在勘察报告中怎么对地下水进行评价?
地下水的水位、水位起伏幅度(收集资料外,有没有其他判别方法,比如根据土类来估计)、历史最高水位(收集或估计是勘察现阶段常规方法)、补给和排泄条件外,
还有没有需要注意的地方,比如对建筑物有影响的部分?
现在截取一段描述
大家帮助看一下,有没有需要完善和补充,以及不足的地方
勘察期间处于丰期,地下水位埋藏较浅,其初见水位在0.20~3.50m,稳定水位为0.20~2.20m,平均1.17m;标高979.87~981.98m,平均980.74m。据收集区域水文地质资料,场地丰水期最高潜水位标高为982.00m左右,可作为抗浮设防水位。


鲜花(354) 鸡蛋(0)
andongnimelo 发表于 2012-9-19 10:00:25 | 显示全部楼层
对于结构设计的地勘来说  还要交代一项 地下水的腐蚀性评价
在钻探深度内  地下水的分类 比如有 上层滞水 承压水
交代地下水所分布的土层 含水层的渗透性强弱 水位的季节性影响

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +23 收起 理由
ljmtidilgw + 3 + 23

查看全部评分

鲜花(127) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2012-9-19 11:15:01 | 显示全部楼层
感谢超级版主
前面二点认可:
关于第三点:水的渗透性强弱 水位的季节性影响
在现实工程勘察操作中,缺乏可操作性,第一:收集水的渗透性强弱 水位的季节性影响,一般很少有,有也不知道哪里收集,
第二:做试验,可能太费事费钱,第三:理论上定性好定,但是定量很难,版主可以介绍一下,这类问题你们一般是怎么操作的,有没有可操作的计算方法进行计算或推测?
第四:若不描述这方面的内容,对建筑结构设计有什么影响和危害?

鲜花(127) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2012-9-19 12:20:01 | 显示全部楼层
z这里有一些你地下水有关内容

无标题.gif
无标5题.gif
无标4题.gif
无标3题.gif
无标2题.gif
鲜花(127) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2012-9-19 12:23:43 | 显示全部楼层
两个公式,补给量计算和可采量计算

无标题7.gif
无标题6.gif
鲜花(127) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2012-9-19 12:24:50 | 显示全部楼层
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2012-9-19 12:28:30 | 显示全部楼层
感谢超级版主
前面二点认可:
关于第三点:水的渗透性强弱 水位的季节性影响
[/quote]
勘察期间时间太短,难以反映地下水位的季节变化,更不用说年际变化了!
没有安排地下水长期观测孔,不可能得到想要的数据。这样只能保守假设了,还有什么高招?
我不信哪个大师能拍脑袋拍出个水位,更不用说变化了!

鲜花(127) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2012-9-19 12:32:13 | 显示全部楼层
规范地下水污染调查评价规范

地下水污染调查评价规范.pdf

772.62 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 金币 -2 金币

鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2012-9-19 12:33:03 | 显示全部楼层
因此,没有勘察和观测资料,水位本身就是一种假设,明显用勘察那1天(如果是旱季)来代表全年水位了!有什么一步追求完美的意义?
就这么简单的道理!呵呵,慎重对待,收集点当地水文地质孔资料,可能有点帮助,但地区差异很大。

鲜花(354) 鸡蛋(0)
andongnimelo 发表于 2012-9-19 12:33:06 | 显示全部楼层
改正一下 应该是含水层渗透性强弱 如果是上层滞水 其渗透性强弱对浅基础有影响 如地基承载力特征值有变化
水位的受季节性影响 当地的气象部门应该可以查到
(自己也不是太懂 只是设计的时候看地勘中有上述这些东西 望专家解答 学习一下)

鲜花(354) 鸡蛋(0)
andongnimelo 发表于 2012-9-19 12:38:47 | 显示全部楼层
地勘中只需要判别水位受季节性影响的大小 这个应该不难吧  这项其实就是对上层滞水说的

鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2012-9-19 12:40:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 ljmtidilgw 于 2012-9-19 12:43 编辑

建议在报告里这样写:“勘察期间场地地下水初见水位最浅在BH01是1。0m,最深达3.5m在BH10,稳定水位.......”。来个场地钻孔地下水位汇总就可以了,要实事求是!

初见水位0.2 - 3.5m这么大的变幅,平均没有什么意义!
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2012-9-19 12:40:56 | 显示全部楼层
有甲方非技术人员问“稳定水位为0.20~2.20m”,稳定怎么变化那么大?稳定吗?

因此,不要平均,给个汇总表就可以。
鲜花(127) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2012-9-19 15:29:07 | 显示全部楼层
谢谢,这就是涉及以前问题!:卵石层中地下水的坡降一般在3%,还有没有其他坡降?你们在工程中遇到的地下水位坡降是好多?
地下水流向要说明!
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2012-9-19 20:44:46 | 显示全部楼层
cdddd 发表于 2012-9-19 15:29
谢谢,这就是涉及以前问题!:卵石层中地下水的坡降一般在3%,还有没有其他坡降?你们在工程中遇到的地下水 ...

