1   锚杆打在冠梁上的话,这个冠梁的截面怎么进行配筋设计?是否也是按照您所说的用PKPM按多跨连续梁来进行截面设计?同肋梁进行型钢选型一样?
2   如果设计水平锚拉桩,因为周边距离有限,计划把锚桩的桩长设计长一些穿过边坡滑裂面达到稳定性(不按照资料上那样必须验证拉锚桩距坑边距离),而是只验算锚桩的水平承载力的稳定性。那样行吗?如果行穿过多少有没有一个验算或者符合标准呢?
3   复合土钉墙里的锚杆什么情况下跟土钉同排交错布置(即支锚信息里的锚杆跟某排土钉的竖向间距一样)更合适一些呢,还是说什么情况下都无所谓?另外,这个复合土钉里的锚杆端部的型钢腰梁,如何计算呢?我认为应该是考虑钢筋混凝土土钉面板的一定轴力抵消作用以后,剩下的轴力对这个型钢肋梁所产生的内力弯矩来进行选型更为准确,您在这方面的经验办法是怎样的?
4   边坡超载对边坡的影响,在1.5倍的开挖深度以外是不是可以不必录入和交互了呢,或者说超载的作用宽度在这个范围以外的部分对基坑边壁就没什么影响了呢,比如基坑深10m,1.5m埋深处作用着40m宽度的楼房基础,该基础距离基坑下口边线最近点为2m。那么这个超载的作用宽度可以用10*1.5-2=13m,这样可以吗?
5   另外土条的宽度影响,当土条宽度超过一倍坑深时候考虑,如果坑边一个地下室距离基坑下口边线不到一倍坑深。那么这个时候的基坑护坡又该如何设计呢,用土钉墙好像没有主动土压力折减那一块。
6   桩间帷幕桩是否可以吊脚,比如坑底以上土为粉粘土,这层土上面为砂层。在桩间做搅拌帷幕桩,这个帷幕从施工安全考虑是否可以吊脚呢?
7   以您的施工经验来看,土钉墙或者复合土钉墙,能少设计土钉的排数是不是尽量少设计呢?
8   如果水位比较深。比如15m深基坑,水位深10m,如果设计坑外井点降水。那么这个坡顶上的天然地基的多层建筑是否还有考虑做回灌的必要,就是水位距离基础埋深比较大的时候i,分层总和法计算降水引起的沉降可否认为已经到不了沉降限值了,还是说对于无粘性土和粘性土有不同情况?
9   如果想用理正设计扩大头锚索的话,理正支锚信息里的锚固段直径该怎么输入呢?是输入扩大的锚固段直径还是为扩大部分的锚固段直径还是2部分的平均直径?
10  对支护单元的划分,除了坑定超载周围环境的影响,还要考虑土层的起伏和厚度差异。如果勘察报告提供的部分钻孔标高普遍低于周边钻孔3-4m,那么这里是否一定要划分一个护坡单元出来呢(即坑深按照设计深度—这个钻孔标高差)还是说可以按照整平后的标高)即统一坑深来?对于电梯井或者主楼基础埋深大于裙房基础埋深的深大基坑的坑中坑时,在坑深突变出一般是设计水泥土墙支护这一段还是土钉墙支护这个高差的基坑呢?是不是当坑中坑上的基坑距离最外面的边坡距离超过这个坑中坑深度(埋深高差)时候,就能按照这个高差作为基坑深度来设计这段高差的护坡了啊?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
zjh005 发表于 2012-2-22 17:15:25 | 显示全部楼层
楼主问得都是一些入门级问题,看来还得多加强理论学习啊!

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +26 收起 理由
ljmtidilgw + 3 + 26 很给力!

查看全部评分

鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2012-2-22 20:28:09 | 显示全部楼层
不同的问题分开单独提问
不要混杂一起
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 陈翔空123 发表于 2012-2-23 13:02:57 | 显示全部楼层
入门级。。那2楼的朋友回答几个吧  
我跟你学学 看你的水平多高
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2012-2-23 21:12:52 | 显示全部楼层
"4   边坡超载对边坡的影响,在1.5倍的开挖深度以外是不是可以不必录入和交互了呢,或者说超载的作用宽度在这个范围以外的部分对基坑边壁就没什么影响了呢,比如基坑深10m,1.5m埋深处作用着40m宽度的楼房基础,该基础距离基坑下口边线最近点为2m。那么这个超载的作用宽度可以用10*1.5-2=13m,这样可以吗?"

答:一般3倍的开挖深度以外是不考虑交互了!
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2012-2-23 21:21:03 | 显示全部楼层
“8   如果水位比较深。比如15m深基坑,水位深10m,如果设计坑外井点降水。那么这个坡顶上的天然地基的多层建筑是否还有考虑做回灌的必要,就是水位距离基础埋深比较大的时候i,分层总和法计算降水引起的沉降可否认为已经到不了沉降限值了,还是说对于无粘性土和粘性土有不同情况?”

答:不考虑具体情况随意冒出“回灌”是不负责任或没有技术含量的说法。坡顶建筑物距离基坑远近、土层渗透性等影响都不相同,邻近建筑是桩基,深入到15米以下,显然不用太多考虑降水影响。

降水引起的沉降对于不同土一般不是一样的,模量不同。

至于“分层总和法计算降水引起的沉降可否认为已经到不了沉降限值了”,不知所云!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
Kristin 发表于 2016-7-8 07:27:39 | 显示全部楼层
鲜花(32) 鸡蛋(0)
mikelu 发表于 2016-7-8 07:38:47 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|关于我们|QQ即时充值|站点统计|手机版|小黑屋|百宝箱|留言|咨询|微信订阅|QQ189615688|东南西北人

GMT+8, 2019-11-19 16:14 , Processed in 0.181504 second(s), 48 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表