鲜花( 0) 鸡蛋( 0)
|
这PHC AB600(130)的管桩压到7000kn坏了,算不算不合格。如果管桩厂内检测中有一项竖向抗压检测,哪应该压到多少算合格?
谢谢大家了先,尤其是版主ljmtidilgw,及xuhaitaofirt,kangri2007。
1、现场试验压到7000kN破坏,算不算不合格?
看情况而定,看是怎么坏了:
(1)桩身破坏:
如为桩身破坏,根据静载试验时桩头是否加固则又分下列情况:
a、如加固,且破坏不是加固段破坏,则可以认为管桩本身“不合格”;
b、如加固,但破坏为加固段破坏,则不能认为管桩本身“不合格”,实则为桩头加固不合格;
c、如未加固,且破坏为桩头破坏,则不能认为管桩本身“不合格”,实际上为“静载试验”桩头处理不符合要求,可以加固桩头后重新进行静载试验;
-------此种情况目前最多,由于工期紧而未加固桩头、有的甚至还进行了截桩仍未加固等,楼主的情况此种可能行最大
d、如未加固,但破坏为桩中间破坏,则可以认为管桩本身“不合格”;
特别说明:上述四种情况为假设桩的静压施工质量(桩的垂直度、接头焊接质量等)满足规范要求、以及上部软弱土层不厚的前提下才能成立!
e、垂直度严重超差也会引起桩身破坏,施工单位也难逃干系。
f、接头部位不平整也会引起接头处破坏,如果接头处的桩端板倾斜而不满足要求,则可以认为管桩本身“不合格”;
-------此种情况目前也较多,桩头端板明显倾斜(桩的制作质量已不满足要求,当然桩也就不合格了!),而端头处混凝土由于管桩本身工艺问题一般相对较差,造成接头处应力过大而破坏,楼主的情况此种可能行也有
g、........
楼主的工程情况不太清楚,所以本人无法判断,楼主应该充分了解情况后做出判断。(晕,小小的问题有这么多情况!而且还没有说完)
(2)岩土破坏
如为岩土破坏,则不能判断为管桩本身“不合格”,(此时管桩“合格”与否已经无关紧要了),但桩的承载力不满足设计要求,桩仍“不合格” |