处括号内实为角标,,下同。式中:A(s)为受拉或受压区纵向钢筋的截面面积;A根据受力性质不同而含义不同,分别为:1. 受压构件的全部纵筋和一侧纵向钢筋以及轴心受拉构件、小偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率计算中,A取构件的全截面面积;2. 受弯构件、大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率计算中,A取构件的全截面面积扣除受压翼缘面积(b'(f)-b)h'f后的截面面积。
最小配筋率是指,当梁的配筋率ρ很小,梁拉区开裂后,钢筋应力趋近于屈服强度,这时的配筋率称为最小配筋率ρ(min)。最小配筋率是根据构件截面的极限抗弯承载力M(u)与使混凝土构件受拉区正好开裂的弯矩M(cr)相等的原则确定。最小配筋率取0.2%和0.45f(t)/f(y)二者中的较大值!
最大配筋率ρ (max)=ξ(b)f(c)/f(y),结构设计的时候要满足最大配筋率的要求,当构件配筋超过最大配筋率时塑性变小,不利于抗震。
配筋率是影响构件受力特征的一个参数,控制配筋率可以控制结构构件的破坏形态,不发生超筋破坏和少筋破坏,配筋率又是反映经济效果的主要指标。控制最小配筋率是防止构件发生少筋破坏,少筋破坏是脆性破坏,设计时应当避免。
鲜花(127) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-5-17 17:42:29 | 显示全部楼层
最小配筋率
1.GIF
鲜花(127) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-5-17 17:45:59 | 显示全部楼层
鲜花(127) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-5-17 17:55:38 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
lyship1970 发表于 2013-5-17 21:41:41 | 显示全部楼层
鲜花(69) 鸡蛋(0)
SkyLeon 发表于 2013-5-17 22:51:31 | 显示全部楼层
好奇啊,岩土一般是研究生专业吧,现在本科就有了?一般本科土木的话,肯定得学钢混吧,基础核心课程啊。就在赵薇的电影致青春里面,都提到了陈孝正帮郑微检查作业,说配筋率错得太离谱的问题,哈哈。

鲜花鸡蛋

ljmtidilgw  在2013-5-17 23:26  送朵鲜花  并说:送朵鲜花鼓励一下
鲜花(127) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-5-21 22:53:14 | 显示全部楼层
这里对梁的箍筋要求,是否适合支护桩,请大家参言?
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(127) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-10-27 23:00:49 | 显示全部楼层
钢筋混凝土受弯构件正截面的受力性能和破坏特征与受拉钢筋的配筋率、钢筋强度和混凝土
强度等因素有关。一般可按照其破坏特征分为三类:适筋截面、超筋截面和少筋截面。
试验表明,受弯构件正截面破坏性质与其配置的纵向受拉钢筋的多少有关,当配筋率大小不
同时,受弯构件正截面可能产生下列三种不同的破坏形式:
1、适筋梁
适筋梁的配筋率在正常范围内,
其破坏过程可分为三个阶段:
第一阶段
(裂缝出现前阶段)、第二阶段(带裂缝工作阶段)、第三阶段(破坏阶段)。适筋梁的破坏不是突然发生的,破坏前有明显的裂缝和挠度,这种破坏称为塑性破坏。适筋梁的钢筋和混凝土的强度均能充分发
挥作用,且破坏前有明显的预兆,故在正截面强度计算时,应控制钢筋的用量,将梁设计成适筋梁。
2、超筋梁
梁内纵向受拉钢筋配置过多,在受拉钢筋屈服之前,受压区的混凝土已经被压碎,破坏时受压区边缘混凝土达到极限压应变,梁的截面破坏,这种破坏称为超筋破坏。由于破坏时受拉钢筋应力远小于屈服强度,所以裂缝延伸不高,裂缝宽度不大,梁破坏前的挠度也很小,破坏很突然,没有预兆,这种破坏称为脆性破坏。超筋梁不仅破坏突然,而且用钢量大,既不安全又不经济,设计时不允许采用超筋梁。
3、少筋梁
梁内纵向受拉钢筋配置过少,加载初期,拉力初期钢筋与混凝土共同承担。当受拉区出现第一条裂缝后,混凝土退出工作,拉力几乎全部由钢筋承担,受拉钢筋越少,钢筋应力增加也越多。如果纵向受拉钢筋数量太少,使裂缝处纵向受拉钢筋应力很快达到钢筋的屈服强度,甚至被拉断,而这时受压区混凝土尚末被压碎,这种破坏称为少筋百破坏。少筋梁破坏时,裂缝宽度和挠度都很大,破坏突然,这也称为脆性破坏。少筋梁截面尺寸一般都比较大,受压区混凝土的强度没有充分利用,既不安全又不经济,设计时不允许采用少筋
鲜花(8) 鸡蛋(0)
www2002 发表于 2013-10-28 00:47:19 | 显示全部楼层
哦,比较全面呀!