3%没有什么道理,是信手来个数据。

我可以说10%,如果坡降很陡,如果没有地下水,坡降就是0


您可能是和土的临界水力坡降搞混了
鲜花(354) 鸡蛋(0)
andongnimelo 发表于 2012-9-19 23:06:44 | 显示全部楼层
看你们说了这么多 我有点糊涂了 各种不懂啊 明天向隔壁的勘察室问问去
鲜花(127) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2012-9-20 01:21:00 | 显示全部楼层
关键是地下水坡降应该有一定范围,但是没有人研究而已
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2012-9-20 20:54:34 | 显示全部楼层
cdddd 发表于 2012-9-20 01:21
关键是地下水坡降应该有一定范围,但是没有人研究而已

您可能是把水力坡降和土的临界坡降搞混了!
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2012-9-20 20:54:55 | 显示全部楼层
cdddd 发表于 2012-9-20 01:21
关键是地下水坡降应该有一定范围,但是没有人研究而已

您可能是把水力坡降和土的临界坡降搞混了!
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2012-9-20 21:01:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 ljmtidilgw 于 2012-9-20 21:07 编辑

土的临界水力坡降是这样得到的,就是是干土,没有水,这个特性也有

取原状样给土工实验室,做土的渗透破坏试验,结果就是给出Icr,允许坡降是Icr除以1.5-2
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2012-9-20 21:10:02 | 显示全部楼层
简单的例子:

水力坡降犹如土的饱和度,可以是0,干土,可以是1,饱和的!

土的临界坡降犹如土的孔隙率,跟有水没水没有什么关系!是土的本性!

应该很清楚了这个土力学基本概念!
鲜花(127) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2012-9-24 13:12:58 | 显示全部楼层
没有搞错,只是没有能告诉大家在一般情况下,哪些土层的地下水位的坡降一般在哪个范围内?是不是都在千分之几内?
地下水.jpg
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2012-9-24 16:35:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 ljmtidilgw 于 2012-9-24 16:37 编辑
cdddd 发表于 2012-9-24 13:12
没有搞错,只是没有能告诉大家在一般情况下,哪些土层的地下水位的坡降一般在哪个范围内?是不是都在千分之 ...

哪里有土的水力坡降?

已经说的不能再明白了,土的临界坡降是一个和土结构、颗粒等有关系和外界水力条件没有关系的一个指标。

鲜花(127) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2012-9-25 09:32:50 | 显示全部楼层
没有搞错,这里的水力坡降,是指存在的各类土层中的地下水的坡降,不是“土的水力坡降”
鲜花(7) 鸡蛋(0)
chinaunstu 发表于 2012-9-29 10:26:55 | 显示全部楼层
勘察报告怎么评价地下水,要结合勘察报告的目的来说
勘察报告是为工程建设服务的,所以怎么评价地下水要从工程建设角度来出发
从工程建设角度来说地下水对工程的影响主要体现在三个方面
第一,抗浮。这个其实不是勘察阶段能够解决的问题,相对合理的抗浮水位的提出应该根据多年观察值来。
目前主要是两个提法:一是最高洪水位;二是整平自然地面下0.5米。个人觉得就这两个提法来说结合起来取高值也没太大问题,但是在特定条件下可能会造成不少浪费。
第二,针对基坑的降、排水。这里牵涉到水头、水量、渗透性等问题,这应该是勘察阶段应该搞清楚的问题,或许是由于历史的原因或者是市场的原因等,也不管什么原因了,其实在勘察阶段没有得到很好的重视。就那水头来说,根基坑开挖相关的承压水水头按规范应该隔水分层测量的,可事实上很多时候这个水头都是由勘察人员根据一些地区经验(有些地方连经验都没有)拍脑袋的。碰到工程影响规模大的或许会有抽水试验,如果有可靠的抽水试验作为设计依据到也不错。
第三,就是水的腐蚀性问题。这个目前基本都能做到。但是很多时候处于市场原因需要做土腐蚀性分析是也想办法避开采用水的腐蚀性分析来替代。

最后说说楼主的所谓水力坡降问题,他的这个到不是版大的渗流力问题,个人感觉应该是水力梯度,这个东西不是拍脑袋、或几个试验就能提出一个相对的结果的,它跟太多的因素相关:首先是岩土特性,包括孔隙率、空隙大小、颗粒组成有关,颗粒组成产生的结果就是与水的粘滞力不同,其次跟边界条件相关,包括补给源,流径,地形地貌等相关,此外还跟温度等相关,所以水力梯度这个东西是比较复杂的。但是目前也有一些统一的认识,比如在没有远离补给、排泄区没有抽、灌水时,地下水(潜水)的坡降是小于地形变化的。

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30 谢谢回复!

查看全部评分

鲜花鸡蛋

ljmtidilgw  在2012-9-29 10:44  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2012-9-29 10:48:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 ljmtidilgw 于 2012-9-29 11:13 编辑
cdddd 发表于 2012-9-25 09:32
没有搞错,这里的水力坡降,是指存在的各类土层中的地下水的坡降,不是“土的水力坡降”

一个场地的土或岩石里的水力坡降是变化的,可以是任何数值。如果你在新疆,坡降是0,根本没有地下水,谈何坡降?

如果土是接近一个高坝,附近地下水水力坡降可能非常大。。。。。。场地水力坡降需要测试地下水位来确定。已经说了很多次了,还不明白,我都着急了

我在大学里攻克的是水文地质方向!这个基本的东西需要不明白的同学,思考下,搜索下。{:soso_e130:}
鲜花(1) 鸡蛋(0)
Kristin 发表于 2016-7-20 16:14:13 | 显示全部楼层
回个帖子支持一下!支持东南西北人
鲜花(18) 鸡蛋(0)
fb1963 发表于 2016-7-21 09:20:17 | 显示全部楼层
有点复杂。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
mqwing 发表于 2016-7-25 11:24:08 | 显示全部楼层
学习
鲜花(0) 鸡蛋(1)
flyingegg 发表于 2016-9-5 13:29:28 | 显示全部楼层
不错啊! 一个字牛啊!  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|关于我们|QQ即时充值|站点统计|手机版|小黑屋|百宝箱|留言|咨询|微信订阅|QQ189615688|东南西北人

GMT+8, 2019-9-22 20:19 , Processed in 0.428202 second(s), 55 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表