工程案例:
1、地质条件
0.00-2.50m为近素填土;
2.50-4.20m为冲洪积成因的粉质粘土
4.20-9.30m为海积淤泥
9.30-13.20m为粉质粘土
13.20-16.80为中密状砾石
16.80以下为残积砂质粘性土
地下水位埋深现地表以下1m左右,砾石层赋存承压水
2、基础型式:采用PHC-125AB-500预应力管桩,以砾石桩端持力层,桩顶埋深为现地下以下7m左右
3、桩基施工完成后,发现大部分桩出现浮桩现象,据观测,最大抬升约200mm
4、现桩基已施工完成,问如何对桩基进行补强以提高桩身承载力,达到设计要求?

鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2011-12-11 00:36:07 | 显示全部楼层
“以砾石桩端持力层,桩顶埋深为现地下以下7m左右”,而1#楼给的土层描述是 “4.20-9.30m为海积淤泥”,不知道哪个对?

鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2011-12-11 00:40:02 | 显示全部楼层
浮桩问题可能和挤土效应和孔隙水压力消长有关。
能不能发几张照片,让大家看看。觉得关键环节是持里层是否都是在砾石层?如果是,比较好处理;如果不是,可能比较麻烦。

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +24 收起 理由
zhouweiwrzh + 3 + 24

查看全部评分

鲜花(138) 鸡蛋(0)
cdddd 发表于 2011-12-11 11:56:52 | 显示全部楼层
其实这种现象在粘性土地区常见,可以采取先钻孔,取一部分土,再打桩,最后复打(能量小点),即可

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +24 收起 理由
zhouweiwrzh + 3 + 24

查看全部评分

鲜花(177) 鸡蛋(0)
zhouweiwrzh 发表于 2011-12-13 02:26:30 | 显示全部楼层
老大说明了浮桩的原因,cdddd坛友建议了桩基施工前应采取的措施,均能给楼主以参考。
我补充一下,管桩(PHC)基施工不管用锤击或静压,如果施工前未细致研究地勘报告,未根据地勘、设计、规范(或技术规程)及现场实际情况,编制详细、可行的施工方案,极易可能产生浮桩现象,给工程留下安全隐患。

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
东南西北人 + 5 + 30 精彩解答!

查看全部评分

鲜花(177) 鸡蛋(0)
zhouweiwrzh 发表于 2011-12-13 07:43:17 | 显示全部楼层
从楼主描述来看,桩基完成后,经测大部分桩出现浮桩现象,最大抬升约200mm,那么可以肯定桩基静载检测不会合格的,必须进行对浮桩进行处理。
浮桩机理分析:
浮桩一般是由于沉桩时挤土余地不足而产生挤土效应,使桩间土及桩向上浮起的现象,施工中随着沉桩数量的不断增加,土体结构产生变化,土体中的水压力急剧上升,产生了超孔隙水压力,也可使桩间土及桩向上浮起,从而使桩尖持力层土层产生了较大的孔隙。当桩受载荷作用时,如果载荷大于桩与桩 间土的摩擦力时,桩的下沉量突然加大,但继续加载,桩的下沉量又趋缓,加载到设计要求的极限荷载,桩的下沉量不会有大的变化。
具体有以下几方面的原因:
(1)桩基区域存在群桩,且桩位间距较小;
(2)持力层上部有较厚粉质粘土,且砾石层赋存承压水;
(3)施工时未采取预钻孔或降水等措施,以减少挤土效应及降低超孔隙水压力;
(4)施工时沉桩速率偏快;
(5)施工未按先深后浅、从中间向边缘沉桩等原则。

鲜花鸡蛋

东南西北人  在2011-12-13 13:00  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(177) 鸡蛋(0)
zhouweiwrzh 发表于 2011-12-13 10:20:38 | 显示全部楼层
从楼主描述来判断,该工程桩型属摩擦端承桩型。
故建议处理措施:
(1)可采用复压法:根据桩基规范及设计要求,建议从上浮量较大的桩基向外进行跳打复压,复压时保持原设计终压值,并复压3~5次,最大沉降量小于5mm可终止复压;
(2)复压完成后必须进行桩身及接头质量检验,桩身承载力可用大应变或静载方法检测,接头质量可用小应变检测;
(3)如现场确实无法采取复压方法,也可采用高压灌注水泥浆法在PHC管桩孔内灌注高压水泥浆,以补偿因挤土效应和超孔隙水压力造成的桩尖与持力层之间较大的孔隙。

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
东南西北人 + 5 + 30 精彩解答!

查看全部评分

鲜花(177) 鸡蛋(0)
zhouweiwrzh 发表于 2011-12-13 12:15:19 | 显示全部楼层
对浮桩的经验教训和预防:
(1)工程施工前,尽量探察清楚地质变化情况,设计合理布置桩位;
(2)桩基施工前,可设置砂井或塑料排水板降低超静孔隙水压力;
(3)桩型选用开口桩尖并进行预钻孔;
(4)编制详细施工方案,合理安排桩基施工顺序和控制压桩速率;
(5)桩基施工过程中,加强沉桩过程和桩顶标高的监测等。

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30

查看全部评分

鲜花鸡蛋

ljmtidilgw  在2011-12-13 20:33  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2011-12-13 20:33:36 | 显示全部楼层
zhouweiwrzh 版主真是技术高手!

鲜花(46) 鸡蛋(0)
allor 发表于 2011-12-15 10:52:20 | 显示全部楼层
我怀疑桩端是否坐落于砾石层上,各土层的分布是否能同楼主所描述的那样均匀?最好在邻近桩位钻孔确认一下

鲜花(2) 鸡蛋(0)
wangmm 发表于 2012-2-15 13:13:46 | 显示全部楼层
zhouweiwrzh 版主解答的很好,学习了

鲜花(4) 鸡蛋(0)
吉米 发表于 2013-6-18 01:29:33 | 显示全部楼层
我的啦嘿嘿  
鲜花(64) 鸡蛋(0)
leewenbo 发表于 2013-6-18 07:34:43 | 显示全部楼层
顶楼上2位专家;
个人觉得地勘报告的数据可能不准,建议增补勘探钻孔;估计这块区域海积淤泥、粉质粘土、中密状砾石、砂质粘性土这几层的厚度是有变化的;
鲜花(7) 鸡蛋(0)
zlz1999 发表于 2013-6-23 15:27:09 | 显示全部楼层
鲜花(24) 鸡蛋(0)
njzhaoxm 发表于 2013-6-23 19:15:59 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|关于我们|QQ即时充值|站点统计|手机版|小黑屋|百宝箱|留言|咨询|微信订阅|QQ189615688|东南西北人

GMT+8, 2024-3-29 03:01 , Processed in 0.169846 second(s), 56 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表