设为首页收藏本站--- 驰名中外的国际土木工程技术交流平台!

东南西北人

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8810条微博

动态微博

本站帖子精华之精华汇总 Best of the Best英语口语、听力、翻译、考试学习经验交流与探讨1000多土木工程类行业软件、计算表格和计算工具免费下载东南西北人网站QQ精英群 QQ189615688
中国土木工程师手册(上中下)东南西北人英文资料走马观花500多专业手册、工程手册100多个专业词典大汇总
如何获取积分和金币?精彩施工和土木工程技术视频东南西北人英汉对照资料汇总各版块精彩讨论贴汇总!
查看: 1623|回复: 20

相邻基础太近基坑如何处理

  [复制链接]
鲜花(2) 鸡蛋(0)
天下风 发表于 2011-9-14 00:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:14 编辑 <br /><br />现有一工程,基坑深度7米左右,但基坑基础与相邻建筑物基础平面距离仅有0.6米,请教有什么最好的处理方法,如采用排桩支护,排桩距离相邻建筑物最小距离应为多少合理安全,谢谢各位啊!!场地土层4米以下为卵石层.

SOSO.CC
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2011-9-14 00:27:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:14 编辑 <br /><br />先打排桩或咬合桩,然后再开挖基坑。
考虑降水引起相邻建筑物地面沉降问题,可以考虑咬合桩,有阻水作用

SOSO.CC

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +27 收起 理由
zhouweiwrzh + 5 + 27 赞一个!

查看全部评分

鲜花(127) 鸡蛋(0)
cdddd 发表于 2011-9-14 08:56:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:14 编辑 <br /><br />首先要看建筑物基础底与基坑深度相关关系,若相差不大,可以直接挖!如相差太大,可以采取桩或连续墙等,要分析后再定!

SOSO.CC

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +23 收起 理由
ljmtidilgw + 3 + 23 赞一个!

查看全部评分

鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 天下风 发表于 2011-9-14 11:02:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:14 编辑 <br /><br />相邻建筑物采用的桩基础,桩长4~7米,基坑开挖后深度部分已超过桩端深度,加之间距太近,相邻建筑物是否安全,同时由于基础间距离过小无法布置支护桩,如何处理啊?!谢谢!!

SOSO.CC

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +26 收起 理由
东南西北人 + 3 + 26

查看全部评分

鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2011-9-15 00:12:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:14 编辑 <br /><br />“基础间距离过小无法布置支护桩,如何处理啊?!”什么意思?
次序是:先在平整的原地面打排桩或咬合桩,等混凝土强度达到要求,然后再开挖基坑,建议同时作好支撑。
当然需要评价下施工震动对邻近建筑物的影响了。

SOSO.CC

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +24 收起 理由
zhouweiwrzh + 5 + 24 赞一个!

查看全部评分

鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 天下风 发表于 2011-9-15 08:35:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:14 编辑 <br /><br />“基础间距离过小无法布置支护桩,如何处理啊?!”什么意思?”
就是在基坑和相邻建筑物之间没有布置桩的空间了,桩直径1米,基础间距离只有0.6米,如何处理?!有没有其他的处理手段?!谢谢!!

SOSO.CC
鲜花(1) 鸡蛋(0)
haitao1991 发表于 2011-9-15 18:08:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:14 编辑 <br /><br />根据楼主的叙述,个人认为应该对靠近基坑侧建筑物的基础进行加固,例如设置长桩。或者可以采用地下连续墙如何?地下连续墙兼做基坑围护和拟建建筑物基础。

SOSO.CC

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30 很给力!

查看全部评分

鲜花(13) 鸡蛋(0)
agreedycat 发表于 2011-9-15 20:20:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:14 编辑 <br /><br /> 建议采用排桩加固,然后采用后压浆措施对原有桩进行加固,注浆深度大于原桩1.0m 以上,排桩距离相邻建筑物最小距离应以不扰动原有基础为原则,大于0.15m即可,主要看你采用何种成桩工艺,

SOSO.CC

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30 很给力!

查看全部评分

鲜花鸡蛋

ljmtidilgw  在2011-9-15 21:35  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(5) 鸡蛋(0)
davidlau1976 发表于 2011-9-16 13:00:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:14 编辑 <br /><br />期待有更进一步的讨论啊.

