本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:44 编辑 <br /><br />观点1建地梁层——基础梁设在室内地面附近;这种设计方法一般适用于基础埋置较深.
这种设计方法存在以下问题:
(1)计算模型的选择。由于基顶一般情况下是上部结构计算的嵌固端,应与上部结构一起进行整体计算。
(2)基础梁至基础顶部的短柱问题。基础顶至基础梁顶之间的距离通常要比上部标准层小,底层柱大部分为短柱或超短柱,延性差,对抗震不利。
(3)基础梁和底层柱的配筋问题。由于地上地下混凝土构件的环境类别不同,地上构件的保护层厚度一般比地下小,计算配筋时和设计时需要注意。
观点2不建地梁层——基础梁设在基础顶部,与基础连接在起。这一种设计方法,基础梁能够有效拉结基础,可以增加基础的整体性,具有抵抗一定不均匀沉降的能力,而且上部结构的计算嵌固点位置明确,是传统的计算方法。但基础埋置较深时,基础梁上的填充墙用量增多,不经济。

设计中应注意以下几个问题:
(1)嵌固端及计算模型的选择。基础梁设置在基础顶部时,嵌固点一般选择在基顶,基础梁与上部结构通常分开建模计算。
(2)底层抗侧刚度和层间位移角。基础梁设在基础顶部时,底层柱的计算高度取基础顶面至首层楼盖顶面的高度,由于通常底层计算高度较高,从而造成底层抗侧刚度偏小,底层层间位移角显著增大,抗震设计时容易形成薄弱层,对抗震不利。
(3)底层柱的配筋。底层柱所处的环境类别的不同,柱保护层厚度不同,柱的配筋不同。

(4)刚性地面对底层柱的影响。底层室内地面通常为混凝土刚性地面,对底层柱有一定的侧向约束作用,但目前的设计中,刚性地面对底层柱的作用还无法定量计算。