基坑监测锚杆内力报警值?

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
fyq1985 发表于 2012-12-26 10:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 17:08 编辑 <br /><br /> 051908364506844103784419_Thumb.jpg
由于锚杆是施加预应力的,一级基坑又是特别重要的,为什么锚杆内力在达到60%-70%才报警,而二级、三级反而更大后就报警,此处如何理解,难道这里的锚杆内力不是施工的预应力,而是破坏时的抗拔力?因锚杆的应力计是在锚具位置安装的,若是理解抗拔力也不对,因为在锚具受力后,应力计记载的值肯定是增加的,求助大家是如何理解的

SOSO.CC
鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2012-12-26 13:10:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 17:08 编辑 <br /><br />工作值working load,最终可能是本身材料强度或者是土和锚杆的粘结强度两者小者决的,需要看设计计算书

SOSO.CC
鲜花(20) 鸡蛋(0)
王明柱 发表于 2012-12-26 13:30:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 17:08 编辑 <br /><br />这个不难理解!一级基坑施工风险大,出现事故后造成的财产和人员损失大,所以报警时的值要提前,属于保守的做法,以便有充足的时间来指定应急预案和风险评估,制订处理方案。

SOSO.CC

点评

我的意思这个锚杆拉力是指的设计值还是锁定值,是不是指在锚索端头埋设的应力计测出的力?  详情 回复 发表于 2012-12-26 14:47

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +19 收起 理由
ljmtidilgw + 3 + 19 谢谢回复!

查看全部评分

鲜花鸡蛋

ljmtidilgw  在2012-12-26 13:49  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| fyq1985 发表于 2012-12-26 14:47:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 17:08 编辑 <br /><br />这个不难理解!一级基坑施工风险大,出现事故后造成的财产和人员损失大,所以报警时的值要提前,属于保守的 ...[/quote]
我的意思这个锚杆拉力是指的设计值还是锁定值,是不是指在锚索端头埋设的应力计测出的力?

SOSO.CC

点评

当然是设计值了。  详情 回复 发表于 2012-12-27 11:43
鲜花(20) 鸡蛋(0)
王明柱 发表于 2012-12-27 11:43:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 17:08 编辑 <br /><br />我的意思这个锚杆拉力是指的设计值还是锁定值,是不是指在锚索端头埋设的应力计测出的力?[/quote]
当然是设计值了。

SOSO.CC

鲜花鸡蛋

ljmtidilgw  在2012-12-27 20:53  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(53) 鸡蛋(0)
龙兴关外 发表于 2012-12-28 08:11:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 17:08 编辑 <br /><br />应该问一下是否合适???这是从何说起的???