SOSO.CC
鲜花(30) 鸡蛋(0)
yangfu 发表于 2011-9-16 13:35:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:14 编辑 <br /><br />你是管设计还是施工?如是施工,你得向设计单位反映问题,叫他们提供支护设计, 不可自己去决定这大开挖,十分危险。如是设计,你可考虑:接界处采用浅埋基础或同邻近建筑物采用4-7m 桩基。 4m 下卵石层, 使任何7m深的挡墙不易施工,用打入桩(钢板桩,预制桩)还是挖土桩不易通过卵石层, 地下水要是浅的话,更多 问题。这需要一个详细的支护设计。

SOSO.CC

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +18 收起 理由
zhouweiwrzh + 3 + 18 赞一个!

查看全部评分

鲜花(49) 鸡蛋(0)
龙兴关外 发表于 2011-9-17 08:15:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:14 编辑 <br /><br />我给你支一招:采用高压旋喷桩加工字钢支护。

SOSO.CC

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30 很给力!

查看全部评分

鲜花鸡蛋

ljmtidilgw  在2011-9-17 15:26  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(127) 鸡蛋(0)
cdddd 发表于 2011-9-18 11:41:27 | 显示全部楼层
关键是没有施工空间,采取什么支护措施,要先了解旁侧的受保护建筑物的情况(重要性,以及基础埋深深度),万不得,只有先把受保护基础采取置换加深,若处理费用很多,可以把楼拆除,在挖基坑(玩笑话)!目的是先把周边环境弄清楚后,进行技术经济比较最后决定处理方式!

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +23 收起 理由
东南西北人 + 3 + 23

查看全部评分

鲜花(46) 鸡蛋(0)
allor 发表于 2011-9-19 14:48:03 | 显示全部楼层
我觉得还可以考虑注浆等方式加固相邻基础的地基土,结合排桩使用应该更安全

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +23 收起 理由
ljmtidilgw + 3 + 23

查看全部评分

鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 天下风 发表于 2011-9-19 23:10:40 | 显示全部楼层
谢谢各位专家的指导,再补充一点资料:
   卵石层卵石含量约65%,一般粒径2—8cm不等,卵石空隙填充物为黏性土、砾石。场地地下水主要分布为孔隙潜水,主要分布卵石层孔隙中,地下水主要接受大气降水、地表水及地下径流补给。勘探时为枯水期仅个别孔内有地下水。

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +23 收起 理由
东南西北人 + 3 + 23

查看全部评分

鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2011-9-20 02:02:32 | 显示全部楼层
haitao1991 发表于 2011-9-15 18:08
根据楼主的叙述,个人认为应该对靠近基坑侧建筑物的基础进行加固,例如设置长桩。或者可以采用地下连续墙如 ...

采用施工逆作法如何?
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2011-9-20 02:15:03 | 显示全部楼层
直接施工,能否想allor说的,先用微型桩加固已有建筑物,再施工开挖基坑。

还有一个思路,但比较非常规,就是考虑沉箱基础!

沉箱基础
http://www.eswnman.com/thread-177531-1-1.html

请楼主把建筑面积给大家下
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 天下风 发表于 2011-9-20 20:10:57 | 显示全部楼层
该工程为体育馆,地下2层,地上3层,总建筑面积约6800㎡,其中地下停车场面积约2700㎡。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
yaya_zhf 发表于 2011-9-30 10:57:27 | 显示全部楼层
0.6m的距离根本无法施工呀,只能对现有基础进行加固处理

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +23 收起 理由
ljmtidilgw + 3 + 23 赞一个!

查看全部评分

鲜花(5) 鸡蛋(0)
zouweibo1983 发表于 2011-10-17 20:16:45 | 显示全部楼层
我非常同意3楼的说法,首先要搞清楚原有建筑物基础的深度,如果原有建筑物基础的深度比新建的基础深,额且超过相邻建筑物间距的3倍以上,则可以开挖后进行施工。如果原有建筑物基础深度比新建的基础浅,那就必须对原有建筑物基础进行加固后和采取有效临时支护后,才能对新建基础进行施工。排桩、连续墙等是基础处理非常常见的措施了,主要是施工组织上要下功夫,使施工安全。

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +26 收起 理由
ljmtidilgw + 3 + 26 很给力!

查看全部评分

鲜花(5) 鸡蛋(0)
一米阳光的春天 发表于 2011-10-20 15:17:31 | 显示全部楼层
这工程选址也够牛的,直接基础间距0.6米,直接满足不了L>2(H-h) 像这种情况得自习考察原有建筑物的埋深,周围情况,两栋房屋紧紧相连,使用同一基础,要么设一沉降缝,各用一半基础,要么采用悬挑基础或桩基础,或采用局部地基加固处理

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +23 收起 理由
东南西北人 + 3 + 23 很给力!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册