渗透系数大于100时,在降水设计时应注意什么?

[复制链接]
鲜花(138) 鸡蛋(0)
cdddd 发表于 2012-10-26 13:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在卵石层地区,渗透系数大于100m/d时,在进行降水设计和施工时注意哪些方面问题?

评分

参与人数 2威望 +1 金币 +6 收起 理由
www2002 + 5 精彩解答!
爱吃鱼 + 1 + 1 赞一个!

查看全部评分

鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2012-10-26 17:51:01 | 显示全部楼层
尽量阻水或堵水,而不是排水。附近有无敏感建筑物
请把基坑的深度、卵石层及上下土层及厚度详细给出来。

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +5 收起 理由
yuanap + 5 + 5 很给力!

查看全部评分

鲜花(8) 鸡蛋(0)
yuanap 发表于 2012-10-27 16:39:53 | 显示全部楼层
渗透系数太大;
帏幕止水吧

鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2012-11-3 11:03:57 | 显示全部楼层
大直径水井+小间距+周圈帏幕止水封闭布置