设为首页收藏本站--- 驰名中外的国际土木工程技术交流平台!

东南西北人

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8808条微博

动态微博

本站帖子精华之精华汇总 Best of the Best英语口语、听力、翻译、考试学习经验交流与探讨1000多土木工程类行业软件、计算表格和计算工具免费下载东南西北人网站QQ精英群 QQ189615688
中国土木工程师手册(上中下)东南西北人英文资料走马观花500多专业手册、工程手册100多个专业词典大汇总
如何获取积分和金币?精彩施工和土木工程技术视频东南西北人英汉对照资料汇总各版块精彩讨论贴汇总!
查看: 1621|回复: 20

抗浮锚杆设计大样图的优化建议

[复制链接]
鲜花(126) 鸡蛋(0)
cdddd 发表于 2012-4-24 14:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在大家岩土人,越来越多参与设计工作,最近看到一个工程,----抗浮锚杆设计,一些大样图,但是遇到一些困惑,大家可以来解惑,发现图纸上哪些是作图表示方式不规范的,有点山寨的?
还有存在哪些不合理地方,也请指出!
第一:你们单位一般抗浮锚杆大样有几种?可以提供出来大家分享吗?

1.GIF

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
www2002 + 2 赞一个!

查看全部评分

鲜花(126) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2012-4-24 14:54:41 | 显示全部楼层
抗浮锚杆设计保护层厚度是好多?
按照边坡设计规范是50mm,按照混凝土设计规范是30mm,两个规范有出入,以哪个规范为准!?
按照附图设计,计算锚孔150mm,要满足30mm保护层厚度勉强,这类情况怎么和审图专家沟通?

2.GIF
鲜花(126) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2012-4-24 14:56:40 | 显示全部楼层
还有就是中间那个20mm钢筋取100mm,就是10cm合理吗》可以减少为50mm或者更短,焊接用什么方式最好?5D还是10D

鲜花(126) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2012-4-24 14:58:58 | 显示全部楼层
钢筋焊接方式有几种?对于抗浮锚杆(图示工程)选择哪种焊接方式合理,搭接长度一般是好多?看一下附件,有什么问题?

3.GIF
鲜花(126) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2012-4-24 15:01:18 | 显示全部楼层
最后是抗浮锚杆与抗浮板的连接方式,一般按照地下工程防水技术规范-GB50108-2008的5.6.3条选作!?
但是几种类型选择时,有什么讲究?

4.GIF
鲜花(126) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2012-4-24 15:13:39 | 显示全部楼层
  混凝土保护层厚度大,构件的受力钢筋粘结锚固性能、耐久性和防火性能越好。但是,过大的保护层厚度会使构件受力后产生的裂缝宽度过大,就会影响其使用性能(如破坏构件表面的装修层、过大的裂缝宽度会使人恐慌不安),而且由于设计中是不考虑混凝土的抗拉作用的,过大的保护层厚度还必然会造成经济上的浪费。因此,2010年《混凝土结构设计规范》8.2.1条,规定纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的距离)不应小于钢筋的公称直径d,且应符合下表的规定。一般设计中是采用最小值的。   混凝土保护层最小厚度(mm)   环境类别 板、墙、壳 梁、柱、杆
一 15 20
二a 20 25
二b 25 35
三a 30 40
三b 40 50
注:1.混凝土强度等级不大于C25时,表中保护层数值增加5mm.   2.钢筋混凝土基础宜设置混凝土垫层,基础中钢筋的混凝土保护层厚度应从垫层顶面算起,且不应小于40mm.

鲜花(126) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2012-4-24 15:30:52 | 显示全部楼层
镀锌管是不是大家说的镀锌钢管,锚杆锚孔中间的钢管取D25合适吗?因为管内要穿直径19mm的注浆管?

未命名.GIF
未命名1.GIF
鲜花(126) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2012-4-24 15:32:34 | 显示全部楼层
鲜花(56) 鸡蛋(0)
fulinsg 发表于 2012-4-24 16:49:24 | 显示全部楼层
请参见:
承压型囊式扩体锚杆新技术

1.  压力型扩体锚固承载结构;
2.  可靠的结构材料;
3.  扩孔技术-机械及高压喷射流;
4.  新型扩体锚杆施工工法;
5.  高效长臂锚杆钻机装备;
6.  锚孔扩孔尺寸与形状检测技术;
7.  扩体锚杆破坏模式;
8.  扩体锚杆承载变形性状;
9.  扩体锚杆承载力计算方法;
10   新型扩体锚固技术的应用与发展。
这是最新专利技术,省钱、省事。

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30 很给力!

