      今天去一个工地验槽,上部18层,勘察设计院提设计承载力为26t,结构设计标高-5.250,基坑开挖到设计标高后,遇到污水处理厂的污水侵染了土壤,于是又在设计标高的基础上开挖了2m就早已到了原土层,然后准备用级配砂石回填压实到设计标高,问,这种处理应该没什么问题吧。

鲜花(177) 鸡蛋(0)
zhouweiwrzh 发表于 2011-10-30 21:12:38 | 显示全部楼层
理论上是没问题的,但需要施工单位严格按规范要求施工,每200~300mm铺一层然后压实,而且每层压实后都需要检测合格。

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +1 收起 理由
kevinlau1976 + 1 + 1 很给力!

查看全部评分

鲜花鸡蛋

ljmtidilgw  在2012-10-2 18:21  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
ljmtidilgw  在2011-10-30 21:23  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2011-10-30 21:27:28 | 显示全部楼层
相当于250kPa,可以采用碎石回填或水泥稳定砂砾基层都可以。前者英文为hard stand layer后者叫cement stabilised roadbase

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +24 收起 理由
zhouweiwrzh + 3 + 24

查看全部评分

鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2011-10-30 21:28:23 | 显示全部楼层
但我建议您增加1层地下室多好,回填2米多浪费!

鲜花鸡蛋

zhouweiwrzh  在2011-10-30 21:31  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(30) 鸡蛋(0)
dick3739 发表于 2011-10-30 21:59:54 | 显示全部楼层
施工時小心地下水上浮的問題

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +23 收起 理由
ljmtidilgw + 3 + 23 赞一个!

查看全部评分

鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| chaozegang123 发表于 2011-10-31 08:54:28 | 显示全部楼层
谢谢楼上的提醒,地下水位很低,-10m左右的样子。

鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| chaozegang123 发表于 2011-10-31 08:58:29 | 显示全部楼层
这个项目是地上十八层,地下一层车库。根据实际情况,设计了一层地下室,只是在勘察过程中遇到局部这种情况,我们一般用的是级配砂石回填,压实系数不能小于0.97.

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30

查看全部评分

鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2011-11-19 15:59:55 | 显示全部楼层
鲜花(6) 鸡蛋(0)
liuchangji_nemo 发表于 2012-10-1 20:36:15 | 显示全部楼层
级配砂石换填是常规做法,只要注意控制住压实系数就行,施工单位大多不老实。

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +23 收起 理由
ljmtidilgw + 3 + 23 谢谢回复!

查看全部评分

鲜花(29) 鸡蛋(0)
cony72 发表于 2012-10-2 16:19:05 | 显示全部楼层
砂石垫层一般提承载力不大于250,用碎石或者卵石回填

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30 精彩解答!

查看全部评分

鲜花鸡蛋

ljmtidilgw  在2012-10-2 18:21  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(63) 鸡蛋(0)
leewenbo 发表于 2012-10-3 10:39:27 | 显示全部楼层
建议修改设计,增加一层地下室;不建议级配砂石回填,施工质量难以控制;

鲜花(354) 鸡蛋(0)
andongnimelo 发表于 2012-10-4 08:38:19 | 显示全部楼层
现有的施工水平要使压实系数达到0.97 很有难度 2m的级配砂石回填对你的基础设计有影响 需要复核原基础设计是否满足要求