查看全部评分

鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2012-4-26 17:06:19 | 显示全部楼层
保护层厚度和设计一定要眼的把关
看了#楼的土好像没有按照规范设计

鲜花(7) 鸡蛋(0)
chinaunstu 发表于 2012-5-11 16:43:25 | 显示全部楼层
1、锚杆注浆要么是水泥砂浆、要么是纯水泥浆,图示标注5~10mml砾石有点不伦不类。
2、锚筋排布看起来怪异,应补充断面图,明确锚筋、对中支架、注浆管等位置关系、连接方式。
3、5米长的锚杆布3根22钢筋,不了解地层情况不好说。
4、锚头锚固有专门锚具,图示弯折不合理。
5、锚杆端头防水说明有点难以理解

评分

参与人数 2威望 +8 金币 +42 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30 很给力!
andongnimelo + 3 + 12

查看全部评分

鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2012-5-12 07:41:54 | 显示全部楼层
chinaunstu 以后多指导啊
鲜花(0) 鸡蛋(1)
flyingegg 发表于 2012-5-13 20:39:18 | 显示全部楼层
高人不少啊
鲜花(9) 鸡蛋(0)
daixq021 发表于 2012-6-5 22:35:22 | 显示全部楼层
我没有深入了解。哪位有专业的锚杆设计图,可供学习一下。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
zyfeng 发表于 2012-6-22 00:18:08 | 显示全部楼层

目前正在做一高层,准备锚杆基本试验施工。上传锚杆设计图两张。
说明:1、结构图中上部400高混凝土取消,环氧涂层取消,采用通长穿波纹套管防腐,两次注浆工艺,请专家分析加波纹套管后对抗拔力的影响?

照片0371.jpg
照片0372.jpg
鲜花(2) 鸡蛋(0)
zyfeng 发表于 2012-6-22 00:28:05 | 显示全部楼层
此设计人员以前未从事过这方面的设计,目前基本试验锚杆现场已加工制作完毕,三根主筋HRB400、直径28未采用原设计用箍筋绑扎,而是采用5cm长套管与外侧三根主筋点焊、间距2米一个,经与设计沟通,设计已采纳,注浆管由中间定位套管穿过。
本人考虑加波纹套管,会降低抗拔力,是否?

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30 很给力!

查看全部评分

鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2012-6-22 10:40:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 ljmtidilgw 于 2012-6-22 11:32 编辑
zyfeng 发表于 2012-6-22 00:28
此设计人员以前未从事过这方面的设计,目前基本试验锚杆现场已加工制作完毕,三根主筋HRB400、直径28未采用 ...

DCP-Soil Nail
--------------------------------------------------------------------------------
1.domed plate
2.domed nut
3.threadbar
4.cement grout
5.corrugated sheathing
6.spacer
7.grout cap

aaa.jpg

[资料来源]官方网站:
http://www.rockbolt.com/en/product-images.html
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2012-6-22 11:29:41 | 显示全部楼层
5.corrugated sheathing波纹护套[套管]
这个是耐久性设计考虑,不会对抗拔力产生实质的影响,大家都是这么搞的。

镀层很难满足100年、甚至50年的设计年限
鲜花(2) 鸡蛋(0)
zyfeng 发表于 2012-6-22 16:54:50 | 显示全部楼层
抗浮锚杆和基坑支护预应力锚索不同,锚索有自由段和锚固段,自由段穿套管,目的是传力,而抗浮锚杆我认为没有什么自由段,都是锚固段。通长设置塑料波纹套管,力的传递路径增加,锚杆与套管内注浆体、注浆体与套管、套管与套管外注浆体、套管外注浆体与土层,本项目设计大样中未标注注浆管,经电话沟通,中间设置注浆管,而设计仍未说明二次注浆管的设置,按道理应该在套管外侧,压力注浆,将外侧周边土体加固,形成较大的锚固体。加上波纹管,相当于套管内锚杆及注浆体因为波纹管而隔开,不能与外侧共同形成统一的锚固体,而是靠注浆体与波纹管的阻力抵抗抗拔力,如果其不能抵消抗拔力,可能被拔出,但套管外水泥浆和土体形成的加固体很大程度上不可能被破坏,不知道分析的对不?请专家指教!
鲜花(2) 鸡蛋(0)
zyfeng 发表于 2012-6-22 16:59:23 | 显示全部楼层
本项目勘察资料显示为地下水中等腐蚀,防腐是按工业防腐来做的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册